一均質土壩,壩基滲漏嚴重,分析主要原因為:一、大壩在施工過程中,清基不徹底,壩體與壩基接觸部位存在滲漏,根據地質報告,整個壩段壩體與壩基接觸部位有一層厚約20cm腐殖土,土體內含有植物根系、腐殖質、礫石和砂巖碎屑等雜物,土體大部分為流塑狀態,含水量大,強度低,為強透水層;二、主河槽段壩基為風化砂巖,表層強風化,筑壩時,破碎風化層未清到新鮮層面,引起層面、接觸面滲水;三、壩基砂巖局部存在節理裂隙或層間泥化夾層,庫區水流隨著節理裂隙滲到下游,在大壩下游壩腳外,砂巖出露地方,滲水隨巖石裂隙流出。 根據地質報告,壩體與壩基接觸帶為腐殖土層,厚度為20cm,第二層為粉質粘土層,厚度為0-13.8m,第三層為風化砂巖層,厚度為2.2-4.9m,第四層為砂巖層,為相對不透水層。壩基一至三層作為本次防滲處理范圍。由于壩基第一層和第二層為土層,適合用高噴灌漿和混凝土防滲墻處理,第三層適合采用帷幕灌漿處理。對壩基防滲處理,采用壩基高噴灌漿與帷幕灌漿結合方案. 請問應該先進行帷幕灌漿后高壓擺噴;還是先高壓擺噴后帷幕灌漿。帷幕灌漿是否能利用高噴設備進行(一個鉆孔)?請賜教!謝謝
土石壩安全論證理論與方法.pdf
1、水泥灌漿法
1、二次壓面法 對于新澆混凝土收縮裂縫,該裂縫多在新澆筑并暴露于空氣中的結構構件表面出現,有塑態收縮、沉降收縮、干燥收縮、碳化收縮、凝結收縮等收縮裂縫,這種裂縫不深也不寬,處理方法如下:
01表面修復 常用的方法有壓實抹平,涂抹環氧粘結劑,噴涂水泥砂漿或細石混凝土,壓抹環氧膠泥,環氧樹脂粘貼下班絲布,增加整體面層,鋼錨栓縫合等。表面涂抹和表面貼補法表面涂抹適用范圍是漿材難以灌入的細而淺的裂縫,深度未達到鋼筋表面的發絲裂縫,不漏水的縫,不伸縮的裂縫以及不再活動的裂縫。表面貼補(土工膜或其它防水片)法適用于大面積漏水(蜂窩麻面等或不易確定具體漏水位置、變形縫)的防滲堵漏 。 02局部修復 法常用的方法有充填法、預應力法,部分鑿除重新澆筑混凝土等。用修補材料直接填充裂縫,一般用來修補較寬的裂縫,作業簡單,費用低。寬度小于0.3mm,深度較淺的裂縫、或是裂縫中有充填物,用灌漿法很難達到效果的裂縫、以及小規模裂縫的簡易處理可采取開V型
1、化學灌槳法
對樓板裂縫的幾種處理方法由于收縮裂縫屬早期發展型,受環境影響繼續發展的可能性不大。對裂縫的開展觀察1個多月后,板面裂縫不再發展,裂縫趨于穩定。本工程裂縫大致分為四類:(1) 寬度≤0.3mm的非貫穿裂縫,對結構承載力及持久強度無有害影響,可不作處理;(2) 寬度>0.3mm的非貫穿裂縫會引起鋼筋銹蝕,影響結構持久承載力,采用表面防水聚酯砂漿封閉法處理;(3) 不成片、分散的貫穿性裂縫會引起鋼筋銹蝕,影響使用功能,采用改性環氧樹脂灌漿法處理;(4) 對貫通裂縫已成片的兩板塊(北面兩套房內),鑿除混凝土并重新澆筑。2 改性環缸化學壓力汽漿壓力改性環氧化學灌漿液是一種低粘度、高強度的改性環氧樹脂補強化學灌漿材料。由環氧樹脂、改性液及三乙烯三胺組成,在催化劑作用下相分離而呈海島狀態結構,具有橡膠相改性環氧樹脂效果。它可灌性好,粘度低,強度高,使用方便,特別適合于灌注細裂縫。其主要技術指標為:粘度(25℃)30~83.6MPa?s;純膠體抗壓強度58.5~118.3Mpa;純膠體抗拉強度14.7~24.5MPa;固砂體抗
主要講解:土石壩施工內容、壩料開采、壩面作業的基本要求、鋪料與整平、碾壓、接頭處理一、土石壩施工內容根據施工方法的不同,土石壩可分為干填碾壓、水中填土、水力沖填和定向爆破等類型。碾壓式土石壩的施工,包括準備作業,基本作業,輔助作業和附加作業。1.準備作業:“一平四通”指平整場地、通車、通水、通電;架設通訊線路;建房(生產、辦公、福利用房);排水清基。2.基本作業:土石料開采,挖、裝、運、卸;壩面鋪平、壓實、質檢。3.輔助作業:清除施工場地和料場的覆蓋;從上壩土料中剔除超徑石塊、雜物;壩面排水;層間刨毛和加水。4.附加作業:壩坡修整、鋪砌護面石塊;鋪植草皮。二、壩料開采(一)土料開采 (
【滑坡處理工程實例連載】主貼 http://co.163.com/forum/content/208_243515_1.htm 滑坡處理實例連載之五·江西省七一水庫土石壩滑坡及處理 牛運光 大壩與安全 2002年06期 水利部建設與管理總站 【摘要】 1工程概況水庫位于江西省玉山縣信江支流金沙溪上,控制流域面積324㎞2,總庫容1.87億m3。水庫下游18㎞為浙贛鐵路,16㎞為玉山縣城,地理位置重要。水庫于1958年7月動工興建,1960年3月完工。主壩為粘土心墻壩,最大壩高50m,壩頂長400m,...
