最近工地溢流面澆筑完畢后第三天后就開始出現裂縫 比較多標號是C40HF 養護是 濕麻袋、薄膜、彩條布三層遮蓋一個星期 一星期后流水養護 施工采用滑模有這方面的高手沒?幫忙分析下原因 謝謝
現澆樓面裂縫的分析及其防治措施摘要:現澆鋼筋砼樓屋面板的裂縫是目前較難克服的質量通病之一,本文從設計、施工、材料三個方面分析裂縫形成的原因并提出相應的防治措施關鍵詞:樓面 裂縫 防治措施 目前建筑工程的整體質量相對以往有了較大的提高,但是影響住宅使用的質量通病仍未得到有效解決,現澆鋼筋砼樓屋面板的裂縫是目前較難克服的質量通病之一,如何消除或減少這些質量缺陷,成為當前急需解決的問題。本文從設計、施工、材料三個方面分析裂縫形成的原因并提出相應的防治措施。來自:代寫論文
住宅現澆樓面裂縫原因與防治方法
抹灰面的裂縫及墻體裂縫分析
摘要:本文主要從施工方面分析現澆混凝土樓面裂縫的產生與防治處理,并提出采取的具體措施。關鍵詞:混凝土裂縫樓面措施1混凝土裂縫產生原因
隨著我國住房制度的改革,經濟適用房和商品住宅發展迅猛,現住宅樓面多為現澆結構,鋼筋混凝土強度等級也不斷提高,現澆板出現裂縫的機率增大。住宅樓現澆板裂縫問題成為居民住宅質量投訴的熱點,也給業主和物業管理部門帶來矛盾。雖然這些裂縫一般被認為對使用無多大危害,但在實際施工中仍有必要對其有效控制,避免有害裂縫的產生。本文主要從設計、施工和使用方面論述裂縫的預控措施。 一、裂縫的預控重點在設計 從住宅工程現澆板裂縫發生的部位分析,設計人員必須盡可能考慮各種影響因素,根據不同的結構部位,采取相應的合理配筋和分縫。在設計時嚴格執行規范和強制性條文要求,做到既能滿足結構要求,又盡可能地減少出現裂縫的機會。 1、鋼筋的使用應滿足抗裂要求,適當擴大配筋率,特別在房屋四周陽角處及形狀突變的房屋陽角處采用雙層雙向鋼筋加密加強,能對混凝土收縮裂縫擴展起到一定的作用。 2、平面布局力求規則,盡量避免突變。 3、適當增加樓板有效厚度和重視屋面的隔熱保溫設計也能起到一定作用。 4、對現澆板中預埋管路
[摘要]全現澆鋼筋混凝土樓屋面板的裂縫,是 目前 較難克服的質量通病之一。文章 分析 了現澆樓板裂縫產生的原因,探討了樓板裂縫產生的危害,并提出對現澆樓板裂縫的控制措施。[關鍵詞]混凝土;現澆樓板;裂縫原因;危害;彌補處理;預防措施當前,不論是框架結構的 工業 建筑還是民用住宅樓中,現澆混凝土樓板的工程也是越來越多。長期以來,由于對混凝土裂縫 問題 認識上的偏差,或重視程度不夠,混凝土產生裂縫現象十分普遍。混凝土的裂縫問題乃是嚴重困擾著混凝土樓板施工質量的首要問題。 一、樓面裂縫的種類及其特征 (一)樓面裂縫的種類 1.結構裂縫。雖然現澆樓板承載力能滿足設計要求,但由于預制多孔板改為現澆板后,墻體剛度相對增大,樓板剛度相對減弱。因此在一些薄弱部位和截面突變處,往往容易產生一些結構性裂縫。例如:墻角應力集中處的45°斜裂縫,板端負彎矩較大處的板面裂縫等。 2.溫差裂縫。由于溫度變化,混凝土熱脹冷縮而形成的裂縫,此類裂縫一般集中在東西單元的房間以及屋面層和上部樓層的樓板。 3.收縮
現澆板裂縫處理方案已通過
現澆板這些裂縫是什么原因?影響使用嗎?不規則的水漬
我們施工的幾個工程都不同程度的出現了現澆頂板裂縫問題,有的裂縫是在施工完畢后產生,有的裂縫是在主體施工過程中產生,雖然我們也采取了一些措施但是效果不太明顯,在這里請教各位高人,請各位高人指點迷津!
房子交付有3年左右。。前段時間裝修的。。才發現在靠陽臺的臥室地面從南到北出現裂縫。并已經貫穿。。。裂縫處在房間的中間。。兩邊都快到梁了。。。現在我該怎么辦呢???這個是不是嚴重的質量事故啊???
