目前設計一高層,已經施工,但是由于其他專業的原因,需要在剪力墻暗柱部位開洞250x300和250x1200高,暗柱200厚長400,請教大家這種情況下洞口應該如何加固?按照常規剪力墻洞口加固可否?謝謝!
在樓板開洞以后,要根據現場的實際情況選擇正確的加固方案 在現實的生產與生活中,經常會涉及到結構的加固改造,這樣就避免不了會在樓板上進行開洞。樓板開洞后局部切斷了原有傳力路徑和配筋,一方面促使洞口周邊板的內力增大,會造成應力集中,另一方面板筋減少,承載力降低,需要根據實際情況進行有效的加固。 當垂直于板受力方向的洞口寬度b≤300mm或孔洞直徑D≤300mm,且切斷鋼筋數量≤5%時,可不做處理。當b≤1000mm或D≤1000mm,切斷鋼筋數量≤20%,且開洞后對板的受力影響小,僅按構造加固時,可采用補償配筋法,將板中切斷的鋼筋(Asfy),補設于洞口邊。為便于施工,一般采用粘鋼或碳纖維布作為后補償筋,其總量應≥1.2(Asfy)。當超出以上情況時,則需要通過設計計算采用合適的型鋼邊梁或現澆混凝
我最近在做一個新加電梯的改造工程,在原有板上開洞,不碰到梁,請教如何加固板,如何改造??電梯井的磚如何砌在板上?砌在板上的話怎么加固?能加鋼梁嗎？我剛畢業,真是不知從何下手?先謝謝各位大哥了
現有一房子..(小高層頂層,14樓)樓板上開2個洞,想請教如何進行樓板的加固.
圖紙簡介: 一層剪力墻開門洞1200X2470,采用粘貼碳纖維布加固 投稿網友: pengli1393 上傳時間: 2013-10-30
房子為6層磚混結構中的三樓西邊套,面積58方,想要把紅色框內的磚墻打掉,一個打一個廁所門洞2100*800,另一個是把兩個墻口打平。1:不知道這兩個框里是不是承重墻,2:若是承重墻敲掉后如何加固。 求大神指導下 跪謝!!!!:'(:handshake
施工過程中,沒有預留電梯呼叫按鈕,在電梯間剪力墻邊緣開鑿,剪斷了鋼筋(含主筋和箍筋),設計院給出的加固方案是,將焊好的鋼板盒子通過結構膠內置于洞內,進行補強。業主里有人認為要通過旁邊增加加強筋的方式進行補強。請問設計院
在新聞上經常會看到一些報道,房子在空調或者其他設備安裝時,施工人員經常會在梁中進行開洞,導致業主內心非常恐慌。那么遇到這種情況該如何進行處理呢?現在卡本給大家介紹下: 在發生這種情況以后,首先要確定是否打斷主鋼筋,如果在開洞過程中,沒有打斷主筋,只是打斷個別箍筋,并且開洞較小,這樣可以不進行加固處理。其實可以不進行加固處理并不是對結構一點影響都沒有,只是洞比較小,對結構影響相對較小。考慮到結構在設計時都會有一定的安全系數,所以可以不進行加
本帖最后由 manning8 于 2017-4-1 13:54 編輯 房子是2000年的安置房,共8層,業主在第三層,磚混結構(質量不好)樓板是空心預制板。因為裝修,想在3堵承重墻上開700 or 800的門洞,位置如圖。請教論壇各位大神開洞加固的方案,謝謝
經常有客戶咨詢:梁上開洞打到鋼筋了,又心里打鼓,害怕梁會不會斷掉。試問,梁上開洞是否安全? 特別是一些裝中央空調的,開洞數量特別多,損傷的梁也更多。由于管道一般都是貼著墻走,可能造成幾乎所有的開洞都開在了非常不合理的位置。 所以,在開洞之前,建議大家一定要咨詢專業的設計公司,不要盲目操作,以免給房屋留下安全隱患! 那么,梁上開洞有哪些原則和注意事項呢? 1.盡量開在梁跨中(跨中1/3)的位置,肯定不能開在梁兩端位置; 2.謹記不要在主次梁交接處附近開洞; 3.洞口下緣應至少距梁底10公分以上,以免損傷或打斷梁底鋼筋;10公分依據只針對住宅樓梁,如果碰到跨度大,截面大
為支持論壇發展,我把我所常用的現澆樓板開洞加固做法上傳,本著拋磚引玉的原則,大家可以把優秀的東東上傳一起探討。下面是開洞加固板底做法1
這里是一份比較好的剪力墻及樓板后開洞粘鋼加固法,希望對同仁有所幫助。
剪力墻上開洞寬1.000米,高至框架梁底。此洞與剪力墻上原有洞口(700*1200)連通,原有洞口頂距框架梁底700mm,此剪力墻位于高層裙房框架柱邊跨內,請問,如何加固?此洞對原有結構是否有影響?請高手指教,多謝!!
施工過程中,沒有預留電梯呼叫按鈕,在電梯間剪力墻邊緣開鑿,剪斷了鋼筋(含主筋和箍筋),設計院給出的加固方案是,將焊好的鋼板盒子通過結構膠內置于洞內,進行補強。業主里有人認為要通過旁邊增加加強筋的方式進行補強。請問設計院的方案能經得起質疑嗎?也只有質疑設計院方案的權利嗎?需要專業的加固公司來施工嗎?謝謝!!
請問,現有一預制板需開300x500(300沿預制板橫向)的洞口,預制板為600x180,現業主要求盡量不在板底施工,因下層有全社區的機房設備,不能動,不能停止運轉,不能有大量灰塵。唉。 這種情況下,板底可能就不能考慮貼碳纖維等補強方式了。請問大家有好的加固方式嗎?謝謝!
剪力墻開洞加固節點構造詳圖
有一現澆樓板,跨度4.8mX3.6m,因為使用功能的改?需要在其長跨方向幾個孔洞,孔洞內鋼筋全部切斷.孔洞平均直徑120mm左右,距離梁150mm左右。(如圖)請教,開洞后如何進行加固?
樓板開洞的加固哪位懂,指點一下,謝謝有圖集的希望能夠傳上來,謝謝
剪力墻開洞是做加固的經常會遇到的問題,比如設備管線穿墻,設備安裝箱位置洞等,洞口大小/位置不一而足,見到過的做法:包鋼加固,粘鋼加固,粘碳纖維加固,澆注混凝土(或灌漿料)加固,高強鋼絞線加固等等方法.而從可以實現的方法來說有等強代換,建模計算等問題是,從剪力墻的受力特性來說哪一種計算方法是最合理的? 哪一種加固方法是不應該采用的?歡迎大家討論.希望你給出你的理由.不過不歡迎灌水貼,謝謝.