現有一小型水庫搞除險加固設計。大壩壩體填土為粘土質礫、粘土質砂,防滲系數不滿足規范要求。壩基清基不徹底,有3m厚為低液限粘土和含泥砂礫石層。由于水庫所處地區為紅砂巖地區,粘土很難取到,單價高達120元/m3。現在擬對高噴防滲墻和砼防滲墻進行方案比較,但不知道高噴單價是多少?大壩最大灌漿深度為20m,應采用何種型式(定噴、擺噴還是旋噴)。另有人提出采用鋼筋砼防滲面板,該方案是否可行,請教一下大家了。
【滑坡處理工程實例連載】主貼 http://co.163.com/forum/content/208_243515_1.htm 滑坡處理工程實例連載之九 四川省四五水庫土石壩滑坡及處理 牛運光 大壩與安全 2003年04期 水利部水利建設與管理總站 【摘要】 1工程概況四五水庫位于四川省蓬溪縣的黑龍塘處,土石壩高25.2m,壩頂長130.7m,正常蓄水量660萬m3,灌溉農田4萬ha。工程于1959年動工興建,原為小(二)型水庫,壩高僅13m,并正式蓄水灌溉。1974年為擴大效益,進行擴建,達到現在規模。水庫擴建后,到1982年,壩基局部有滲水現象,但...
墻體出現裂縫后,不要馬上急于處理,應觀察一段時間,待裂縫的開展基本穩定后,再進行處理。新建房屋的地基在2-5年內才會逐漸穩定,修補好裂縫后,這其間墻體還是有可能會由于地基下沉而開裂,對此您也不必過于擔心。如果裂縫對房屋整體美觀影響不大,第一次修補后可隔久一點再修補。 裂縫的開展基本穩定后,再檢查出現裂縫的地方有無空鼓,如有空鼓應將空鼓全部清除,再抹灰,抹灰前應將墻體濕潤,刷一遍膠漿再抹灰。如沒有空鼓,可將裂縫鑿成“V “字型,先刷一遍膠漿,再用干
本帖最后由 益恒興墻體磚家 于 2015-4-2 15:10 編輯 房屋墻體裂逢的出現,不僅影響房屋的美觀,還會影響房屋的結構承載力,甚至有房屋倒塌的危險,直接關系到人的安全。今天由益恒興的小編來給大家分析幾種常見的墻體裂縫原因及修補辦法。 一、墻體中常見的裂縫 1) 溫度性裂逢 這種裂逢形成原因是在不同材料的交接處,如:圈梁和磚砌體交接處的水平裂縫等。一般材料都有熱脹冷縮的性能,房屋結構由于周圍溫度變化引起變形,不同材料的膨脹系數不一樣,容易導至產生溫度性的裂逢。 2) 地基不均勻沉降,引起的裂逢 房屋在建成后,地基一般都會下沉。如果地基沉降不均勻,沉降大的部位與沉降小的部位發生相對位移,在墻體中產生剪力和拉力,當這種附加內
水工建筑物—
一、置換法 (1)換填法
混凝土是建筑工程中使用最多、用量最大的結構材料。由于其極限拉伸變形值較小,很容易出現各種結構裂縫現象,輕者影響工程的表面質量和使用性能,重者則會顯著降低結構的承載力、縮短混凝土使用壽命、甚至出現坍塌報廢的惡性事故。導致 昆凝土產生裂縫的原因很多,如溫差收縮、干縮應力、結構缺陷、養護環境等都可導致混凝土開裂,各種錯綜復雜的因素交錯也會造成混凝土裂縫的產生。概括起來,混凝土產生裂縫的原因主要有:①原材料質量差;②建筑物構造不良;③施工工藝不當;④溫度差過大;⑤混凝土干燥收縮過大;⑥地基不均勻沉降;⑦化學作用;⑧ 材料使用不當;⑨混凝土徐變造成開裂或裂縫擴展等。一般來講,表面裂縫對混凝土結構的危害性很小,但一些較大的深層裂縫和貫穿裂縫則會顯著降低混凝土的承載力和耐久性,特別是對一些抗滲、抗腐蝕工程的危害性更大。當發現工程出現裂縫時,一定要區別
關于所有裂縫的產生和處理解決辦法大全 于大家共勉!!!!!1
土石壩
本人現在干的工程,細石混凝土地面出現裂縫應該是溫度產生的,南方地區拜托有這方面經驗的同行提供好的處理方法。在這里先謝了。