預制混凝土空心樓板是時下最流行的樓板構件之一。它是一種有著圓形或異型中空孔的預應力樓板。作為一種高效且具有大跨度的樓板構件,它僅需要少量的立柱和內墻等承重結構,從而使得建筑和結構的自由度將大大增加。
作為預制混凝土空心樓板生產商,您是否經常會思考這樣一個問題:投資原裝備件,還是從其他供應渠道購買更便宜的非原裝備件? 在此,艾列迪拜的客戶服
幾年前在北歐考察,路過芬蘭住在一棟預制鄉村旅館(圖1-3),分享一些看到的細節。離開德國,又回到空心樓板(圖5-7)的世界,內墻縫用簡單的裝飾(圖8)蓋掉,外墻的吊點用塑料蓋蓋?。▓D9),反應出工業化配件的齊全。避免在寒冷地區混凝土修補可能產生的裂紋。傳統但仍是最有效的防漏方法(圖10),非常精細安排三明冶墻的排水孔(圖11-14),石材反打防漏漿的細砂布保護方法(圖15,16)。裝配式建筑成功的關鍵常在于細節考慮周全與否。
8*30m的后張法混凝土空心板預制梁張拉時,齡期和強度均達到規范要求,可為什么在張拉時端頭錨錠和混凝土面會發生破裂?是不是溫度太低,養生條件不行?還是什么原因?求各位高手指點。。。
請教各位同仁: 現負責一化工管廊工程,混凝土灌注樁加獨立承臺杯口基礎,上部為混凝土預制柱和鋼結構管廊架,最大單跨荷載為60t。現柱子已達28d齡期,C25基礎養護已4天,同養報告13.7mpa。請問柱子和上部鋼結構分別能何時吊裝?:L
摘要:文章結合實際工程,總結了空心薄壁管現澆混凝土樓板施工注意事項,如防止空心管上浮、保證混凝土振搗密實、現澆混凝土空心樓板預留件等方面,并在施工機具準備、測量放線、固定模板、鋼筋焊接方面提出了系統的空心薄壁管現澆混凝土樓板施工工藝與方法。 關鍵詞:空心薄壁管;現澆混凝土樓板;施工技術;混凝土養護;預留件 一、工程概況 ####小學新教學樓工程,建筑面積4928.75m2,地上4層局部3層,主體結構為混凝土框架結構,跨度7.8m部分采用為250mm厚現澆空心樓板(Φ150空心薄壁管),跨度11m部分采用300mm厚現澆空心預應力樓板(Φ200空心薄壁管)。非預應力空心板混凝土強度為C30,預應力空心板的混凝土強度為C40,空心管上下保護層均為50mm,混凝土均采用車式混凝土泵輸送。 二、空心薄壁管樓板施工注意事項 (一)采取措施,防止空心管上浮 由于空心管是輕型材料密封管,其在混凝土中的浮力很大,因此在混凝土未凝固前,空心管上浮是客觀存在,必須采取有
概況 相比抗壓強度,混凝土的抗拉強度微不足道,在超過一定強度的荷載作用下,預制混凝土樓板會在疊合截面的抗拉區域產生細微裂縫。通過這種方式鋼筋才接收到預先為它設計的來自混凝土抗拉區域的力。
多謝各位了 我第一次做空心板,哪位朋友能告訴我 哪里可以下載到空心板的圖紙,包括各種構造,就是一個完整的設計圖樣啊, 誰能一份感謝不盡啊!!!我說的是大跨度的現澆空心樓板,比如15米X15米的大空間樓板?????
