亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于樓板配筋的一點疑問

    我們樓板這用的是三級鋼,有時候也用冷軋帶肋,計算的時候用的是塑性算法,計算出來有幾個疑問,希望大家能幫我解釋一下,謝謝:一是:計算出來的樓板配筋小跨的全是構造配筋,0.2控制??!二是:總工習慣用大板,8.0*8.0的板,(住宅),不控制裂縫的,就是配筋的時候雙層雙向布置,還有就是用板帶劃分配筋。很迷惑,不解。謝謝

  • 你們都是用什么軟件來計算樓板配筋的

    如題!據說PKPM計算樓板配筋有以下情況:1、算異形板不是很準確,2、算雙向板與理正等基本相同,3、算單向板長邊的結果有誤。是否如上所說?你們一般怎么對樓板進行配筋計算的?

  • 樓板配筋的錨固長度的疑問

    想問問,樓板配筋是不是沒有抗震的錨固要求?是不是樓板不考慮抗震貢獻啊?要求只有:下筋5d,上筋la?還有就是,對于雙層雙向配筋的樓板,板頂的附加鋼?,從梁邊的伸出長度取L/6的依據是什么?

  • 樓板開洞,怎樣計算樓板配筋?

    樓板開洞,怎樣計算樓板配筋?

    本帖最后由 swear357 于 2014-10-29 10:49 編輯 出屋面洞口(800x800),還有600mm的翻邊,怎樣計算? 洞口邊加附加鋼筋怎么計算鋼筋直徑夠不夠? 《11G101-1》只有洞邊無集中荷載的情況,有翻邊的話應該算有荷載吧,也可以套用嗎? 求大神~

  • 樓板配筋上層鋼筋拉通的問題

    本人是做工業建筑的,剛畢業沒多久,前面看到有一則關于樓板配筋上層鋼筋拉通的帖子,不免聯想到我包括我師傅做的以前工業框架廠房的樓板都是雙層雙向配筋,一般上層鋼筋不斷開,這樣是不是浪費了呢?不過這樣對設計施工來說是不是方便了,方便畫圖方便施工了。。。

  • 住宅工程樓板配筋技術規定

    住宅工程樓板配筋技術規定

  • 關于slabcad有限元樓板配筋問題

    關于slabcad有限元樓板配筋問題

    以下是關于有限元樓板配筋的問題。截取的圖片。不清楚的我附上cad圖紙。

  • 高層或者剪力墻結構樓板配筋問題

    想知道對于高層建筑,影響樓板的配筋出來豎向荷載之外還有哪些因素嗎。在高層樓板有抵抗水平作用的效果嗎,這種效果對樓板的配筋影響大嗎。

  • 求助:非組合樓板配筋如何計算及表示?

    現在我正在設計一三層鋼框架,樓板采用壓型鋼板非組合樓板。計算時樓板按普通混凝土板計算,是否正筋必須按壓型鋼板波谷間距,板厚如何折算,表示時是否要像畫混凝土樓板一樣畫?

  • 三角形樓板、異形樓板配筋問題

    三角形樓板、異形樓板配筋問題

    設計中碰到三角形樓板、異形樓板該如何配筋,自動配的負筋是垂直于板邊每條梁的,這樣的畫鋼筋又多又擠,如果拉通使用雙層雙向那必然負筋沒法做到與每跟梁都垂直,忘高手指點!

  • 后期自己現澆的樓板可以切割嗎?

    房子是六層樓高的,買六樓送的七樓坡頂,可以做個復式。七月份做的現澆樓板,但是樓梯口的位子開得不理想?,F(xiàn)在想換個位子重新開樓梯口,理想樓梯口的方位,北面和東面是房屋外墻,西面和南面是之前現澆做的梁,現在想挨著西面和南面的梁重新開一個樓梯口,面積就是拐角樓梯的面積,大概寬1.9米、長3.5左右。不知道是否可行?切割現澆樓板會不會影響整個樓板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接鋼筋來保證樓板的的承重和安全性?造價大概是多少?現在家人最擔心影響整個樓板的安全性,故在此請教各位大神,煩請詳細解答,謝謝?。?!

  • 農村磚混懸挑梁配筋樓板配筋求助

    本帖最后由 無名的眷戀 于 2015-7-2 21:58 編輯 陽臺長10米,寬1.5米,中間配2根懸挑梁,兩邊在墻上,兩根懸挑梁相隔4米,懸挑梁外伸1.5米,梁寬250厘米,高400厘米,單根配筋面筋2根22加2根20底筋兩根18,箍筋10@100,請問這樣超筋嗎?單根梁端部能承受多大重量,懸挑梁上樓板底筋8@200雙向,面筋10@150,板厚12厘米,可以嗎,每平方能承受多大力?梁的支座250寬的構造柱可以嗎?4根16,箍筋8@150,還需要加大嗎?需要梁低加腋嗎?懸挑梁向里面錨固多少?混凝土c30,抗震烈度6,一共兩層,請問挑梁和板配筋合適嗎?房間樓板厚12厘米,配筋8@200雙向,還是8@150雙向,房間

  • 現澆樓板,這個材料合理嗎?

