我準備用鋼結構做個框架,然后屋頂做鋼筋混凝土現澆約10公分,墻用20公分厚的加氣磚,墻厚20公分。框架支柱用150*150MM的方鋼,實厚4MM,梁用100*100MM實厚2.3MM的方鋼做成框子。鋼筋用12MM的間距20公分一根,是一層平房,我這樣的結構合理嗎?鋼結構的壁厚能減少嗎?大概能抗幾級地震?看到的大師留下寶貴意見啊,隨便說點什么都行!!
一直以來習慣了用PKPM計算,然后CAD繪圖,工作兩年,繪圖的速度有了提高,但是還是感覺速度不夠快。這幾天,試著用TSSD,感覺也TSSD做混凝土確實比較專業,但是鋼結構這一塊,似乎速度還是不能有太大的提高。
現如今,鋼結構雨棚在生活中是很常見的,很多建筑、工地、廠房都會使用到鋼結構雨棚,但市場上鋼結構雨棚質量不一樣,使用材質不同,其造價也就存在一些差異,那么雨棚造價都與哪些內容有關呢?下面小編就來給大家介紹一下。
我有一套<鋼結構住宅一>的標準圖集,可是這里附件大學不能超過10MB,要是大于10MB的文件如何上傳呢?請各位達人指點指點第一次發貼,請各位多包函!
3D3SPKPM-STSMSTMTS
還不錯的工具,奉獻給大家!
鋼結構節點怎樣設計才容易合格 我做了幾個模型 在satwe分析都通過 進入節點設計時有的通不過 請問 按抗震規范8.2.8條進行梁柱連接的極限承載力驗算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不滿足 ****** 程序沒有用加蓋板方式來加強如果把柱翼緣板的厚度改為比梁翼緣板的厚度大6mm 則 程序用加蓋板方式來加強 節點合格 什么意思下圖節點對比 用蓋板和不用蓋板的
各位:您好,目前在一個原有框架上添加設備,但是由于原有框架的主梁承載不能滿足新加的設備的要求。因此要加固原有鋼梁(型號HM294X200),現想底部焊接一T型鋼147X200。疑問:補強的T型鋼是否應該滿足一些其他的要求?(不能讓T型鋼太高,使得梁高但很窄?)如,保證補強之后的梁高寬比在一個限制之內。我提出的補強方式是否可行。
1.感謝大家進來幫忙!2. 有1茶樓,面積240,層高4.5米(可以向下挖至少1米,所以層高5.5米),想做一隔層,上下各有10多個包廂3.這個隔層怎么做呢? 鋼結構還是現澆呢?4.能否簡單介紹 鋼結構和現澆的區別,各自多少錢一個平方5.閣樓上的包廂準備用鋼筋龍骨 隔包廂。 個人希望是鋼結構做隔層。怕被宰,請高人告知用什么樣的標準。房子的平面是一長方形, 34米乘7米
1.鋼結構設計資質,經常看到輕型鋼結構甲級這樣的,那超過輕鋼甲級的鋼結構又怎么設計(輕鋼甲級有個工程適用范圍)?2.輕型鋼結構是什么意思?有沒有具體的權威的名詞解釋?3.抗震規范中,有說到房屋鋼結構抗震等級,其中列舉了 框架結構,框架-支撐結構等結構體系,那請問 日常中我們經常碰到的一些小鋼架,小桁架結構的抗震等級怎么確定?經常審圖的拿這些說事。比如 鋼筋混凝土框架頂上做個鋼架,那這個抗震等級怎么確定?是不是按照 框架結構那個高度直接確定,是的話等級一般就是4或3級了,但主體鋼筋混凝土框架的抗震等級又不一樣。
《抗規》8.1.3條規定了鋼結構房屋的抗震等級,其中備注第2條說明“一般情況,構件的抗震等級與結構相同;當某個部位各構件的承載力均滿足2倍地震作用組合下的內力要求時,7~9度的構件抗震等級應允許按降低一度確定”,現在遇到一個工程,高度小于50米,經調整后的烈度為7度,經計算滿足注2規定,降低一度取6度,按表8.1.3規定“6度,高度小于50m”是否可按照非抗震設計?也就是整體計算時還按照2倍地震作用計算,而涉及到抗震等級的調整,即內力調整,節點設計(8.2.5~8.2.8條內容)等均可以按照非抗震考慮,是否合理呢?還請各位*指教,不勝感激。
不知大家有沒碰到過鋼梁凈跨很小,不能滿足抗規8.2.8-2條的情況,遇到這種情況是否只有拼命加厚梁腹板和連接板,并增加螺栓?螺栓可以增加,連接板也可以加厚,但梁腹板太厚甚至比翼緣還厚就比較怪了吧。我想既然偏心支撐處的耗能梁段可以強彎弱剪(抗規8.2.7-1條),為什么其它梁不可以呢?抗規8.2.8-2條是否僅僅針對連接板和螺栓而不包括梁腹板本身?鋼結構剪切破壞是否與混凝土不同,是延性的?
