家里買的新房,高層32樓頂樓屋頂出現5米長裂縫,開發商拒絕共同委托專業機構做檢測,只說是預埋線管引起的,只需要用環氧樹脂修補就行了。希望大神們幫忙看一下這個是預埋線管導致的嗎?后續會影響房屋居住嗎?
老家自建房,三層,第一層是框架結構,以上兩層均為磚混結構,磚混結構的層高較高,估計有4米。 樓板裂縫只出現在三樓的底板,部分是貫穿了樓板的裂縫,部分只在三樓底板上出現,并未貫通,另外還有沿房屋四角出現與墻面夾角范圍在30°-50°的裂縫,裂縫寬度基本在0.5-2mm之間。這一層樓板施工時是在7月份左右,溫度可能有部分影響,請教各位大神這些裂縫一般是什么原因造成的,改如何處理,處理好以后是否還會影響房屋的安全性和耐久性。也請各位推薦一下邵陽市或者離邵陽市較近的地方有沒有專門處理裂縫的公司。 感激不盡。
1、首先要檢查的就是房屋的外墻,看看否有裂縫,濟南裝飾公司解釋說這也潛在的發現了墻體是否是漏水。 2、承重墻作為家里墻體中重要的一部分,檢查是否有裂縫是非常重要的,裂縫是否貫穿整個墻面且穿到背后,是否有傾斜性裂縫(有結構安全隱患)。 3、承重墻是否有貫穿裂縫且在不同樓層墻體的同一位置均出現有方向、有規則的裂縫(有結構安全隱患)。 4、檢查樓板(地面和頂板)是否有對穿型裂縫(與房屋橫梁平行的裂縫),根據《混凝土結構工程施工質量驗收規范》第8.1.1條規定,裂縫寬度在現行設計規范允許范圍(0.3mm)內屬一般缺陷,不影響現澆板的承載能力。雖然裂縫短時間內不會對房子造成影響,但是對以后的影響是非常大的。 5、檢查樓板(地面和頂板)是否有受力裂縫,這種情況一般出現在支座處的板面,或板中部的板底。此類裂縫一般表示為與墻角呈45°的裂縫、與橫梁垂直的裂縫等,這種裂縫往往不對穿,形狀外寬內窄。應該說這類裂縫往往對結構安全和耐久性都有影響,是需要業主認真對待的。 6、最后要檢查的就是陽臺、雨蓬等懸挑結構板了,如果這些地方有裂縫,說明存在結
各位大俠,我們工程的樓板開裂,是什么原因啊,又該如何處理?煩請各位幫忙看看究竟是什么原因導致的貫穿裂縫,嚴重不? 這么多的裂縫需不需要打掉重新澆啊,看了很是讓人憂心啊,還請各位指點指點,本人不勝感激!!! 第一個圖我找人看了說是板局部出現這種直線裂縫,是不屬于結構破壞性裂縫的,推測是是板砼澆搗時,杉木皮等雜質沒有清理干凈,造成現澆板砼澆筑缺陷。沒什么大礙,后面幾張他們就說不清楚了,還請各位給看看,幫忙分析一二。 底板另外一處:
本帖最后由 越越媽媽 于 2014-11-5 10:05 編輯 單位最近對信息部的機房改造,發現原放置設備的二樓現澆板面有很多的貫穿裂縫,縫隙最大的有2mm,而且板面已經產生了撓度,因為機房鋪置了靜電地板,這次改造是在拆除地板后才發現的裂縫,各位老師,對過載產生的樓板裂縫怎樣進行處理,才能又省時省錢?原設計的是辦公室,設計荷載是200KG/M2,放置的設備單體重量超過1000KG, 放置設備時,沒有咨詢過基建部門,信息部門的負責人應該打pipi!!
我家是地震災區災后重建房,裝修時發現大面積現澆混凝土樓板貫穿性裂縫,求助大家分析形成原因和危害。
本帖最后由 darknesslee 于 2015-8-1 20:42 編輯 房間樓板的跨中位置出現十字貫穿裂縫,已經裂穿到下層了。求各位大神幫忙看看是否嚴重影響安全。應當采用何種方式來處理合適。樓板裂縫的整體情況如下圖細節如下面圖片所示
裂縫處于主臥室,靠近外墻!有人說是下沉引起的!唉...鬧心
論文關鍵詞:樓面裂縫;防治措施 論文摘要:本文從材料、施工等方面淺述了怎樣防治樓板裂縫這一問題,本文抓住了主要矛盾,并結合本人實踐經驗,從材料、施工等方面進行樓板裂縫原因分析,提出改進和防治措施。 現澆鋼筋混凝土樓板的裂縫,是目前較難克服的質量通病之一,特別是住宅工程樓板的裂縫發生后,往往會引起的投訴、糾紛、以及索賠要求等。針對這一問題,本文抓住了主要矛盾,并結合本人實踐經驗,從材料、施工等方面進行樓板裂縫原因分析,提出改進和防治措施。 1混凝土的材料、水灰比、塌落度不當造成裂縫及控制措施 混凝土的粗細骨料含泥量過大,造成混凝土收縮增大。骨料顆粒級配不良或采取不恰當的間斷級配,容易增大混凝土的收縮量,誘導裂縫的產生。骨料粒徑越細、針片含量越大,混凝土單方用灰量、用水量就越多,收縮量就越大。混凝土外加劑、摻和料選擇不當、或摻量不當,也可能大大增加混凝土的收縮。水泥品種選擇如:礦渣硅酸鹽水泥收縮比普通碳酸鹽水泥收縮大、粉煤灰及礬土水泥收縮值較小、快硬水泥收縮大等。
低樓層中基本每層都有這個現象
屋面、樓板、墻體裂縫出現,預示著房屋出現病害了,如果不重視,那么隨著裂縫的發展,房屋結構可能產生更大的隱患,屋面、樓板、墻體裂縫用什么材料好?首先,找到屋面、樓板、墻體裂縫根源
說明:1、圖中黃色的裂縫是注漿處理的(澆筑完混凝土第二天發現裂縫后就進行了注漿) 2、結構跨度約9m,圖中滲水部位的裂縫是9天后拆模后,于第12天樓上養護發現的,這時候發現的裂縫都是從柱子以約45°的角度往外輻射的 問:以上兩種裂縫都是因為什么產生的呀?