    三級10MM鋼 間距150 425水泥 雙層雙面植筋 樓板12CM厚度 此房間尺寸為4.5*7.1 跨度比較大 建造師說不需要加梁 不知道合理不 求各位老師幫忙看看

  • 重要性系數1.1時,樓板配筋計算問題

    1. 由于重點設防類(乙類)建筑宜按結構安全等級一級考慮,則結構重要性系數應取1.1。2. Satwe參數中可選擇結構重要性系數1.1,計算梁、柱。3. Jccad參數中可選擇結構重要性系數1.1,計算基礎。4. Pmcad交互輸入中也有一項“結構重要性系數”可輸入1.1,但是本人通過試算:pmcad程序在樓板配筋計算時沒有考慮1.1的作用。 請問:大家在樓板計算時,是如何考慮重要性系數1.1的影響的?

  • PKPM樓板配筋優化--有限元法

    最近在做一個公共建筑的結構設計,設計過程中遇到一個棘手的問題,梁的布置已經布置好了,在做樓板配筋設計中發現支座鋼筋比計算中只大一點點,如下圖所示支座配筋計算值為254.因為本項目樓板設計采用雙層雙向加附加鋼筋的形式,支座鋼筋計算值比251的構造配筋值只大了3,但是依然需要附加鋼筋,這樣不僅僅是浪費鋼筋,畫圖也十分不方便。加板厚和改次梁布置是可以讓配筋降下來,但是修改起來也是十分麻煩。

  • 小白遇到一個有關樓板配筋的問題,求解答

    小白遇到一個有關樓板配筋的問題,求解答

    想問一下圖片里的樓板配筋中,那橫豎三道的鋼筋為什么這么布置?依據是什么?PMCAD里有表示的數據么?

  • 現澆空心樓板的設計方法

    我最近在做一個大商場的結構,8.4x8.4m柱距,我準備用無梁樓蓋,有人建議我用現澆空心樓板,但我對此沒有經驗和資料,請用過的各位給與支持。

  • 現澆樓板附加筋如何設置?

    現澆樓板附加筋如何設置?

    設計圖紙如下圖9號附加筋在梁的每跨都表示出來了,我用白線圈出來的11號和4號附加筋設計就標了一跨我想問下11號和4號附加筋是每跨都有的,還是就是圖上標的一跨?哪本規范可以看現澆板附加筋的設置??

  • 現澆樓板開裂的初步總結

    現澆樓板開裂的原因的初步總結 住房分配制度改革和住房商品化貨幣購房政策出臺以后,住戶作為消費者和實際的投資者,對住宅的質量和要求越來越高,并逐步轉向功能質量和外觀質量;反映方式有投訴、上告法庭、訴諸媒介、甚至更激烈的程度。一個典型的現象,即現澆砼板裂縫正在上升為住宅工程質量的主流,市場投訴的熱點, 成為一個社會不穩定因素之一。有些裂縫雖屬正常現象,但老百姓不認這個理,對裂縫要求苛刻。本文擬對鋼筋砼現澆板裂縫產生的原因,進行綜合的分析,供大家參考。一、 設計的原因及控制措施1. 現在有些設計圖紙,無論怎么計算,其受力鋼筋均能滿足要求,但對溫度應力與砼收縮應力的控制進行針對性的配筋考慮不夠。部分只考慮到樓板在承重豎向荷載作用下的彎曲變形,沒有考慮墻板變形迫使樓板在樓板平面內變形,還有當邊梁是帶窗臺的深梁時對樓板的影響,由于沒有考慮到以上一些原因,其端跨的板角雖加了負彎矩鋼筋或放射筋,但仍不能阻止45°向的裂縫。2. 設計對開孔的樓板及預埋管多的樓板在構造措施上考慮不到位。3. 梁、板、柱不同砼級配,使收縮變形不協調,也是造成該交接處開裂的原

  • 請教!關于現澆樓板撓度問題

    現澆樓板撓度一般控制在多少mm內比較正常?我剛做結構時間不長,雖然每次模型里的樓板撓度都沒有顯紅,但總覺得不放心,有點樓板撓度達到10mm以上,覺得心里沒有底,怕樓板會裂開。請高手指教!

點擊加載更多

現澆樓板配筋

現澆樓板配筋專題,為您提供現澆樓板配筋相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與現澆樓板配筋 相關的專業交流討論,更多現澆樓板配筋相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

臭氧測試

現澆樓板預制板

主站蜘蛛池模板: 99re视频精品| 伊人狼人综合网| 99免费电影| 日本在线视频免费| 9797在线看片亚洲精品| 一级毛片一级毛片| 黄色污污视频网站| 青青久久久| 国内小情侣一二三区在线视频| 亚洲欧美一区二区三区图片| wwwav视频| 伊人精品视频在线观看| 国产亚洲精品美女久久久久| 国产综合色在线视频播放线视| 亚洲免费播放| 久久a视频| 99久久国产综合精品国| 上色天天综合网| 国产一二在线观看视频网站| 久久黄色小视频| 国产每日更新| 黄色网址在线播放| 日韩中文字幕在线播放| 九九色在线视频| 99久久综合| 制服丝袜久久| 天天操天天干天天拍| 精品国产一级毛片| 精品成人免费视频| 亚洲成人影院在线观看| 免费观看无遮挡www的视频| 亚洲黄色影视| 日韩精品在线免费观看| 国产综合成人亚洲区| 97精品伊人久久大香线蕉app | 伊人久久国产精品| 日本黄大片在线观看视频| 久久国内视频| 国产免费一区2区3区4区| 97久久精品人人澡人人爽| 亚洲国产成人在线视频|