我最近在做一個大商場的結構,8.4x8.4m柱距,我準備用無梁樓蓋,有人建議我用現澆空心樓板,但我對此沒有經驗和資料,請用過的各位給與支持。
現澆空心樓板的另一種樣式
砌體規范7.1.11的第9條,說托梁兩側各兩個開間的樓蓋應采用現澆樓蓋,且厚度不應小于120mm,請問是什么位置,一直沒搞懂,如圖圈的兩條梁都是下層沒有墻體,本層有,請問120厚的樓板要在哪些地方設呢
施工實習那個工地裙樓中間地下室頂板采用的是現澆空心樓板第一次看到這種新工藝感覺不錯不過它的空心用的是塑料管上下都有鋼筋空心管夾在中間工人要在上施工來回走動還有那些其他荷載空心管有的地方已經被壓爛又取不出來只能補救了這種方法是否在現在很實用????
多謝各位了 我第一次做空心板,哪位朋友能告訴我 哪里可以下載到空心板的圖紙,包括各種構造,就是一個完整的設計圖樣啊, 誰能一份感謝不盡啊!!!我說的是大跨度的現澆空心樓板,比如15米X15米的大空間樓板?????
感覺 strat 是針對密肋梁開發的空心板,內置芯模比密肋梁有很多優勢,可是施工圖把計算結果全部集中到肋梁了,下部樓板的分布筋也受力哦,怎么考慮?
現代住宅和公共建筑發展的多樣性要求傳統的結構形式和施工作業方法不斷改進以適應時代的發展。現澆砼空心樓板是最近幾年國內發展起來的結構新技術,它適用大空間、大跨度柱網的住宅和公共建筑的要求,具有減輕自重,降低地震作用,增加樓板剛度,樓板的隔音效果好的優點,從而減少樓板的配筋量。因此采用此種結構技術后,明顯降低建筑結構總體造價,受到建設項目業主的歡迎。 技術特征: 現澆砼空心樓蓋結構技術利用預制空心樓板的概念,將空心圓孔管埋入砼板中,按一不定方向排列,現場澆注成型,使原實心砼板變成空心板。該項結構技術的核心是砼薄壁筒體構件(簡稱BDF薄壁管)的成形與制作,此項技術已由湖南立信建材實業有限公司獲得兩項國家專利。現澆砼空心板的特點決定其作用于跨度6米以上樓板體系中性能造價比較好,目前國內已有不少的工程中采用該項技術,社會和經濟效益十分明顯。 現澆砼空心板采用BDF管的上下均有一定厚度的砼,順管方向的架立鋼筋采用焊接網片,網片鋼筋參加受力作用,不足部分配筋按設計要求按一定方向排列。 施工特點: 1。
本工程為中**生產調度指揮中心工程,是一座19層辦公樓,與大部分辦公樓一樣集各種先進的辦公條件與一體,但在施工過程中有幾項較先進的施工工藝-型鋼混凝土施工、現澆空心樓板等!本人將施工過程中的記錄照片及施工方案上傳供大家學習與交流!!
房子是六層樓高的,買六樓送的七樓坡頂,可以做個復式。七月份做的現澆樓板,但是樓梯口的位子開得不理想。現在想換個位子重新開樓梯口,理想樓梯口的方位,北面和東面是房屋外墻,西面和南面是之前現澆做的梁,現在想挨著西面和南面的梁重新開一個樓梯口,面積就是拐角樓梯的面積,大概寬1.9米、長3.5左右。不知道是否可行?切割現澆樓板會不會影響整個樓板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接鋼筋來保證樓板的的承重和安全性?造價大概是多少?現在家人最擔心影響整個樓板的安全性,故在此請教各位大神,煩請詳細解答,謝謝!!!
三級10MM鋼 間距150 425水泥 雙層雙面植筋 樓板12CM厚度 此房間尺寸為4.5*7.1 跨度比較大 建造師說不需要加梁 不知道合理不 求各位老師幫忙看看
現澆混凝土空心樓板規范已經出來,并已實施,優點不少,但本人有幾個疑問,懇請大家一起探討一下!! 1.現澆混凝土空心樓板在PM建模中如何輸入板厚和板面荷載?怎樣計算該空心板的配筋? 2.采用現澆混凝土空心樓板,對高層來說,是否影響到高層的幾個控制參數(如周期比,位移比,剪重比,剛度比等)? 3.現澆混凝土空心樓板橫筒方向剛度肯定比順筒方向差,對單向板而言,順筒方向即為板短向,傳力可靠可信,但對雙向板,傳力可靠嗎? <<現澆混凝土空心樓蓋技術規范>>附件如下:
現澆混凝土空心樓蓋技術在國內外的發展已有幾十年的歷史。國外上世紀七、八十年代的混凝土專業著作中就對埋置管狀內模現澆空心樓蓋的受力特性、結構、構造做了研究。國內各單位從上世紀八十年代末開始研究現澆空心樓蓋,并取得一系列的研究成果。 2002年12月6日,“現澆混凝土空心無梁樓板中的應用技術”[2]通過了建設部科技發展促進中心的評估,獲得建設部科技成果評估證書(建科評[2002]063號)。評估單位認為,該項成果可廣泛適用于大跨度、大空間、大荷載的建筑中。與傳統技術相比較,可節省混凝土量,降低綜合造價。該成果主要適用于學校、橋梁、閱覽室、辦公寫字樓、商場、廠房、地下停車場、大開間住宅等項目。目前發展趨勢看好,前景無限,與人民生活緊密相關,符合國家產業政策。該項成果的普及推廣將可產生不可估量的綜合效益。2002年,現澆混凝土空心無梁樓板技術這一科技成果在第十屆中國專利新技術新產品博覽會上獲得金獎并被英國大不列顛國際專利開發中心授予國際發明金獎。目前,全國已有幾千萬平方米的建筑采用了該結構體系。應建筑發展的需要,由中國建筑科學研究院主編的《現澆混凝土空心樓蓋結構技術規程》于2004年12月
各位高手大家好請教一下:施工中遇到一塊15,6米乘14,4米厚0.55米,內置500×500×400空心盒子,盒子間距100的現澆混凝土空心樓板,請問鋼筋接頭如何設置啊?
各位高手大家好請教一下:施工中遇到一塊15,6米乘14,4米厚0.55米的現澆混凝土空心樓板內置500×500×400空心盒子盒子間距100,請問鋼筋接頭如何設置啊?
BDF砼薄壁筒體構件及在現澆空心樓板中的應用
現澆鋼筋混凝土空心樓板的結構設計
圖紙簡介: 本項工程為邯鄲實達商業中心,框架剪力墻結構,建筑結構安全等級為二級,抗震設防烈度為七度.含有結構設計總說明,梁配筋圖,基礎底板配筋圖,地下室外墻及水池壁剪力墻平面,剪力墻平面,柱配筋平面圖……等。 投稿網友: wangwei5566 上傳時間:
工程建設質量通病中樓板裂縫是其中主要一項,既影響了整體裝飾的美觀,又不能得到消費者的認同。因此,如何處理好這一問題,是施工單位亟待解決的問題。
CECS273-2010組合樓板設計與施工規范