目前建筑工程大多采用的是商品混凝土,但是目前現澆板出現大量的收縮裂縫,有主觀方面的也有客觀的,關鍵是目前沒有什么好的辦法預防,希望大家發表高見!
隨著我國住房制度的改革,經濟適用房和商品住宅發展迅猛,現住宅樓面多為現澆結構,鋼筋混凝土強度等級也不斷提高,現澆板出現裂縫的機率增大。住宅樓現澆板裂縫問題成為居民住宅質量投訴的熱點,也給業主和物業管理部門帶來矛盾。雖然這些裂縫一般被認為對使用無多大危害,但在實際施工中仍有必要對其有效控制,避免有害裂縫的產生。本文主要從設計、施工和使用方面論述裂縫的預控措施。 一、裂縫的預控重點在設計 從住宅工程現澆板裂縫發生的部位分析,設計人員必須盡可能考慮各種影響因素,根據不同的結構部位,采取相應的合理配筋和分縫。在設計時嚴格執行規范和強制性條文要求,做到既能滿足結構要求,又盡可能地減少出現裂縫的機會。 1、鋼筋的使用應滿足抗裂要求,適當擴大配筋率,特別在房屋四周陽角處及形狀突變的房屋陽角處采用雙層雙向鋼筋加密加強,能對混凝土收縮裂縫擴展起到一定的作用。 2、平面布局力求規則,盡量避免突變。 3、適當增加樓板有效厚度和重視屋面的隔熱保溫設計也能起到一定作用。 4、對現澆板中預埋管路
現澆板裂縫處理方案已通過
現澆板這些裂縫是什么原因?影響使用嗎?不規則的水漬
住房商品化以來 關于住房質量的爭論 引起很大關注 作工程施工技術人員應當特別的重視 第一 :經過對投訴的房屋進行查看發現以下現象 一,裂縫大都出現在房屋的四角 呈八字形放射狀 有點一條有點多條 在陽臺部位比較多見 房子中間部位有縱向裂縫 一大開間的客廳鼻尖多 多單元住房的裂縫多于獨立單元住房 裂縫深度不一 有的表面裂縫 深進裂縫 部分是貫穿裂縫。 現澆板產生裂縫的原因有以下幾個方面。 (1)混凝土的水灰比過大 表面產生蜂窩裂縫 現在普遍使用泵送混凝土 坍落度大 材料中細顆粒比較多 水泥用量大 宜引起裂縫 (2)現澆板的混凝土保護層不足 導致其開裂(3)混凝土養護不足 失水過多 (4)過早施加荷載 在結構施工階段出現施工荷載大于實用荷載。
本帖最后由 講不出再見1986 于 2017-5-16 11:29 編輯 家里裝修,水電工裝燈的時候,發現客廳天花板中間有一條長裂縫,裂縫貫穿了整個房子的南北,有12米長,直線的,確定是現澆板裂縫。 問了開發商說是后澆帶,幫我貼繃帶重新油漆什么的,我沒同意,請問這是正常的嗎,該怎么辦,不敢入住啊。
重要更正:“施工單位施工配合比有問題,試塊不合格,取芯又不合格。 ”是指別的棟號與部位,本工程原來采用自拌混凝土,施工單位配合比上偷工減料,后來馬上改成商品混凝土,表達不清楚,不好意思!小弟來到千里之外當建設單位的甲方代表,實在是太糾結了。現在主體上到一半左右,以前,施工單位施工配合比有問題,試塊不合格,取芯又不合格。 現在又出了個讓人糾結的事: 1、辦公樓二層現澆板伸縮縫以西(1~12軸交A~G軸,約1000平方),99%的現澆板出現上表面開裂,板底同樣開裂,裂縫彎彎曲曲好幾米長;(圖0 上表面裂縫特寫2011年3月9日拍) 2、2011年2月25日晚下了場雨,26日該二層現澆板大范圍沿著裂縫漏水,有幾塊還“下小雨”,三層梁板已經澆筑,雨水為外面飄進來;(圖1~5 雨后板底大范圍漏水) 3、該棟樓回填土被施工單位夜里“突擊”一次回填掉的,一次回填高度最高達1.9m,當時對這此回填有很大的意見;
現澆樓板與梁頂兩側出現裂縫,個人認為是混凝土塌落度較大引起的。。請教各位專家指明其可能的原因及相應的處理方法。謝謝大家。。
昨天打的現澆頂,施工方說不用覆蓋塑料膜。可是過了4個小時左右,現澆頂出現了好多不規則的裂縫,而且我在上面養護的時候,下面還漏水呢,請問這種裂縫對房屋的質量有沒有影響?
