國家規范隔油池流速不大于0.005m/s,停留時間2~10分鐘,請問廣州是否有特殊規定流速為3.5m/h,停留時間1.5小時呢?有誰知道廣州當?shù)匾?guī)范要求不?謝謝!
今天突然發現措施上關于化糞池的一般規定中(P91)的第一條就是“含有油脂的廢水(包括經過隔油池的廢水)不得流入化糞池,以防影響化糞池的腐化效果。”那么隔油池處理后廢水應該流入什么地方呢,雨水管道?
事件:最近公司來了一位工程師,具有10年的水處理工程調試經驗。在做污水處理方案時,他取的停留時間總是要比規范上的停留時間大很多。例如:醫院污水接觸氧化,他取的停留時間在20小時左右,而規范上才2~3小時。拿規范給他看,他說編寫規范的人沒有實際經驗,采用的數據都是一些項目對外的表面數據,不準的。問題:規范的編寫真的像他說的一樣嗎?大家在設計的時候如果采用規范中提到的數據是不是要乘一個系數?
調節池的停留時間是根據不同的水質和水量來設的 一般是多少啊? 不同的水該怎么確定?有的是4小時就夠了 有的卻要12個小時 還有書上的一般有效水深為1.5--2米 而有的設計卻為4米 差別很大啊! 具體該怎么做?
我現在要做分別為150人、250人、350人就餐的餐廳隔油池三個,請各位高手幫忙獻計。麻煩將做法及圖紙告知我。我的郵箱:wsx735048891wsx@yahoo.cn或347786327@qq.com.謝謝!
有誰知道接觸氧化池最短的停留時間是多少,單單就針對生活污水而言,有沒有這方面的經驗,技術規范上是4-12h,范圍有點大,用容積負荷的話0.5-2,也是同意的問題,怎么取值呢?望各位指教,謝謝!
例如垃圾滲濾液,COD為25000,氨氮1500,用厭氧+兩級AO加MBR,是否可以達標?并且厭氧的停留時間,A池和O池的停留時間如何確定??
預制混凝土制品具有優良的物理性能,比鋼、鑄鐵和塑料的比強度都高,熱傳導系數只有鋼的0.5,是一種很好的熱和電的絕緣體驗。玻璃鋼制品設計靈活性大,壁結構性能優異,產品工作溫度在-50200之間,耐壓一般在6.4MPa以下具有耐壓 、耐腐蝕、抗老化、使用壽命長等優點。預制混凝土隔油池且具有重量輕、強度高、防滲、隔熱、絕緣、無毒和表面光滑等特點。機械纏繞容器可以通過改變樹脂系統或采用不同的增強材料來調整產品的物理化學性能以適應不同介質和工作條件需要,通過結構層厚度、纏繞角和壁厚設計制不同壓力,是纖維纏繞復合材料的顯著特點。 預制混凝土隔油池分離精度高,能夠滿足未來嚴格的污水排放標準,運行費用低。安裝簡單,無需專業人員,可由用戶自行安裝,無需調試,設備在制造廠已經調校固定完畢。無需動力,系統本體無需外部動力或電力即可實現極其穩定的運行。維護方便,便于清洗,系統預留法蘭接口,可通
小弟才工作不久,現在搞的設計需要隔油池,小弟不才不知怎么確定?設計手冊上說的很不清楚,v=Q*t,v有效容積,Q最大秒流量,t停留時間2~10min,Q最大秒流量書上說可按下標準選用營業餐廳20L/(人’餐),工作時間12h/d,K=2.0,我做的工程就餐有120人/餐,可不知Q怎么確定?隨便問一下隔油池有哪些規格。請各位高手高高手,點撥。點撥。
我們這有正在使用的隔油池,設計施工都是按照標準圖集,泵選用的就是一般的潛污泵。但是現在在使用過程中,泵三兩天就堵塞,請各位高手幫忙想想怎么樣解決這個問題呢?我們想加攔污網,不知道這樣會不會好些,或者還 是換個什么樣的泵?在此謝過了。
我現在做一個菜場家禽宰殺處的隔油池,但是我沒做過,哪位知道該怎么做啊?大概要做多大?最關鍵是我想知道最少要做多高??謝謝!!急!!
一生產運動器材廠,廢水主要由金屬表面前處理工序產生的。由于前處理過程中使用大量的酸性溶液,廢水顯酸性,而且金屬原料附有一層保護油脂,經處理后油脂進入了廢水中,所以廢水中含有大量的油脂,懸浮物以及多種重金屬離子等有害污染物。 水質: COD:300mg/l; 油類:150-500mg/l;鋅:10-25mg/l; SS:150-350采用物化法,即:調節--氣浮--混凝沉淀---中和---過濾----出水考慮到進水油類不是特別高,且氣浮也可除油,沒設隔油池。(這是我個人認為,但不知道進水油類超過什么標準設隔油池較合理)現出水油類超標,不知道是由工藝引起的,還是調試沒調好。希望各位高手指點一下,不勝感激!!!!!!!
俺看了一下設計手冊,只給了一個簡單的公式,V=Qmax*60,Qmax為污水最大秒流量,但俺還是不會計算,比如職工食堂,它在后面給出了人均日用水量15L/(人*餐),工作時間為9小時,K=2.0,但是俺不明白這幾個數怎么計算出最大秒流量。哪位能告訴俺怎么計算隔油池有效容積?
有關設計中停留時間的問題~! 就是我設計的時候 各個池子的停留時間我怎么確定呢? 比如 10立方每小時的水量 我 好氧池 厭養池 的停留時間?是不是 COD越高 厭養的時間就應該越長? 究竟是多少 有沒有一個比較確切的數值?
住宅的廚房需要設置隔油池嗎?
最近做一中水回用設計,第一次弄生活污水,還真有點頭大.查找很多資料,我想采用水解酸化、接觸氧化、過濾、消毒的方法,可是生物接觸氧化的停留時間一般是多少呢?五個小時夠吧?
我做加油加氣站站房的給排水,隔油池的安全距離在規范上沒有明確說明,可是審圖中心和甲方經常提出這個問題。沒辦法就把隔油池換個名字叫污水處理池 ,各位同仁給個建議哦
本人有一工程小型醫療廢水工程已接近完工,由于建設單位也還未遷入,當初設計時水量、COD、BOD、等指標都是預估的,現在建設方預計遷入的人數要大大減少,于是水量也會減少,為了運作管理方便,現在建設方要求采用液位控制來實現高開低停運作,這樣一來污水在生化池的停留時間就會加長到48小時以上(而且這48小時污水處理站不運行),不知道停留這么長時間后再處理會有什么影響?這種間斷供氧暴氣時間又該如何確定呢?希望有經驗的老師們幫忙解答一下。
我是菜鳥,請大家不厭其煩的給予解答。 1.污水處理廠的曝氣池是連續進水還是曝氣池進滿水后停止進水,然后曝氣若干小時? 2.HRT=V/Q,通常所說的水力停留時間與曝氣時間是一碼事嗎?有沒有可能出現曝氣時間大于HRT,譬如曝氣池進水1h,池子進滿了,則HRT=1h,此時停止進水,然后曝氣2h?
隔油池停留時間
隔油池停留時間專題,為您提供隔油池停留時間相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與隔油池停留時間 相關的專業交流討論,更多隔油池停留時間相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題