這個樓梯的弧形板怎么計算??? 手算畢業設計啊 高手指點一下。。。
如題,現在甲方對含鋼梁的要求越來越苛刻,如何才能正確合理的計算板的配筋在砌體結構中,對含鋼量起著主要的因素。對于板的計算一直有些困擾,請設計同仁們指點:1.在pkpm板計算里按塑性還是彈性計算?2.板邊界如何調整?我的做法:1.按彈性計算 2.相鄰連續板中板厚不一致、相鄰板板跨之比(大板/小板)大于1.3時,將大板、厚板與小板、薄板相接處調為簡支。其它邊界按程序默認。
一個板的配筋,用探索者算的,承載力、裂縫寬度和配筋率都滿足了,可是撓度超限了。這個配筋能用嗎?如果不能用,那探索者為什么會給出這個結果呢?難道撓度不控制?手算板的配筋時好像也不用算撓度和裂縫什么的,pkpm在計算板的配筋時好像也沒有算撓度和裂縫。很疑惑,希望有人能指點一下!謝謝!
請大家提出意見和批評
如題,我在規范中只找到單向板的計算。規范說雙向板的計算原則上同單向板。按四邊簡支計算確定最大彎矩。我想問:1 單向板的荷載有效寬度和雙向板的計算相同? 2 單向板的荷載計算公式和雙向板的相同?如果不同那是什么公式?希望各位幫助,最好能說明為什么,我只知道單向板計算彎矩按簡支梁計算,雙向板要查表。:L
砌體規范中(7.3.3)規定,簡支墻梁的計算跨度l0取1.1ln(ln凈跨)或者lc(lc支座中心距離)兩者的較小值。這是比較明確的說法。 在做題過程中梁計算跨徑l
一雙向板計算公式看不明白~~~如下~~工程名稱:工程一 1.1.2 邊界條件(左端/下端/右端/上端):固定/固定/固定/固定 1.1.3 荷載標準值 1.1.3.1 永久荷載標準值 樓板自重: gk1 = 4.7kN/m 均布荷載: gk2 = 0kN/m 1.1.3.2 可變荷載標準值 均布荷載: qk1 = 2kN/m γQ = 1.4 ψc = 0.7 ψq = 0.4 1.1.3.3 由可變荷載效應控制的荷載組合值 1.2 * (4.7 + 0 + 0) + 1.4 * (2 + 0) = 8.44kN/m 1.1.3.4 由永久荷載效應控制的荷載組合值 1.35 * (4.7 + 0 + 0) + 0.7 * 1.4 * (2 + 0) = 8.31kN/m 1.1.4 計算跨度 Lx = 2700mm 計算跨度 Ly = 3600mm 板厚 h = 100mm 板底、板面縱筋合力點至近邊距離:as = 25mm、
板按照塑性計算時,板支座與跨中彎矩的比例系數的取值時怎么確定的,有沒有參考資料中有詳細的介紹;我院現在的做法是取1.4,現在大家要知道是為什么,希望知道的給點意見?
小弟在計算樓梯板的時候,發現好像用探索者里板式樓梯計算的結果要比MorGain計算結果大。不知道是我荷載取值的問題還是其它。其他前輩有沒有注意過這個問題。
在算梁的荷載時,梁的自重會算,墻傳來的也回了,板傳來的不會算。能舉例給我做個說明嗎?
如題。PKPM板計算書只是按強度控制的。不考慮裂縫和撓度。但是自動配筋的結果時考慮裂縫和撓度的。相差蠻多的。比如391的面積。自動配筋給配了8@100.到底按哪個來啊?小弟跪求指導,坐等達人解答。
有需要的可以看下!
考慮到新的抗震規范,對框架里的樓梯的抗震要求,我認為滑動樓梯將在以后的抗震設計中用到且11G101-2內有提滑動樓梯,但滑動樓梯樓梯板的配筋本人還不能確定如何計算,在此請教各位大俠?是按一端固結一端鉸接,還是按懸挑呢??
問題補充:預應力說明:工程采用有粘結和無粘接預應力混凝土結構,預應力筋采用C?s15.2低松弛鋼絞線,強度標準值1860N/mm2,抗拉強度設計值1320N/mm2,抗壓強度設計值390N/mm2;張拉控制應力按0.75fptk取值。一、請問預應力板鋼筋怎么計算的?二、圖中“14Us”“2*3As+3*4As”分別表示什么?三、要計算損耗率嗎?要計算錨具嗎?謝謝
板負筋的直角彎鉤的計算問題,是按(1)3.5d計算。還是按(2)板厚度-2倍保護層。
本帖最后由 swear357 于 2014-10-29 10:49 編輯 出屋面洞口(800x800),還有600mm的翻邊,怎樣計算? 洞口邊加附加鋼筋怎么計算鋼筋直徑夠不夠? 《11G101-1》只有洞邊無集中荷載的情況,有翻邊的話應該算有荷載吧,也可以套用嗎? 求大神~
在荷載規范里 C.0.5-4中板跨的計算寬度中的2S和H是怎么來的 荷載擴散按45度擴散的話 不是應該是2S+2H 求高手幫忙一下!!!
?為什么計算結果會那么大?請教各位大神!
洞口四周墻下用不用設梁啊?
按正在修訂的加氣規程材料指標計算。