住房商品化以來 關于住房質量的爭論 引起很大關注 作工程施工技術人員應當特別的重視 第一 :經過對投訴的房屋進行查看發現以下現象 一,裂縫大都出現在房屋的四角 呈八字形放射狀 有點一條有點多條 在陽臺部位比較多見 房子中間部位有縱向裂縫 一大開間的客廳鼻尖多 多單元住房的裂縫多于獨立單元住房 裂縫深度不一 有的表面裂縫 深進裂縫 部分是貫穿裂縫。 現澆板產生裂縫的原因有以下幾個方面。 (1)混凝土的水灰比過大 表面產生蜂窩裂縫 現在普遍使用泵送混凝土 坍落度大 材料中細顆粒比較多 水泥用量大 宜引起裂縫 (2)現澆板的混凝土保護層不足 導致其開裂(3)混凝土養護不足 失水過多 (4)過早施加荷載 在結構施工階段出現施工荷載大于實用荷載。
工程建設質量通病中樓板裂縫是其中主要一項,既影響了整體裝飾的美觀,又不能得到消費者的認同。因此,如何處理好這一問題,是施工單位亟待解決的問題。
我想問問現澆混凝土樓板的一些問題,第一張圖上紫色線邊上有一條深灰色的像蚯蚓一樣的線是怎么形成的,因為該位置上面是一個沉30CM的花池上面目前有1-2CM的蓄水。看起來這個像水滲透下來干涸的痕跡,但是有人說這是裂縫,該建筑目前剛做完主體施工尚未開始砌墻。
【關鍵詞】混凝土 裂縫 原因分析 控制措施 裂縫處理當前在鋼筋混凝土民用建筑物中,現澆混凝土樓板出現變形裂縫的現象較為普遍,已成為商品房質量糾紛、投訴的熱點問題,它不僅影響使用功能,有損外觀,而且破壞結構的整體,降低其剛度,引起鋼筋腐蝕,影響持久性強度和耐久性。本文根據具體的工程實踐和實驗室的長期對比觀測,對現澆混凝土樓板裂縫的產生原因及施工控制措施進行深人的探討。!混凝土樓板裂縫產生的原因!.一 材料方面的因素 (1)水泥品種。不同品種水泥的收縮值取決于C3A、SO3、石膏的含量及水泥細度等。一般說,C3A含量大,細度較細的水泥
1前言 鋼筋混凝土梁在外荷載的直接應力和次應力的作用下,引起結構變形而裂縫。構件在使用過程中受年溫差的長期作用,當溫差的脹縮應力大于構件極限抗拉強度時就會裂縫。構件裂縫的因素是多方面的,包括結構設計、地基沉降差異、施工質量、材料質量、環境影響等,無論何種原因產生的裂縫,都會給建筑物肢體結構帶來影響。2裂縫形成原因 鋼筋混凝土梁出現裂縫的原因很復雜。主要有:材料或氣候因素、施工不當、設計和施工錯誤、改變使用功能或使用不合理等。通常可歸納為以下幾種: (1)收縮裂縫。混凝土尚處于未完全硬化狀態時,如干燥過快,則產生收縮裂縫,通常發生在表面上,裂縫不規則,寬度小。 (2)水泥水化硬化時的裂縫。水泥在水化及硬化的過程中,散發大量熱量,使混凝土內外部產生溫差.超過一定值時.因混凝土的收縮不一致而產生裂縫。 (3)溫變裂縫。現澆鋼筋混凝土梁隨著溫度變化會產生熱脹冷縮變形。即溫度變形。 (4)設計欠周全。如鋼筋混凝土梁的截面不夠,梁的跨度過大,高度偏小,或者由于計算錯誤,
請教這種規則裂縫出現原因!是否屬于結構性裂縫?這種不規則裂縫應該是溫度收縮裂縫吧!
【論文關鍵詞】:樓板;裂縫;措施 【論文摘要】:我國住房經濟適用住房和商品住宅發展迅猛,現有住宅樓面多為現澆結構,出現裂縫機率增大,全現澆鋼筋混凝土樓屋面板的裂縫,是目前較難克服的質量通病之一,特別是住宅工程樓板的裂縫發生后,引起的投訴、糾紛、以及索賠要求等。 一、設計必須盡可能考慮各種影響因素,根據不同的結構部位,采取合理配筋和構造措施 在設計時嚴格執行規范和強制性條文要求,做到既能滿足結構承載力要求,又能滿足板的撓度及裂縫等變形要求,減少結構出現裂縫的可能性。 設計中的重點加強部位:從住宅工程現澆樓板裂縫發生的部位分析,最常見和數量最多的是房屋四周陰、陽角處,即在樓板的分離式配筋的負彎矩筋以及角部放射筋未端或外側發生45度左右的樓地面斜角裂縫。其原因主要是砼的收縮特性和溫差雙重作用所引起的,并且愈靠近屋面處的樓層裂縫往往愈大。從設計角度看,設計人員側重于按強度考慮,未充分考慮溫差和混凝土收縮特性,而房屋的四周陽角由于受到縱、橫二個方向墻體或剛度相對較大的樓面梁約束,限制了樓面板砼的自由變形,因此在溫差和
本帖最后由 偶爾偶爾很帥 于 2015-9-1 14:43 編輯 新裝修的房子,出現了裂縫,很細,手機拍的不好。大家看看這個裂縫的原因,房子是頂樓,兩個臥室的承重墻,中間有施工洞,豎向裂縫高2.3米左右,在頂部打彎了。