本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-27 11:26 編輯 哪位大神能幫忙算一下,現澆地下室頂板能承受多大荷載,因為考慮要在地下室頂板上堆放砂石等材料,還要放置攪拌機,不知道承載力夠不夠。樓板參數如下,感激不盡! 板厚250mm,配筋:三級12間距180mm,縱橫向跨度8100mm; 主梁截面尺寸400X900,次梁截面尺寸300X700,配筋見下圖:
我最近做了一個地下室,進行抗浮驗算時根據規范恒載乘于0.9分項系數。活載沒有考慮。做出來的地下室底板特別大,有1000厚,特別不經濟。因為是框架結構,地下室為混凝土擋土墻。請教各位高手: 1、活載是否不考慮抵抗浮力? 2、框架柱壓力能否能夠轉化為面荷載抵抗浮力? 3、兩側的混凝土擋土墻能否按照線荷載抵抗浮力? 4、計算浮力是否按照歷史最高水位進行計算?在這里謝過各位!
關于地下室設計的一些要點,里面有幾篇文章,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,希望對做大地下室有幫助
我們家想蓋一個別墅型的小樓,地上三層地下就一層,現在關于地下室的一些規范沒查到,例如通風要求之類的,我剛剛大學畢業……這些還需要學習 希望大家能幫幫忙,如果能給我一個地下室很全的規范就更好啦!太感激了
規范規定地下室外墻配筋率不宜小于百分之3,有疑惑這個百分之三指的是哪?一般地下室外墻要求雙層雙向配筋了。地下室外墻一般怎么計算?pkpm應該不能計算吧?請教高手!!!
資料挺好用的,方便大家以后設計參考。
本帖最后由 沒話費 于 2015-1-5 23:23 編輯 本人聲明是土木工程的小白,請各位不吝賜教! 問題:甲作為木工班組長在施工單位處分包了模板架設工程,原來的施工圖紙中地下室只有一層,后來設計變更地下室增加到兩層,即原地下室一層的地面變成了地下室二層的頂板,施工工藝上也導致原來不需要支模的,變成需要支模的,由此而導致工程量增加,但合同中約定新增的地下室隔層為二次結構,不計算建筑面積。 初步分析:由于該新增的“地下室隔層”(實際是現澆的梁和頂板,應該算是地下室樓層吧?)屬于現澆的,且是承重結構,因而屬于一次結構;況且該新增地下室層高也超過了2.2米,理應將新增的地下室二層全部計算建筑面積,不知這樣理解是否正確? 請諸位大俠多多指教!不勝
各位同仁及兄弟們,現我在設計工作中遇見一問題,希望得到大家的提示: 現有一綜合樓,1、2層為商場,3樓以上為商住樓,還有一個地下室。其中地下室分為兩部分,一部分為車庫,另一部分為辦公室。在辦公室部分上設有一衛生間,由于地下室太低,污水無法排入室外化糞池及市政管網。因此只能采用水泵把污水排出,現在的問題是地下室污水是直接排入集水坑后用水泵排進化糞池呢?還是需要先預處理后直接排進市政污水管網?
地下一層迪廳,3000M2,有大廳和包間,準備上集中空調送排風如何計算,送風是按個房間所需的新風量計算嗎?每間都要送風嗎?走廊用嗎?排風按送風的多少算呀,每間都要排風嗎?還是房間內不設,只在走廊設就可以呀如果不上空調,送排風如何計算?期待你的回答
請教大俠們,本人手上正做一北方地區的別墅項目,地下室有衛生間及設備用房,且不能直拍:1.地下室的排水是采用局部提高地坪來做還是……2.是在戶外設積水坑還是戶內3.積水坑排水是采用每戶單設泵還是單設一趟深一點的戶外排水管再集中泵?
地下室為桑拿洗浴中心,我計劃采用排風,排煙合用的系統。問題是當發生火災時,除著火房間外,其余房間的排風口均要關閉。怎樣切換?大家遇到此類問題怎樣設計?
各位大蝦,一般地下室,閉合和半閉合的模型建立中,周邊擋土的土壓力在pkpm是按輸入的節點荷載于柱墻節點,這能傳遞嗎,對水平抗力剛度尤其是柱根和基礎梁剛度的驗算和邊柱(對多層框架)的驗算需要考慮柱的變形因素嗎~~~郁悶了,畫圖也麻煩
大家好,請教個問題,關于地下室噴頭布置,地下室井字梁很多,噴頭是否應該布置在井字梁之間,那樣的話噴頭很多,距離也很近,但噴頭與梁的距離滿足不了規范7.2.1。請教各位大俠,該怎么辦。謝謝
急!!獨立基礎,基坑開挖到巖層,大約6~7米,獨基做好后回填碎石,碎石上要打素混凝土底板,原先設計時定為250mm厚,審圖意見說素混凝土底板不妥,請問諸位高手有何賜教???
對于地下室的承載力修正用埋深,規范規定對箱基和筏基自室外算起,對獨基或條基自室內算起,這有什莫區別嗎,請高手指點一二,為什莫還與基礎形式有關呢
各位朋友: 2000平米的車庫,由于結構原因地下室大面積滲水,嚴重要地面存有積水的程度,位于上海地區,如何處理?做內防水能解決問題嗎?現有的積水狀況下能保證施工質量嗎?有無其它辦法?請各位多指教.
各位朋友: 2000平米的車庫,由于結構原因地下室大面積滲水,嚴重要地面存有積水的程度,位于上海地區,如何處理?做內防水能解決問題嗎?現有的積水狀況下能保證施工質量嗎?有無其它辦法?請各位多指教.
18層的高層住宅,地面以上的消防合用前室和防煙樓梯間都有外窗,可以自然排煙;地下室沒有外窗樓梯間可以不作機械防煙,那消防合用前室該如何防煙?
當基礎為獨基或樁基時,普通地下室的底板1.是否有必要設置,如果設置有何依據,并應考慮那些因素 2.設置地下室底板后,其受力模型應如何確定,是否在其下與土接觸處設聚苯板,避免其形成筏板的受力摸式?請各位幫忙
高層建筑僅有一層地下室,當把地下室作為上部結構的嵌固端時,根據高層規范要求需將地下室框架柱配筋加大,這樣增加的投資,有意義嗎?而抗震規范則要求地下室作為嵌固端時,地下室不少于兩層,該如何解釋?