隨著我國住房制度的改革,經濟適用房和商品住宅發展迅猛,現住宅樓面多為現澆結構,鋼筋混凝土強度等級也不斷提高,現澆板出現裂縫的機率增大。住宅樓現澆板裂縫問題成為居民住宅質量投訴的熱點,也給業主和物業管理部門帶來矛盾。雖然這些裂縫一般被認為對使用無多大危害,但在實際施工中仍有必要對其有效控制,避免有害裂縫的產生。本文主要從設計、施工和使用方面論述裂縫的預控措施。 一、裂縫的預控重點在設計 從住宅工程現澆板裂縫發生的部位分析,設計人員必須盡可能考慮各種影響因素,根據不同的結構部位,采取相應的合理配筋和分縫。在設計時嚴格執行規范和強制性條文要求,做到既能滿足結構要求,又盡可能地減少出現裂縫的機會。 1、鋼筋的使用應滿足抗裂要求,適當擴大配筋率,特別在房屋四周陽角處及形狀突變的房屋陽角處采用雙層雙向鋼筋加密加強,能對混凝土收縮裂縫擴展起到一定的作用。 2、平面布局力求規則,盡量避免突變。 3、適當增加樓板有效厚度和重視屋面的隔熱保溫設計也能起到一定作用。 4、對現澆板中預埋管路
現澆板裂縫處理方案已通過
現澆板這些裂縫是什么原因?影響使用嗎?不規則的水漬
住房商品化以來 關于住房質量的爭論 引起很大關注 作工程施工技術人員應當特別的重視 第一 :經過對投訴的房屋進行查看發現以下現象 一,裂縫大都出現在房屋的四角 呈八字形放射狀 有點一條有點多條 在陽臺部位比較多見 房子中間部位有縱向裂縫 一大開間的客廳鼻尖多 多單元住房的裂縫多于獨立單元住房 裂縫深度不一 有的表面裂縫 深進裂縫 部分是貫穿裂縫。 現澆板產生裂縫的原因有以下幾個方面。 (1)混凝土的水灰比過大 表面產生蜂窩裂縫 現在普遍使用泵送混凝土 坍落度大 材料中細顆粒比較多 水泥用量大 宜引起裂縫 (2)現澆板的混凝土保護層不足 導致其開裂(3)混凝土養護不足 失水過多 (4)過早施加荷載 在結構施工階段出現施工荷載大于實用荷載。
我家是地震災區災后重建房,裝修時發現大面積現澆混凝土樓板貫穿性裂縫,求助大家分析形成原因和危害。
本帖最后由 講不出再見1986 于 2017-5-16 11:29 編輯 家里裝修,水電工裝燈的時候,發現客廳天花板中間有一條長裂縫,裂縫貫穿了整個房子的南北,有12米長,直線的,確定是現澆板裂縫。 問了開發商說是后澆帶,幫我貼繃帶重新油漆什么的,我沒同意,請問這是正常的嗎,該怎么辦,不敢入住啊。
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-5 11:28 編輯 我的房子是2012年上房的。裝修之后與2013年10月份入住。到年底就發現客廳正中間出現3米長的裂縫,一直沒在意,覺的可能是刮膩子的問題。 我住2樓。今年7月份,我的樓上裝修的時候,我發現我的客廳另外一半也出現裂縫,而且有滲水。查閱相關資料。才知道是貫穿性裂縫。我想問下。這種裂縫會不會越來越大。房頂會不會塌。而且我找開發商。開發商只同意給我修。但是不愿意賠錢。我的這種情況可以索賠嗎?有什么索賠標準嗎?這樣的房子我住的提心吊膽。 現在從客廳的燈中間穿過去的裂縫總共有6米長。 第一個圖是我把膩子鏟掉之后。樓板的裂縫清晰可見。<
現澆板切角裂縫防治二法:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=17077
最近一段時間在我們所監督的工程中,好多出現了混凝土現澆板裂縫,深度約一厘米,寬度不超規范,不論板的跨度大小均是從一角到對角貫通,不知道為什么?特請教各位專家!
目前建筑工程大多采用的是商品混凝土,但是目前現澆板出現大量的收縮裂縫,有主觀方面的也有客觀的,關鍵是目前沒有什么好的辦法預防,希望大家發表高見!
工程介紹:某小區一住宅(6+1),7度(0.1g),天然地基,按舊規范設計,03年3月開工,8月初主體完工,9月底竣工通過驗收。裂縫發現時間:11月中旬。裂縫描述:1)部位在兩單元連接處(圖中虛線線內);2)垂直于建筑長方向(如圖中標注線條);3)出現在夸中,四角及四周沒有裂縫;4)裂縫是通縫且上大下小而不是上小下大(上部最大為0.6mm,下0.4mm);5)墻體沒有開裂,窗四角無裂紋,墻體及圈梁水平裂紋;6)裂縫每層位置并不規律,但在燈線附近;6)裂縫出現在2~5層樓面,2~3層最大,屋面及復式層沒有。建科院結論:溫度影響裂縫,目前不影響承載力,但影響美觀,續采取處理措施。同事及我們的意見:1)排除配筋不足、地基不均沉降;2)溫度影響,裂縫位置在建筑中部,是溫度應力較難分散的部位;我們沒有在此部位設置溫度鋼筋(我們通常是在屋面部位設置),規范GB50010-2002中10.1.9提到這一點,但我們認為這不是主要的原因,因為我們已往也這樣做卻沒有出現這種現象;3)電管采用的是塑料管,對裂縫有誘導作用;4)最重要的是施工,因為砼澆注在夏季,且因工期緊,樓面提
住宅建筑現澆板裂縫的成因及預防
再談住宅現澆板裂縫的成因與防治
此樓房為近20年的,六層磚混結構樓房,儲藏室在最底部。 出現的問題是,儲藏室窗戶的橫梁,出現了裂縫,而且這個裂縫是貫穿性的,一直延伸到儲藏室的頂板,直至對面墻壁,大約有4-5米長度 這是從儲藏室的外面看裂縫: 這是從儲藏室內部看裂縫:
08年竣工鋼混,16樓的13樓,在客廳與北房間出現一條45度左右自下而上的斜貫穿性裂縫,很細,不仔細看不注意,自近地板起到天花板下方二十公分處。請問這個如何解決,危害性有多大?