14G443預制帶肋底板混凝土疊合樓板,14G443預制帶肋底板混凝土疊合樓板,14G443預制帶肋底板混凝土疊合樓板,
請教大俠哪位了解空心樓板截面慣性矩計算公式中的相關參數(cecs175現澆混凝土空心樓蓋結構技術規程)比如已知條件是:8.4*8.4柱網,板厚300,空心管直徑200,孔中心距250,柱軸線上設寬1000實心板帶(暗梁),每根筒芯長度1000,順筒方向每根筒芯兩端間距50放置。求順、橫筒方向的截面慣性矩。
最近在做一個國外住宅項目,為了施工快捷方便,樓板準備采用預制預應力混凝土空心板,但不知預應力鋼筋應該采用哪種鋼筋合適? 76G1、76G3、80G5中預應力主筋采用的是冷拔低碳鋼絲和冷拉鋼筋,但這是老早以前的規范了,預應力鋼筋的強度只有650MPa和750MPa。 最新的《混凝土結構設計規范》(GB50010-2002)中,預應力鋼筋推薦采用預應力鋼絞線和鋼絲,看了一下說明,規范認為現在的預應力鋼絲技術已經分別成熟,建議采用。 我院的老總都認為應采用冷拔低碳鋼絲和冷拉鋼筋,我更傾向于采用消除應力鋼絲,感覺可以更省材料。 不知大家有什么建議,還望給指導一下。
本工程為中**生產調度指揮中心工程,是一座19層辦公樓,與大部分辦公樓一樣集各種先進的辦公條件與一體,但在施工過程中有幾項較先進的施工工藝-型鋼混凝土施工、現澆空心樓板等!本人將施工過程中的記錄照片及施工方案上傳供大家學習與交流??!
一、住宅產業化發展歷程多年來,我國在住宅建設過程中,采用過砌塊建筑、裝配式壁板建筑、大模板住宅、滑升模板住宅、框架輕板建筑等。我國在20世紀5O年代,就提出建筑工業化的問題,借鑒前蘇聯的經驗,開始在全國建筑業推行標準化、工廠化、機械化,發展預制構件和預制裝配建筑。從20世紀7O年代初到80年代中期,預制混凝土構件生產經歷了大發展時期,到20世紀8O年代末,全國已有上萬家構件廠,全國預制混凝土年產量達2000多萬立方米。自1978年我國實行改革開放政策以來,在大規模的住宅建設過程中,所采用的工業化方式也在發生變化。在工廠生產現場裝配的大板住宅體系等因交通運輸、經營成本等原因而逐漸萎縮。20世紀90年代以后,從南方發源的現澆鋼筋混凝土結構體系開始流行,這種采用現場制作混凝土模板、現場澆注混凝土的施工體系,包括現澆框架結構住宅、現澆剪力墻結構住宅以及二者的結合的結構體系得到了較大的發展。近年來,預制裝配式整體式混凝土結構體系的使用又逐年增多。1、現有住宅結構體系
各位施工大神: 小弟求助一事:陶?;炷聊芊裼米鳂前?,另外陶?;炷恋姆浪阅芘c普通混凝土性能相比如何? 另外,陶粒混凝土樓板常用的型號有哪些? 小弟真誠向各位大神請教!多謝了!
圖紙簡介: 空心板氣囊-橋梁預制混凝土專用橡膠內模,橋梁空心板氣囊橋梁隧道涵洞成孔預制混凝土 投稿網友: ztwfy 上傳時間: 2013-02-27 <
1 、 預制板的類型 (1 ) 實心平板: 一般用于小跨度(2400mm以內) , 板厚常為60-80mm, 寬度600-900mm 。常用作走道板、 衛生間樓板、 陽臺板、 雨篷板等。 (2) 槽形板 正槽形板: 受力性能好, 板底不平整。 倒槽形板: 隔聲、 保溫性能好。 (3) 空心板: 節省材料、 隔音隔熱性能好。 槽形板 (a) 正置槽形板 (b) 倒置槽形板 預制鋼筋混凝土樓板類型
我在設計一個停車場的水保景觀平面圖,在停車坪我想用正六邊形的混凝土預制塊,塊中間有一個圓形的孔,以便播撒草籽,中間可以長出草來,問一下尺寸,怎么設計?是查規范還是怎么搞!
最近要做貴州那邊的項目,底下三層商場要做現澆框架結構,上面住宅,做磚混結構,樓板還要采用預制空心樓板,這可怎么做哦,需要注意哪些方面哦
現澆混凝土空心樓板規范已經出來,并已實施,優點不少,但本人有幾個疑問,懇請大家一起探討一下!! 1.現澆混凝土空心樓板在PM建模中如何輸入板厚和板面荷載?怎樣計算該空心板的配筋? 2.采用現澆混凝土空心樓板,對高層來說,是否影響到高層的幾個控制參數(如周期比,位移比,剪重比,剛度比等)? 3.現澆混凝土空心樓板橫筒方向剛度肯定比順筒方向差,對單向板而言,順筒方向即為板短向,傳力可靠可信,但對雙向板,傳力可靠嗎? <<現澆混凝土空心樓蓋技術規范>>附件如下: