在工作中碰到幾個板開裂的實例:裂縫與板短跨的方向平行,產生在板跨的中央,貫穿整跨板,且上下貫通,查配筋好像沒大問題,產生裂縫的地方跟我們學到的板的力作用線對不上,所以對這樣的裂縫產生的原因很費解。 其中有一個工程追溯施工情況時,發現該板跨剛好在井架口,懷疑是板在混凝土還沒終凝時,受到較大施工荷載而產生上面裂縫。
我有個問題弄不明白想要請教各位! 我們這里的進水口閘墩寬5.9米和7.4米,澆筑層高一般為3米,大部分才用泵送混凝土,因為沒有采取任何的溫控措施,養護也搞的不好,因此在施工前期出現了大量的裂縫。其中大部分是干縮裂縫和塑性收縮裂縫,屬于表面裂縫,但其中也出現了兩條貫穿裂縫。根據我查閱的資料,貫穿裂縫一般因地基不均勻沉降和結構的不合理導致,干縮裂縫和塑性收縮裂縫一般屬于表面裂縫,一般不影響結構,只對混凝土的防滲,抗腐蝕,耐久性有影響。而對于溫度裂縫,有兩種觀點,一種觀點認為溫度裂縫在混凝土施工期不會形成深層裂縫和貫穿裂縫,理由是:混凝土是熱的不良導體,在施工期,混凝土只在表面很薄的一層溫度降低,內部溫度要經過很長一段時間才能隨環境溫度穩定,這樣導致外部的混凝土收縮受到內部混凝土的約束而產生應力集中,當應力超過混凝土的抗拉強度混凝土便會開裂,同時隨混凝土的開裂,混凝土表面的應力也隨之釋放,由于混凝土內部在短時間內一直是保持較高溫度,因此施工期的溫度裂縫不會發展成深層裂縫;另一種觀點是,由于在早期開裂的裂縫處形成應力集中,在施工期會形成深層和貫穿裂縫,并且這種貫穿裂縫經常出現閘墩類結構。我比較
摘要:實踐證明使用好的施工方法和嚴格按施工規范、操作規程施工可以避免及減少混凝土結構的裂縫產生。文章針對現澆混凝土板裂縫產生的施工成因進行了分析,并提出了監理控制措施。 關鍵詞:混凝土板;裂縫;因素;控制 對現澆混凝土板裂縫的控制,主要是為了控制有害裂縫,減少可見裂縫,保證建筑結構的安全性、耐久性和使用功能。但是由于受施工質量的影響,很多已竣工建筑的現澆混凝土板,出現了不同程度的裂縫,對結構的承載力和耐久性造成了危害。為此,作為建設工程參建主體之一的工程監理單位,理應將可能產生現澆混凝土板裂縫的因素,列入監理的重點控制之列,嚴格實施監理。 1現澆混凝土板裂縫產生的施工因素 現澆混凝土板裂縫產生的施工因素大致可分為: (1)鋼筋保護層厚度不符合要求。在施工過程中由于施工工藝不當,施工組織混亂,各專業交叉施工,致使支座處負筋下沉,保護層增大,不僅使截面有效高度減小、抗彎強度降低,還會變固定支座為塑性鉸支座,從而使跨中撓度增大,使混凝土板在上部沿梁或墻支座邊緣及跨中下緣產生裂縫。 (2)模板及其支撐剛度和強度不足。回填土未分層夯實,
本帖最后由 無間道 于 2014-4-27 19:03 編輯 由于結構在外荷載作用下的破壞和倒塌是從裂縫擴展開始的,因此人們對裂縫往往產生一種建筑破壞的恐懼感,是可以理解的。早在1932 年,前蘇聯A. флолейт 教授的鋼筋混凝土強度理論就指出,如正常配筋受彎構件的破壞狀態是指受拉區鋼筋到達屈服強度,受壓區混凝土到達受彎的抗壓強度,此狀態稱為承載力極限狀態。這一狀態全過程是伴隨著荷載的不斷增加,裂縫出現(鋼筋應力只有40~60MPa),裂縫擴展,受壓區塑性不斷發展,最后達到完全破壞。此時破壞荷載往往是裂縫出現荷載時的3~5 倍,因此,很多大型鋼筋混凝土結構,僅僅自重就超過了極限荷載的30%,在此條件下鋼筋混凝土結構帶有輕微裂紋是完全正常的,結構是安全的,恐懼是不必要的。
