本人現在干的工程,細石混凝土地面出現裂縫應該是溫度產生的,南方地區拜托有這方面經驗的同行提供好的處理方法。在這里先謝了。
X50 高強聚合物修補砂漿 聚合物修補砂漿是一種主要用于混凝土結構加固和混凝土結構表面缺陷修補施工的專用水泥基雙組分聚合物砂漿。具有較高的抗壓強度、粘接性、抗裂性和防水性。 特點 1. 對鋼筋具有保護性能,對已銹蝕的鋼筋能起到修補防護效能,且耐久性好。 2.
我所在的工地住宅樓是采用輕質發泡水泥做保溫層的地熱采暖,但是,現在地面出現了大量的裂縫(不是龜裂),想請教各位老師,怎么處理現有的裂縫?如果不做處理,會不會影響住戶的裝修(如:地磚或者地板)?
一車間地面用C25砼200厚;面層用金剛砂耐磨砼壓光,做的很好;可是就是出現了裂縫;請教大家,裂縫出現的原因?以及消除裂縫的方法?
一、裂縫成因 鋼筋砼梁出現裂縫的原因很復雜,主要有材料或氣候因素、施工不當、設計和施工錯誤、改變使用功能或使用不合理等,通常可歸納為以下幾種: 1、混凝土尚處于未完全硬化狀態時,如干燥過快,則產生收縮裂縫,通常發生在表面上,裂縫不規則,寬度小。 2、水泥水化硬化時的裂縫。水泥在水化及硬化過程中,散發大量熱量,使砼內外部產生溫差,超過一定值時,因砼的收縮不一致而產生裂縫。 3、溫變裂縫。水泥在硬化期間,砼表面與內部溫差較大,導致砼表面急劇的溫度變化而產生較大的降溫收縮,受到內部砼的約束,而出現裂縫。 4、設計欠周全。如鋼筋砼梁的截面不夠、梁的跨度過大、高度偏小,或者由于計算錯誤,受力鋼筋截面偏小、配筋位置不當、節點不合理等,都會導致砼梁出現結構裂縫。 5、施工質量造成的裂縫。由于砼標號偏低、受力鋼筋截面偏小、截面尺寸不符合設計等而導致砼梁出現裂縫。由于施工不當、模板支撐下沉,或過早拆除底模和支撐等形成的裂縫。施工控制不嚴,在梁上超載堆荷,而導致出現裂縫。 6、預制鋼砼梁在運輸、吊裝過程中,由
鋼筋混凝土橋梁病害的發生,對混凝土橋梁產生不同程度的損傷,不僅影響橋體外觀、內部結構,而且影響橋梁的正常使用,乃至降低其使用性能及使用壽命。為了避免梁體裂縫的危害,在橋梁養護工程中需針對不同裂縫采用不同的施工技術進行修補,今天,小悍結合橋梁養護工程中的實踐經驗,專門就梁體裂縫的處理提出了具有針對性、實效性的施工意見和建議。
水泥地面裂縫怎么處理,混凝土路面裂縫怎么辦?不管是水泥地面還是一些混凝土地面,在清理時都需要正確的清理方式的,否則就會損壞地面的表層的。下面匯能路橋小編就來和您分享下水泥地面裂縫處理方法是什么吧! 首先我們要弄清楚水泥地面裂縫的原因: 1.材料方面:水泥標號低或水泥存放過期,影響地面強度及耐磨性能;沙子粒度過細,拌和物的泌水性增加,沙子含泥量超標影響水泥與沙子的粘結;骨料級配不好,使拌和物產生離析等。 2.拌和物調度(坍落度)過大:拌和物水灰比過大,造成粗骨料沉淀和砂漿泌水;同時,砂漿、混凝土在硬化過程中,多余水分蒸發,形成大量毛細孔,降低了地面的機械強度。水灰比過大,還會推遲地面壓光的時間,成為地面起砂的潛在因素。 3.壓光時間過早或過遲:水泥地面壓光的目的在于使
本帖最后由 csccbjs 于 2017-2-16 09:44 編輯 我公司澆筑地下車庫細石混凝土,做法(慮水層4cm材料1~3石、隔離層 、彩膠布 、8cm C20細石混凝土 ),施工過程中因地下水未處理強行澆筑砼, 是否因這會混凝土開裂,或其他什么原因?
現場打了200厚混凝土路面 ,切完伸縮縫,居然還有裂縫 ,請問大家有什么好辦法,能把裂縫填住,不讓再繼續裂縫,交不了工啊 !!
相互學習6混凝土結構外部質量缺陷、止水缺陷、裂縫等檢查宜以直接測量法檢測為主,必要時,可進行破壞性檢查。大體積混凝土結構內部質量缺陷宜先采用超聲波、掃描等無損檢查法,檢測混凝土強度、密實度,及滲漏性,必要時,可采用鉆孔取芯、壓水、壓氣等方法進行局部破壞性檢查,以復核無損傷法測試成果(壓水壓氣時應控制壓力、防止新的劈裂)。小體積薄壁結構內部缺陷檢查,宜以無損檢測為主。[ 本帖最后由 hubeichg 于 2010-3-12 09:11 編輯 ]
黃曉明:路面裂縫機理及處理措施
咨詢各位專家,在5.12地震后,我家填充墻出現多處裂縫,寬度在1mm左右,具體的處理工藝是什么?處理的費用大概是多少錢一米?我是成都的!急!在線等!
剛拿到的新房,18層的高層,我在14樓,房型是品字型結構,凸出去的那套。在驗房時發現次屋的地面發現有一大約長3米的裂縫,南北方向,我澆了點,樓下就能看到明顯的水印,且都滴到樓下的地面;現發現到我們的12~15樓,同一位置有都裂縫,16樓沒有,其余的還不清楚,請問各位這是怎么回事,對以后住家有影響嗎?會不會以后裂縫愈來愈大?想一想真的好怕,幾十萬買的房子,卻想不到是這樣子,無良的開發商!
干縮裂縫及預防塑性收縮裂縫及預防沉陷裂縫及預防<
本人所在的工地前幾天才澆筑完水泥砼路面,到第二天位于雨水井位置的水泥砼路面都出現橫向裂縫,而且是貫通裂縫,這個問題不知道怎么處理!!應該采取什么措施防止下次攤鋪砼路面時不會出現此類事件啊???真的苦惱啊
各位師兄:由于房屋樓面和屋面出現了貫通裂縫!!裂縫長3米多(整個開間),裂縫板面寬1毫米左右,板底肉眼裂縫,水直接點滴滲下,現請問各位師兄如何處理為最佳!!謝謝。