塑料埋地排污管安裝后做閉水試驗,下游檢查井如何處理?下游檢查井內管口需不需要封堵,如何封堵?初次涉及此領域!請高人賜教!
《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB50268-20088 條文9.1.11(強條)污水、雨污水合流管道及濕陷土、膨脹土、流砂地區的雨水管道,必須經嚴密性試驗合格后方可投入運行。這句話是不是意味著符合要求的管道都必須全數按規定進行嚴密性試驗?請大神指點一下!
是不是排氣管?
家里建房子,四層的,衛生間的排污立管管徑大約用的是10CM左右吧,沉箱式室內安裝。問下這種情況我的這個立管要不要伸出屋頂留出來作為通氣。如果不留有沒有問題,因為留的話立管穿過屋頂的位置怕漏?/p>
第一、當排污管進入施工現場之后,相關工作人員就應該每根排污管都進行仔細認真的檢查。一旦發現存在裂紋以及缺損情況的,或是存在不符合標準,不能達到規定要求的,都不能進行使用。 第二、在進行排污管安裝過程當中,針對管道連接預制的時候,必須幫助相關承口內清除存在的油污以及鐵銹等。 第三、切記要使用油麻填料進行填塞。而針對水泥接口的拌料必須保持適中,盡量不要選擇一次填滿。 第四、在進行排污管預制的時候,一定要保持排污管的平直,這樣接口處才能夠選擇濕草袋敷蓋養生。不僅如此,排污管還應該水平放置在安全地段當中,一定要避免出現蹬踩等情況。 第五、若是排污管安
現在手頭上有一棟宿舍樓,改成住宅,大樓原有的戶內的管井應為影響了改造后的套內面積,和使用大部分都拆除了,現在排水和排污管道都設置至下層的天花中,由于排污和排水管穿越廚房并且距離較長,最長的一條水平距離有16米,想問問采用pvc管好,還是鑄鐵管好用,那個噪音小,不容易堵塞!我是新手不太明白管道的檢查口要多遠設一個。先謝謝大家了
監理要求高層每層衛生間都要做閉水試驗。叫我們拿發案。我們以前都是做的通水試驗。請大家幫我想?辦法。謝謝
給水排水管道工程施工及驗收規范GB 50268-97 無壓力管道嚴密性試驗允許滲水量 D800混凝土管是35.35 m3/ (24h · km) ,然后我把這個滲水量換算成三十分鐘每三十米,算出來后是28mm,但覺得滲水量不可能有這么多吧。但是自己驗算幾次還是這個結果,不知道自己是不是錯了。故發帖求助,希望能得到各位前輩師兄師姐的幫助。萬分感謝!
下沉式衛生間,裝修公司設計師感覺很不靠譜,水電工吊兒郎當,樓下鄰居反應他們家經常堵,擔心裝修公司瞎搞,到時候吃苦的還是自己,請教各位大神,這樣排管可以么?兩個90度彎,會不會有隱患? 還有沉箱準備搞二次排水,這樣不管有沒有問題?
家里是2層別墅(無地下室) 右圖為同戶型清水房,左圖為我家。 我家原來是樣板間,2層做的桑拿房,所以有地漏。 現裝修都已拆除,2層這個屋子打算以后做正常臥室,所以想把左圖中的排污管拆除。想請教大神們,是否可以拆除這根排氣管?
看到好多論壇上說起閉水試驗標準,關于雙壁波紋管的閉水試驗有一個問題請專家幫免答一下?00米長的內徑D225的雙壁波紋管,井位8個,井筒直徑28CM,套用甲方給出的允許滲水量標準Q小于等于0.0046D的結算公式,得出每個井位下降2.15米水位的結果,請問是什么原因,這樣的結果是正確的嗎?
各位:請教一個問題,80米高的高層住宅,有兩個衛生間背靠背,設計時僅在公共衛生間設置排水立管,管材選用柔性接口排水鑄鐵管,為了提高排水量,設置專用通氣立管,但按照常規,僅在排水立管上每隔一層設置一個立管檢查口,專用通氣立管上不設立管檢查口,專用通氣立管和排水立管每隔一層設一個結合通氣管連接。大家知道,常規情況下,作閉水試驗時利用立管檢查口,但現在排水立管和專用通氣立管之間有結合通氣管連接,專用通氣立管上無立管檢查口,誰就會順著專用通氣立管流走,無法作閉水試驗。請問該怎么辦?
