最近做個賓館,跨度在8m左右,還有2m的外挑,設計時沒考慮梁的裂縫和撓度的問題,施工方提出懸挑梁2m有點長時,我對梁的裂縫和撓度進行了校核,發現撓度基本滿足1/250的要求,而裂縫很多地方都大于0.3mm的要求,于是又對我以前做過的樓房進行校核,發現也是有很多裂縫超限的,但是如果不超限不能瞞住建筑的要求,另外梁的配筋也比較多,想請教各位,大家是怎么處理這個為問題的,你們設計院要求考慮嗎?
地下廠房還未進行行車試重實驗,發現巖錨梁上出線幾條裂縫,一條教為嚴重,屬于貫穿性裂縫,巖錨梁未做構造柱,請問一般這種問題怎么處理?補做構造柱還有無作用?是否就進行一般的化學灌漿進行處理?
一、裂縫成因 鋼筋砼梁出現裂縫的原因很復雜,主要有材料或氣候因素、施工不當、設計和施工錯誤、改變使用功能或使用不合理等,通??蓺w納為以下幾種: 1、混凝土尚處于未完全硬化狀態時,如干燥過快,則產生收縮裂縫,通常發生在表面上,裂縫不規則,寬度小。 2、水泥水化硬化時的裂縫。水泥在水化及硬化過程中,散發大量熱量,使砼內外部產生溫差,超過一定值時,因砼的收縮不一致而產生裂縫。 3、溫變裂縫。水泥在硬化期間,砼表面與內部溫差較大,導致砼表面急劇的溫度變化而產生較大的降溫收縮,受到內部砼的約束,而出現裂縫。 4、設計欠周全。如鋼筋砼梁的截面不夠、梁的跨度過大、高度偏小,或者由于計算錯誤,受力鋼筋截面偏小、配筋位置不當、節點不合理等,都會導致砼梁出現結構裂縫。 5、施工質量造成的裂縫。由于砼標號偏低、受力鋼筋截面偏小、截面尺寸不符合設計等而導致砼梁出現裂縫。由于施工不當、模板支撐下沉,或過早拆除底模和支撐等形成的裂縫。施工控制不嚴,在梁上超載堆荷,而導致出現裂縫。 6、預制鋼砼梁在運輸、吊裝過程中,由
我將鋼筋按等強度替換成直徑較小的鋼筋后裂縫變小了,但是超限的太多了,有沒有方法能夠整體一次修改?
現一27層建筑,剪力墻結構,有一框架梁,梁跨7.2米,底部配筋為三級鋼,3根25的,上部通長筋為2根18,梁上部加筋為3根22, 側面G 為2根10三級鋼,現在些框架梁在梁中出現了兩條裂縫,很細,且每層差不多都是在這同一部位,請問專業人士,這種裂縫產生的原因是什么?是不是載荷太大而產生的?如果綁扎過程中,放掉了G構造鋼筋,會不會出現這種情況?現在這種情況如何處理?謝謝。
丙酮清洗裂縫
板在梁的中間部位,梁上面就是窗。建模是如何處理??:'(
各位師兄:由于房屋樓面和屋面出現了貫通裂縫!!裂縫長3米多(整個開間),裂縫板面寬1毫米左右,板底肉眼裂縫,水直接點滴滲下,現請問各位師兄如何處理為最佳??!謝謝。
加截面高度是可以的。加鋼筋也是可以的。我看了GS的說明書,在跨中的裂縫處理GS是自動的。但是在支座的地方就沒有了。今天用了梁選筋系數里面的梁面筋面積增大系數,從1.0調到1.1。警告里面的信息就沒有了,但是這樣整個結構的配筋都增加了。如果只是自己對有裂縫的梁配筋,那計算書怎么寫?請指教
如下圖一層懸挑梁上起構造柱,但是施工單位沒有做二次澆注構造柱,直接同樓板一起澆注,目前在一層懸挑梁的根部出現了斜裂縫,縫還是比較大的,該如何處理?(一層該位置無板,上面均是陽臺的樓板,共17層)[localimg=600,450]1[/localimg][ 本帖最后由 shenxiong007 于 2012-6-4 11:55 編輯 ]
小弟新人,想問了論壇的各位前輩,你們的梁(特別是大跨度的梁)裂縫和撓度是怎么控制的???是查看軟件?查看什么軟件啊?還是手算?。縖 本帖最后由 yjynma 于 2011-3-9 10:51 編輯 ]
梁平法圖里出現這個數據。??墒俏铱戳旱膿隙群土芽p圖數值都為0。。是不是我哪畫錯了?
40米T梁,豎向裂縫貫通,介紹一下我們采用處理方法。
混凝土裂縫的預防與處理 混凝土的裂縫問題是一個普遍存在而又難于解決的工程實際問題,本文對混凝土工程中常見的一些裂縫問題進行了探討分析,并針對具體情況提出了一些預防、處理措施。
該梁為設備主梁,次梁與支座距離很近,剪跨比小,現支座與次梁之間出現斜裂縫。該裂縫在未上設備之前已經出現,上設備后更嚴重。之前混凝土檢測強度達不到設計要求(但未檢測該部位,僅檢測柱強度,設計要求C30,僅達到C20).;另外,因為在自重下已出現裂縫,懷疑施工方拆模過早。請大家?guī)兔Ψ治鱿隆 本帖最后由 flyingb 于 2012-6-6 11:00 編輯 ]
廣州黃石路立交橋空心板梁裂縫分析處理