我現在需要見一個五層的鋼結構框架,因為我一直搞施工,有一定經驗,所以不讓請設計院設計了,自己設計一下,但是有些問題不太明白,再次請教各位設計高手,望不吝賜教。1、樓板采用壓型鋼板+現澆混凝土樓板,壓型鋼板型號YX76-305-915,壓型鋼板上混凝土厚60,樓板上將來鋪瓷磚,請教樓面恒荷載取多少。2、這個樓將來1到3層為商場,4、5層辦公,但是施工時沒有內墻,將來根據需要再設置內墻,這樣的話樓面活荷載取值應該多少?3、垂直提升電梯的荷載如何取值?4、自行扶手電梯荷載怎么取值?5、樓梯間荷載怎么取值?
2015年5月1日執行的《建筑設計防火規范》中對建筑鋼結構的防火涂料保護做了修改,想問下是不是現在所有的鋼結構建筑,所有的柱,梁,檁條都需要防火涂料呢?以前的建規中有部分是可以免除不用防火涂料的
鋼材下料常用的有氧割、機械切割(剪切、鋸切、砂輪切割)等方法。氧割的工藝要求: 氣割前,應去除鋼材表面的油污、浮銹和其他雜物,并在下面留一定的空間。 大型工件的切割,應先從短邊開始。 在鋼板上切割不同形狀的工件時,應靠邊靠角,合理布置,先割大件,后割小件;先割較復雜的,后割簡單的;窄長條形板的切割,采用兩長邊同時切割的方法,以防止產生旁彎。
請教一下,用pkpm鋼結構中支架建模,建好后看什么信息能夠判別所選鋼柱鋼梁符合要求?
小弟甚少接觸鋼結構,近日有個鋼結構樓梯計算問題很是頭疼,請各位多多賜教。樓梯跨度5040mm,高度3600mm;原設計按02J401鋼梯圖集T5B12-36。 但施工時,施工方把16a槽鋼鋼梁替換為270x10鋼板,請教給位這樣做是否可靠,該如何驗算
5層樓上想建一層鋼結構骨架辦公樓,寬16米,長32米,長和中間8米單跨度,高度施工完為3.3米凈高 ,屋面采用預制板混凝土結構,地區是大連市 周圍有較高層樓房遮擋風壓 問下專業的 這需要多大的工字鋼做主立柱和橫梁?謝謝
蘭定筠實戰訓練(三)第26題關于箱型柱柱腳的焊縫尺寸計算,這道題和施嵐青指南上的一道例題完全相同,答案卻不相同。計算時到底用不用考慮軸向力?求高手解惑!!!
1、材料采購:公司主要采購首鋼、安鋼、邯鋼、寶鋼的產品,并按ISO9001的規定選擇合格供應商。 2、檢驗入庫:根據入庫單、材質單等資料認真核對質量證件、材料材質、尺寸規格、爐批號標記等是否與實物相符,并按爐批號標記存放在專用庫,避免與其它產品用料混淆。當對鋼材的質量有疑義時,應按國家現行有關規定抽樣檢驗。 3、材料復驗: a、Q235、Q345按照Q/VVTB14-89《焊接結構用厚鋼板技術條件》進行復驗。 化學成份要求:C、SI、Mn、P、S等元素含量。 力學成份要求試驗項目:σs、σb、δs(%)、AKU(J)、aKU(J\c㎡)和0Cakv(J)。 試驗取樣按照GB2975-84《鋼材力學及工藝性能試驗取樣法及成品化學差》執行。 化學成份分析按照GB222-84《鋼的化學分析用試取樣法及成品化學成份允許偏差》執行。 拉伸試驗按照GB228-87《金屬拉伸試驗方法》執行。 彎曲試驗