全現澆鋼筋混凝土樓屋面板的裂縫,是目前較難克服的質量通病之一,特別是住宅工程樓板的裂縫發生后,往往會引起的投訴、糾紛、以及索賠要求等。上海市建設和管理委員會針對這一問題,在去年年底印發了《控制住宅工程鋼筋混凝土現澆樓板裂的技術導則》的文件。該導則抓住了主要矛盾,從設計、材料、施工三大方面提出改進和防治措施,現結合我公司十多年來大量施工實踐中的經驗和教訓,以及裂縫的防治處理,重點介紹以施工為主、兼顧設計和材料原因分析樓面裂縫的綜合性防治及具體措施。一、設計中的重點加強部位從住宅工程現澆樓板裂縫發生的部位分析,最常見、最普遍和數量最多的是房屋四周陽角處(含平面形狀突變的凹口房屋陽角處)的房間在離開陽角1米左右,即在樓板的分離式配筋的負彎矩筋以及角部放射筋未端或外側發生45度左右的樓地面斜角裂縫,此通病在現澆樓板的任何一種類型的建筑中都普遍存在。其原因主要是砼的收縮特性和溫差雙重作用所引起的,并且愈靠近屋面處的樓層裂縫往往愈大。從設計角度看,現行設計規范側重于按強度考慮,未充分按溫差和混凝土收縮特性等多種因素作綜合考慮,配筋量因而達不到要求。而房屋的四周陽角由于受到縱、橫
這一系列的裂縫是北京朝陽某小區塔樓的樓板裂縫據了解 板為6400x7500 板厚140(不知道搞設計的這個哥們出于什么考慮)大家分析下 原因
我們工地用的商品砼,已經連續兩次在澆筑完成1-3小時就出現裂縫。用現場幫扎的扎絲能入深度1.5厘米,有知道的原因所在和預防方法的兄弟么?
對樓板裂縫的幾種處理方法由于收縮裂縫屬早期發展型,受環境影響繼續發展的可能性不大。對裂縫的開展觀察1個多月后,板面裂縫不再發展,裂縫趨于穩定。本工程裂縫大致分為四類:(1) 寬度≤0.3mm的非貫穿裂縫,對結構承載力及持久強度無有害影響,可不作處理;(2) 寬度>0.3mm的非貫穿裂縫會引起鋼筋銹蝕,影響結構持久承載力,采用表面防水聚酯砂漿封閉法處理;(3) 不成片、分散的貫穿性裂縫會引起鋼筋銹蝕,影響使用功能,采用改性環氧樹脂灌漿法處理;(4) 對貫通裂縫已成片的兩板塊(北面兩套房內),鑿除混凝土并重新澆筑。2 改性環缸化學壓力汽漿壓力改性環氧化學灌漿液是一種低粘度、高強度的改性環氧樹脂補強化學灌漿材料。由環氧樹脂、改性液及三乙烯三胺組成,在催化劑作用下相分離而呈海島狀態結構,具有橡膠相改性環氧樹脂效果。它可灌性好,粘度低,強度高,使用方便,特別適合于灌注細裂縫。其主要技術指標為:粘度(25℃)30~83.6MPa?s;純膠體抗壓強度58.5~118.3Mpa;純膠體抗拉強度14.7~24.5MPa;固砂體抗
工程建設質量通病中樓板裂縫是其中主要一項,既影響了整體裝飾的美觀,又不能得到消費者的認同。因此,如何處理好這一問題,是施工單位亟待解決的問題。
前兩天剛剛澆筑的樓板,框筒結構的樓蓋,澆筑完第二天上樓發現某一跨嚴重碎裂。裂縫規則、很深、很長、很憂傷。旁邊放了根勁性柱,我想請教下有沒有可能是砸碎的?