有的設計手冊上要求輻流初沉池直徑在16米以上,可是水量很小的話直徑怎么也算不大,這是為什么呢?還有,要求池數在兩個以上,為什么?
輻流式沉淀池設計數據1. 池直徑與有效水深之比6-12;2. 坡向泥斗的底坡≥0.05;3. 池徑≥16m;4. 液面負荷≤2.5m3/(h?m3);5. 沉淀時間1-1.5h;6. 池徑< 20m,一般采用中心傳動的刮泥板。池徑> 20m,一般采用周邊傳動的刮泥機;7. 刮泥機轉速為1-3r/h,刮泥機外緣線速度≤3m/min;8. 非機械刮泥時,緩沖層高0.5m。機械刮泥時,緩沖層高上緣宜高出刮泥板0.3m;9. 進水口周圍整流板的開孔面積為過水斷面積的6%-20%。請問一下各位大神,這個只是一個參照的吧,因為我這邊一個工程沉淀池也是采用輻流式沉淀池,水量是3000t/d,沉淀池深度為6m,而池子直徑為11m,這個根本是不符合第一條設計參數的。
我的二沉池流量是2707m3/h,負荷取取1m3/(m2·h),算出來直徑是58.7,取了60,但是下面的堰口負荷不符合1.7的要求啊,怎么回事的?
輻流式污泥濃縮池詳細圖紙,參考下
資料顯示,周邊進水的輻流式沉淀池是一種沉淀效率較高的池型,與中心進水周邊出水的輻流式沉淀池相比,設計表面負荷可以提高一倍左右。既然如此,為何我們看到的大部分污水處理廠都是使用中心進水周邊出水的輻流式沉淀池?求大神解答:loveliness:
輻流式沉淀池是周邊孔口出流,需要校核出水堰復核馬???
現正設計一城市污水處理廠,水量20000方每天,設置幅流式初沉池,同時回流部分二沉池剩余污泥至初沉池,請各位大蝦參謀一下排泥設備選型:刮泥機 還是 刮吸泥機? 多謝了!
圖紙簡介: 本圖紙包含:輻流式二沉池平面圖和2張剖面圖。中心進水周邊出水輻流式二沉池。 投稿網友: cryolite1985 上傳時間: 2014-07-23
中心進水輻流式二次沉淀池計算書
輻流式沉淀池工作原理及應用領域
排水手冊及新的排水規范中都提出了:水池直徑(或正方形的一邊)與有效水深之比宜為6~12;問問大家何為有效水深,是手冊上的澄清區高度??還是再加上污泥區高度??還是池邊水深???感謝大家的回復!!!!!最近偶在學習排水新規范,不知大家看了有什么感想,多多交流!!!
中沉池和二沉池都是采用的此種池型和相同的設備
圖紙簡介: 本圖紙為某畢業設計輻流式沉淀池施工參考圖紙,圖紙內容包含沉淀池尺寸圖,沉淀池俯視圖,沉淀池設備材料清單一覽表,給水系統管道圖等,本圖紙僅供參考。 投稿網友: qianbaogang 上傳時間: 2014-05-29
圖紙簡介: 本圖紙是某公司設計輻流式沉淀池設計施工圖 ,包含工藝流程說明圖,沉淀池俯視圖,沉淀池剖面圖,設計大樣圖。 投稿網友: wshm155 上傳時間: 2014-06-20