工程介紹:某小區一住宅(6+1),7度(0.1g),天然地基,按舊規范設計,03年3月開工,8月初主體完工,9月底竣工通過驗收。裂縫發現時間:11月中旬。裂縫描述:1)部位在兩單元連接處(圖中虛線線內);2)垂直于建筑長方向(如圖中標注線條);3)出現在夸中,四角及四周沒有裂縫;4)裂縫是通縫且上大下小而不是上小下大(上部最大為0.6mm,下0.4mm);5)墻體沒有開裂,窗四角無裂紋,墻體及圈梁水平裂紋;6)裂縫每層位置并不規律,但在燈線附近;6)裂縫出現在2~5層樓面,2~3層最大,屋面及復式層沒有。建科院結論:溫度影響裂縫,目前不影響承載力,但影響美觀,續采取處理措施。同事及我們的意見:1)排除配筋不足、地基不均沉降;2)溫度影響,裂縫位置在建筑中部,是溫度應力較難分散的部位;我們沒有在此部位設置溫度鋼筋(我們通常是在屋面部位設置),規范GB50010-2002中10.1.9提到這一點,但我們認為這不是主要的原因,因為我們已往也這樣做卻沒有出現這種現象;3)電管采用的是塑料管,對裂縫有誘導作用;4)最重要的是施工,因為砼澆注在夏季,且因工期緊,樓面提
最近一段時間在我們所監督的工程中,好多出現了混凝土現澆板裂縫,深度約一厘米,寬度不超規范,不論板的跨度大小均是從一角到對角貫通,不知道為什么?特請教各位專家!
現澆板切角裂縫防治二法:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=17077
住宅建筑現澆板裂縫的成因及預防
再談住宅現澆板裂縫的成因與防治
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-4 21:29 編輯 請問15cm厚的現澆板,板底面出現裂縫,而且滲水,是什么原因?怎么處理?
現澆砼板出現嚴重裂縫,滲水,有可能是什么原因?同一批澆筑的幾棟樓板都出現這樣的問題,求大神幫忙分析,會有什么后果,怎么補救??、謝謝.
屋面混凝土現澆初凝后即出現較多表面裂縫,如下圖中,養護也算及時,但是還是沒避免了,使用的是商品混凝土。請教下各位在施工中是否遇到這種情況,有沒有好的辦法啊?
1、模板支撐未經計算或水平、豎向連系桿設置不合理,造成支撐剛度不夠,當混凝土強度尚未達到一定值時,由于樓面荷載的影響,模板支撐變形加大,樓板產生超值撓曲,引起裂縫。由于工期短,加之模板配備數量不足,出現非預期的早拆模,拆模時混凝土強度未達到規范要求,導致撓曲增大,也會引起裂縫。2、由于不注意加強施工管理,在現澆樓板近支座處的上部負彎矩鋼筋綁扎結束后,樓板混凝土澆筑前,部分上部鋼筋常常被工作人員踩踏下沉,使其不能有效發揮抵抗負彎矩的作用,使板的實際有效高度減少,結構抵抗外荷載的能力降低,裂縫就容易出現。3、由于現澆板中線管出現十字交叉的現象較多,又無其他措施,對混凝土板斷面的消弱過多,造成樓板容易出現沿現澆板預埋線管方向的樓面裂縫。解決措施:在線管的上表面未設置鋼筋的部位或上層鋼筋間距大于150mm時,沿線管的走向增加構造鋼筋網片,可有效解決上述問題。4、保證鋼筋在混凝土構件中的位置,防止施工中人為踩踏造成鋼筋移位,使構件抵抗外荷載的能力降低,在現澆板上產生裂縫。5、根據工程實踐,混凝土澆搗后,在其終凝前用木蟹壓抹,能有效避免出現板面龜裂。
本人拋磚引玉, 我個人認為原因就是砼澆筑不密實(可能砼拌制時坍落度大、還有就是平板沒振好。) 砼不密實就會影響到砼的強度,而且滲水會造成砼內部板鋼筋銹蝕。至于處理方法,我的想法就是,先把樓層上的水都清掉不能讓它繼續再滲了;要求施工隊對砼進行強度實檢,再視其砼強度酌情處理。 以上個人淺見讓各位見笑了,希望各位評點下小弟的觀點,也請各位有不同看法的積極分享出來,大家一起學習,共同進步,先謝謝各位的參與了。