因為市政排污管的井口沒有確定,現在要對整個廠區的外構進行施工,應該怎么做,還有是鋪設管道的方案怎樣做哦,各位大霞幫幫忙了,小弟不知在做最好,
2010年10月室內給水管道安裝完成后打壓,試驗壓力0.9mpa,未發現滲漏。進入冬季前將水排出,并用氣泵把水平支管內剩余水吹出。 今年6月市政管網接通(市政管網壓力0.4mpa),衛生間做二次閉水試驗時發現管道漏水,經剖開地面檢查發現實為管道鼓肚、破裂所致。后聯系供貨商,供貨商技術人員分析說:“是去年冬季水沒排凈,凍脹造成管道變形,今年給水后破裂的。”這個解釋是否合理? 我單位認為不合理。對方又提出送實驗室進行復試。就用現在現場開裂的那根管子,去除開裂部分做承壓試驗。是否合理? 目前已發現兩處存在以上問題,全部是De25管。現場共進該品牌管1000m。很擔心別的位置再出類似問題。因為已經隱蔽了。 請高人指點!
管道閉水試驗施工方法:(1)準備:先將管道堵水氣囊充氣裝置的配件進行組合,作工具試漏檢查。將堵水氣囊置于盛滿水的水桶中并按住,用氣筒向堵水氣囊充氣,檢查氣囊、膠管及接口是否漏氣,壓力表有無指示。(2)用卷尺測量由立管檢查口至樓層下方最低橫支管的垂直距離并加長500㎜(長約2m),記住此長度并將此長度標示在堵水氣囊與堵水氣囊連接的膠管上,作出記號,以控制堵水氣囊插入立管的深度。(3)打開立管檢查口,將堵水氣囊從此口慢慢向下送入至所需長度,然后對堵水氣囊充氣,觀察壓力表值,指針上升至0.08~0.1MPa為宜,使堵水氣囊與管內壁緊密接觸屯水不漏為度。若檢查口設計為隔一層裝一個,則立管未設檢查口的樓層管道注水試驗,應將堵水氣囊從下層立管的檢查口向上送入約0.5m,操作人員在下層充氣,上層灌水。注意,堵水氣囊要避免放在立管管件接頭處,因為該處內壁有接縫,影響堵水嚴密性。對于鑄鐵排水管,要求清砂干凈,內壁平整,不允許有毛刺,否則會影響堵水密封性,甚至刺破氣囊。(4)
污水廠水池構筑物等閉水試驗1)水源接觸池閉水試驗,共用水量1600m3,水源來自廠區上水管線,利用上水消火栓井,采用臨時管線將上水輸送至接觸池頂板,通過檢修孔注入接觸池內部,當上水壓力不能滿足接觸池閉水水位的需要,在接觸池外側加設水泵,將試驗用水標高達到試驗水位標高。2)充水 ① 、接觸池池內充水分三次進行:第一次充水為設計水深的1/3(50.75);第二次充水為設計水深的2/3(53.15);第三次充水至設計水深。②、充水時的水位上升速度不宜超過2m/d。相鄰兩次充水的間隔時間、不應小于24h。③、每次充水宜測讀24h的水位下降值,計算滲水量,在充水過程中和充水以后,應對水池作外觀檢查。當發現滲水量過大時,應停止充水。待作出處理后方可繼續充水。記錄3)水位觀測①、充水時的水位可用水位標尺測定。②、充水至設計水深進行滲水量測定時,應采用水位測針測定水位。水位測針的讀數精度應達1/10mm。③、充水至設計水深24小時后,開始進行滲水量測定,測讀水位測針的初讀數。④、測讀
賓館相鄰兩間廁所均沉降400,各采用同層排水, 但共用其中一間的一根排污管立管上下,問具體施工方式,是否必須在梁內預埋?有無更優做法?新人萬分感謝!在線等
上部結構為鋼結構,在挖獨立基礎時下面有排污管道,做兩個基礎,中間地梁把鋼柱拖起來,請問要怎么計算基礎和地梁?