一、混凝土裂縫的分類 混凝土裂縫是混凝土的一種常見病和多發病。病情絕大多數發生于施工階段,其原因復雜多變,一般可分為無害裂縫和有害裂縫兩大類。無害裂縫是指肉眼看不到的、砼內部固有的一種裂縫,它是不連貫的。寬度一般在0.05mm以下,這種砼本身固有的微觀裂縫,荷載不超過設計規定的條件下,一般視為無害。有害裂縫寬度在0.05mm以上,并且認為寬度小于0.2~0.3mm的裂縫是無害的,但是這里必須有個前提,即裂縫不再擴展,為最終寬度。 二、混凝土裂縫的成因 裂縫產生的形式和種類很多,有設計方面的原因,但更多的是施工過程的各種因素組合產生的。 (一)砼的收縮 收縮是砼的一個主要特性,對砼的性能有很大影響。由于收縮而產生的微觀裂縫一旦發展,則有可能引起結構物的開裂、變形甚至破壞。產生收縮裂縫的原因,一般認為在施工階段因水泥水化熱及外部氣溫的作用引起砼收縮而產生的裂縫。多為規則的條狀,很少交叉。常發生在結構變截面處,往往與受力鋼
摘 要 混凝土的裂縫問題是一個普遍存在而又難于解決的工程實際問題。 本文從設計、材料、配合比、施工現場養護等方面對混凝土工程中常見的一些裂縫的成因進行了分析探討。針對混凝土裂縫產生的原因,在混凝土結構設計、混凝土材料選擇、配合比優化、以及施工現場的養護等方面提出了控制裂縫發展的措施。 依據相關文獻,并總結了混凝土裂縫的處理方法:表面處理法、填充法、灌漿法、結構補強法、混凝土置換法、電化學防護法、仿生自愈合法等。 關鍵詞:混凝土; 裂縫; 成因;控制; 目 錄 摘要 ······························· II 第1章 概述 ··························· 1 1.1 課題的提出 .................................................. 1 1.2 本論文的研究內容 ............................................ 1 1.3本論文的研究方法 ..
混凝土裂縫的種類及特征
悍馬灌縫膠施工工藝第一步:裂縫檢查 悍馬灌縫膠第一步就是進行裂縫檢查,檢查裂縫的性質、長度、寬度、深度、走向、貫穿、漏水情況,以便確定處理方案。 讀數顯微鏡 裂縫寬度的量測常用讀
本人目前為項目技術員,現場發現已澆筑完成的混凝土出現如下幾種情況的裂縫: 1.澆筑完成后超過三個月出現的 長度在2米左右的貫通裂縫,導致混凝土樓板滲水; 2.澆筑完成3天后出現2米長的裂縫,目前未拆模不知是否漏水;另外一個部分已經出現類似情況出現滲水情況? 可以排除如下情況,荷載堆積原因,模板過早拆除原因;養護存在問題,但本人覺得不是重點,澆筑時受理有問題,其他不能分析出來。 請教各位,書本上的和網上的看了不少,希望有個好的解釋,謝謝。
混凝土裂縫的預防與處理 混凝土的裂縫問題是一個普遍存在而又難于解決的工程實際問題,本文對混凝土工程中常見的一些裂縫問題進行了探討分析,并針對具體情況提出了一些預防、處理措施。
我現在修廠區道路20cm混凝土面層,15cm的3-5石子基層廠房與圍墻\廠房之間的距離6米到30米不等混凝土地面澆筑以后出現橫向裂紋不知道是什么原因造成的敬請賜教
混凝土的開裂與裂縫控制,是幻燈課件。
混凝土裂縫的形成和控制.
有一框架結構的建筑,柱軸8.4*8.4米,350*650的主梁中間設250*500次梁。板厚120mm,C30混凝土,泵送;在施工時溫度最高氣溫28度,上午十點開始澆砼至下午三點完工。由于天氣較熱,在最后收光時,發現后來施工的幾塊板面出現了不規則裂縫。在拆模后發現多塊板底出現不規則貫穿性裂縫,長度300至1500mm不等,澆水后滲漏,求解問題原因及補救方案!!
依據《混凝土結構設計規范》2002 第8.1.2條計算最大裂縫寬度時按荷載效應的標準組合并考慮長期作用影響,不知道長期作用影響在哪里體現?
對堿骨料引起的混凝土裂縫做一個介紹,分析