圖紙簡介: 連續活性砂濾池的初步設計,包括平面圖,剖面圖,希望有用 投稿網友: zyfeng20 上傳時間: 2013-08-18 圖紙
如題,我是一個小的化工廠的,因污水處理的需要,需購買流砂過濾器,但因價格太高,不知各位有沒有流砂過濾器的圖紙,想自己加工。如能提供有效圖紙,必有重謝!QQ:785903278急,在線等。
圖紙簡介: 本圖紙是某大型污水站連續活性砂濾池設計圖紙,該圖紙屬于連續活性砂濾池的初步設計,包括平面圖,剖面圖等,可供參考。 投稿網友: zyfeng20 上傳時間: 2013-08-18
有個采用厭氧工藝的生活污水處理工藝,由于沒有做好出水口,水無法排出,但是菌種已經投下去了,現在砂濾池的水變的好臭了,這是什么原因?
本帖最后由 duzl2000 于 2014-1-11 10:55 編輯 活性砂濾池中設備制作詳圖找我要
我第一次畫一個砂濾池的工藝圖,但在選管徑時遇到了麻煩!我用氣水反沖,一般反沖強度為多少呢? 如果強度過大或過小,會有什么后果?
活性砂濾池與纖維轉盤濾池工藝的比較
在電鍍廢水的處理中,大部分都使用到了砂濾池,進行最后的處理。我遇到一工程,40m3/h!請教大家:怎么設計砂濾池的各參數啊?反沖洗時,要怎么選擇水泵的型號,才能確保有沖洗效果。以前的工程,反沖洗泵只是一個擺設!!!
小弟做了個砂濾池結構示意圖,由于缺乏現場經驗,對這種小砂濾池的進水方式、反沖洗方式不是很了解,上傳一個示意圖請大俠指教,求良言,拒水貼
目前在工業廢水處理上我們經常會采用砂濾池和炭濾池進行深度處理,確保水質達標。砂濾池設計上還是不能夠找到比較好的方法,由于小水量的工業廢水嚴格按照給排水手冊設計那就沒有辦法施工,池子太小了。下面將我的一個工程實例說一下,大家提出一些意見,處理水量2.5t/h,砂濾池尺寸700*1000*1500mm,濾料高度1200mm,采用上部進水下部出水。反沖洗水量30m3/h,采用氣水反沖洗,沖洗時間為4min,沖洗效果還是不錯,很多濾料上的懸浮物都能夠沖洗掉。只是按照其他帖子上的說法,我這種濾速只有3.4m/h,沖洗強度30m3/m2*h。不知道這樣的設計如何,大家提供一些意見。一下是引用給排水論壇上的相關討論http://co.163.com/forum/content/91_115324_1.htm普通快濾池設計數據 1. 濾池總面積和格數和布置 2. 普通快濾池其他設計數據 1) 沖洗前的水頭損失,宜采用2.0-3.0m; 2) 濾層表面以上水深,宜采用1.5-2.0m; 3) 過濾周期為1
剛開始培養污泥,設計流量為300t/d左右,現在投放了城市污水廠濃縮污泥大概為整池的1/4,采用A2O工藝因為厭氧池也裝有曝氣器,所以是好氧池和厭氧池一起曝氣培養,中間是缺氧池,最后是二沉池。幾個池子是貫通的,無法單獨隔開。培養兩天了,現在在曝氣區出現了一些活性污泥,但是絮體不是很大。sv10左右,還算可以問題在于二沉池老是有厭氧污泥上浮,而且是大塊大塊的。二沉池設計不是很合理,整個二沉池的水力時間有5小時,而且是平底沒有吸泥機,只是在最后末端設有一個污泥回流管,由泵抽泥回流。
活性污泥法是我國污水處理廠對污廢水生物處理應用最廣泛的工藝。但該工藝存在占地面積大的問題,應用范圍受到限制。
活性砂過濾器是一種集混凝、澄清、過濾為一體,基于逆流原理的連續過濾設備 。進水經設備底部的配水管進入處理系統, 經砂床過濾后由頂部出口溢流出。過濾時砂床截留的雜質被空氣動力輸送到濾罐頂部的洗砂器, 通過機械摩擦作用和紊流作用使污染物從濾砂表面分離出來, 雜質隨洗砂水排出, 凈砂利用自重返回砂床。
圖紙簡介: 絮凝沉淀池、砂濾池、消毒池建筑結構設計圖紙,共21張。包含結構設計說明,組合池的單體建筑平面及各個剖面圖,預埋件詳圖,組合池結構圖等 投稿網友: sdwangjingtao 上傳時間: 2014-04-30 <
連續流砂濾池
連續流砂濾池專題,為您提供連續流砂濾池相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與連續流砂濾池 相關的專業交流討論,更多連續流砂濾池相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度