1、模板支撐未經計算或水平、豎向連系桿設置不合理,造成支撐剛度不夠,當混凝土強度尚未達到一定值時,由于樓面荷載的影響,模板支撐變形加大,樓板產生超值撓曲,引起裂縫。由于工期短,加之模板配備數量不足,出現非預期的早拆模,拆模時混凝土強度未達到規范要求,導致撓曲增大,也會引起裂縫。2、由于不注意加強施工管理,在現澆樓板近支座處的上部負彎矩鋼筋綁扎結束后,樓板混凝土澆筑前,部分上部鋼筋常常被工作人員踩踏下沉,使其不能有效發揮抵抗負彎矩的作用,使板的實際有效高度減少,結構抵抗外荷載的能力降低,裂縫就容易出現。3、由于現澆板中線管出現十字交叉的現象較多,又無其他措施,對混凝土板斷面的消弱過多,造成樓板容易出現沿現澆板預埋線管方向的樓面裂縫。解決措施:在線管的上表面未設置鋼筋的部位或上層鋼筋間距大于150mm時,沿線管的走向增加構造鋼筋網片,可有效解決上述問題。4、保證鋼筋在混凝土構件中的位置,防止施工中人為踩踏造成鋼筋移位,使構件抵抗外荷載的能力降低,在現澆板上產生裂縫。5、根據工程實踐,混凝土澆搗后,在其終凝前用木蟹壓抹,能有效避免出現板面龜裂。
屋面混凝土現澆初凝后即出現較多表面裂縫,如下圖中,養護也算及時,但是還是沒避免了,使用的是商品混凝土。請教下各位在施工中是否遇到這種情況,有沒有好的辦法啊?
關于地下室貫穿性裂縫的處理的工程實踐 2005年12月12日為檢驗某工程地下室墻體裂縫是否為貫穿性裂縫,對某區主樓D軸外墻的23~24軸間出現的一條豎向裂縫進行了灌水檢驗。 檢驗方法:在地下室外側砌一個水池,注水高度為1500㎜,觀察內壁裂縫處有無水滲出。 8:15開始注水,9:10從內壁檢查,裂縫處已開始滲水。當注水高度為1500㎜時,內壁裂縫滲水高度為1400㎜。 滲水情況:出現明流。 裂縫性質判定:從滲流情況觀察,判定該裂縫為貫穿性裂縫。 2005/12/14對外部墻體用水泥基結晶滲透型防水涂料進行了防水處理。在裂縫處共涂刷三道水泥基結晶滲透型防水涂料,經灑水養護后,于12月19日再進行灌水檢驗,以驗證結晶滲透型防水涂料對裂縫處理防水效果。 2005/12/22對灌水后內側裂縫處再無潮濕、滲水現象,表明水泥基結晶滲透型防水涂料有堵漏、抗滲效果,可用于裂縫處理。注意事項:1、水泥基結晶滲透型防水涂料堵漏應涂刷在迎水面,在水壓力的作用下滲透到裂縫中進行再結晶,從而達到封堵裂縫的效果。2、因為是水泥基的防水
新房,收房時發現書房(長4.5m,寬2.9m)有一條南北方向、平行于長邊的貫穿性裂縫,裂縫長約3m左右,裂縫寬度未測,裂縫位于書房頂棚預埋頂燈電線PVC管正下方。請教:1、該裂縫形成原因2、該裂縫對居住有無安全隱患3、該裂縫應采用哪種最佳修補方案,修補后對居住有無安全隱患書房仰拍裂縫試水照片
事先說明,本文檔轉載自網絡,本人無版權。只為分享,不為其他,若原作者不愿在此論壇分享,可與本人聯系,會及時撤檔。 商品混凝土現澆樓板裂縫施工原因淺析及預防措施 近年來商品混凝土在工程建設中得到了廣泛的應用。但是,大量的施工實例證實,商品混凝土現澆樓板裂縫情況比較普遍,對結構承載力及房屋的使用功能將產生一定的影響。現就商品混凝土現澆樓板裂縫施工原因及預防措施作一簡述。商品混凝土供應方,在保證原材料品質的基礎上,只能對混凝土配合比進行適量調整。為了滿足混凝土泵送性能,其水泥用量、水灰比、坍落度等較非泵送混凝土大而石子粒徑