1、結構試驗解決的問題 建筑結構試驗可以根據不同的試驗目的將其分為生產鑒定性試驗和科學研究性試驗兩大類。科學研究性試驗主要是為結構理論計算和研究服務,生產鑒定性試驗則不同于科學研究性試驗,生產鑒定性試驗是以直接服務于生產為目的,結構試驗主要解決以下問題: (1)通過結構試驗,驗證結構計算理論或通過試驗創立新的理論。比如不符合 規范規定的型結構體系、新的設計方法的可行性試驗研究等。 (2)通過結構試驗檢驗結構、構件的質量。 (3)通過結構試驗確定已建的結構的承載能力,特別是在結構在單憑結構計算 不足以完全確定結構的承載能力的時候,就必須要通過結構試驗來確定結構的承載能力。
本帖最后由 一介書生第二 于 2014-2-21 23:04 編輯 由于我們公司合同中防水是甲方自己拿去做的,現在他們要求在防水施工前,對所有樓層的廚房、衛生間進行閉水試驗,請問這個有相關的規定嗎?
《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB50268-20088 條文9.1.11(強條)污水、雨污水合流管道及濕陷土、膨脹土、流砂地區的雨水管道,必須經嚴密性試驗合格后方可投入運行。這句話是不是意味著符合要求的管道都必須全數按規定進行嚴密性試驗?請大神指點一下!
監理要求高層每層衛生間都要做閉水試驗。叫我們拿發案。我們以前都是做的通水試驗。請大家幫我想想 辦法。謝謝
最近單位有加固工程,有幾家報價都不含試驗費用。偶想問:結構加固報價中都不含試驗費么?要是不含的話,需要做那些試驗?費用是多少呢?
我們這個鋼結構工程目前剛開工,現在想請教各位大俠一個問題,鋼結構工程超聲波探傷,施工方對焊縫要100%檢測,那么甲方委托第三方檢測機構應該抽檢的比例是多少?另外鋼板、鋼管原材料委托第三方的檢測比例是多少,檢測項目有哪些,多謝各位指教,最好有相關依據,多謝
混凝土結構試驗方法標準
1、混凝土耐久性檢驗評定標準JGJ/T 193-2009 2、回彈法檢測混凝土抗壓強度技術規程JGJ/T 23-20013、混凝土質量控制標準 GB 50164-924、芯法檢測混凝土強度技術規程 CECS 03:20075、超聲回彈綜合法檢測混凝土強度技術規程 CECS 02-2005 6、混凝土結構耐久性評定標準 CECS 220:20077、混凝土強度檢驗評定標準(征求意見稿)GB50107-20098、混凝土結構試驗方法標準 GB50152-92
臺灣真實結構PUSHOVER推覆試驗
2010年10月室內給水管道安裝完成后打壓,試驗壓力0.9mpa,未發現滲漏。進入冬季前將水排出,并用氣泵把水平支管內剩余水吹出。 今年6月市政管網接通(市政管網壓力0.4mpa),衛生間做二次閉水試驗時發現管道漏水,經剖開地面檢查發現實為管道鼓肚、破裂所致。后聯系供貨商,供貨商技術人員分析說:“是去年冬季水沒排凈,凍脹造成管道變形,今年給水后破裂的?!边@個解釋是否合理? 我單位認為不合理。對方又提出送實驗室進行復試。就用現在現場開裂的那根管子,去除開裂部分做承壓試驗。是否合理? 目前已發現兩處存在以上問題,全部是De25管?,F場共進該品牌管1000m。很擔心別的位置再出類似問題。因為已經隱蔽了。 請高人指點!
內容太多,平時又不接觸,感覺前看后忘記。想到過放棄,但是想想考試時候5個題目,10分,錯過很可惜的。跪求大家的復習方法~~~
包括:1.工程概況 2.試驗項目的工程意義 3.設計計算(荷載計算、各階段設計荷載大小值、荷載下的裂縫寬度計算、撓度計算) 4.加荷方案 5.規劃測點布置,量測內容、儀表選擇 6.實驗數據整理等
給水排水管道工程施工及驗收規范GB 50268-97 無壓力管道嚴密性試驗允許滲水量 D800混凝土管是35.35 m3/ (24h · km) ,然后我把這個滲水量換算成三十分鐘每三十米,算出來后是28mm,但覺得滲水量不可能有這么多吧。但是自己驗算幾次還是這個結果,不知道自己是不是錯了。故發帖求助,希望能得到各位前輩師兄師姐的幫助。萬分感謝!
看到好多論壇上說起閉水試驗標準,關于雙壁波紋管的閉水試驗有一個問題請專家幫忙解答一下:100米長的內徑D225的雙壁波紋管,井位8個,井筒直徑28CM,套用甲方給出的允許滲水量標準Q小于等于0.0046D的結算公式,得出每個井位下降2.15米水位的結果,請問是什么原因,這樣的結果是正確的嗎?
知識點:避雷器結構
1985王濟川高等建筑結構試驗指導建筑結構試驗湖南等1982
各位師傅: 請問現澆結構水池在施工完后做滿水試驗的步驟是怎么樣的? 是否有分容積進行注水的要求? 是否有注水后的等待時間規定?等 急 急急急急急 急 急 急 急 急 急 急急急急急急急急急急急 急 急 急急急急急急急急 急 急急急急急急急急急急急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急急急急急 謝謝!
國內外目前對于大跨度結構、橋梁和大壩等多維多點地震輸入問題的研究主要限于理論研究,通常采用考慮空間相關性的多點地震動合成的簡化計算方法,但是上述結構的多維恢復力模型的建立帶有很強的假定性和近似性,成為制約這一領域發展的重要因素;應用由多個地震模擬振動臺組成的臺陣組成振動場實驗機進行試驗研究,為上述復雜問題的抗震研究開辟了一條可靠而又實用的途徑。這種振動場實驗機能夠較好的模擬多維多點地震動的輸入,能夠較為真實地體現地震動的空間變異性、行波效應以及局部場地條件效應。因此,采用上述動力實驗方法可以更深刻地揭示出大跨度結構在多維多點地層輸入下的非線性破壞特征,從而能夠較為全面和精確地驗證其抗震性能。當前,擁有這種設備的國家很少,主要是日本等抗震技術發達的國家。對于大型的工程結構,采用何種試驗控制技術,如何適當選擇實驗中各個振動臺的承載力以及在現有實驗室條件下實施實驗,還需要深入研究和實踐。 請問:國內哪所高?;蛘哐芯繂挝挥羞@種由多個地震模擬振動臺組成的臺陣構成的實驗設備?這種實驗設備價格以及性能如何?有何優勢與缺陷?或者介紹一下了解這種設備的參考資料。急用,麻煩知情者回復,多謝!~