亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教怎樣選擇循環水泵啊!!

    有一鍋爐房 1臺14MW 2臺7MW 鍋爐。現供熱面積23萬平米。預計今年新增9。4萬平米。遠期總面積計40萬平米。現有1臺550T/H 1臺400T/H 揚程都是50米循環泵 。循環流量按每平米3公斤計算 對嗎?新增的循環泵怎么選啊?具了解回水溫度在40-50度之間

  • 關于循環水的堿度、硬度問題

    求助:如果知道進水的堿度及硬度,也知道循環水的濃縮倍數,怎么確定濃縮后水質的堿度及硬度,在沒有達到溶解鹽的析出濃度前,循環水的堿度及硬度是否就是簡單的進水堿度及硬度與濃縮倍數的簡單相乘呢?

  • 誰知道一般循環水的流速一般多少?

    誰知道一般循環水的流速一般多少?流量60立方米/小時!那位大俠有這方面的資料沒,發給我看看,woaina520025@163.com.小弟非常感謝

  • 如何確定循環水池的大小?

    本人初次搞設計,不明白的事情太多的,有些問題想在這里請教各位大俠們,懇請大家幫人忙?問題是:循環冷卻塔的水池的大小,深淺等根據什么來設計,如何確定大小?和哪些因素有關?

  • 循環水濃縮倍數怎么計算?

    循環水濃縮倍數怎么計算?希望好心人給詳細說說如何計算和濃縮倍數的高低對整個管道系統的影響。謝謝,最好帶上參數:hug:

  • 關于循環水加藥裝置的問題

    各位版友,請教問題~關于開式循環水冷卻水加藥系統中設計遇到的幾個很糾結的問題,煩請懂的人幫忙看看:% j8 n1 K4 s8 h% C 根據《GB50050-2007工業循環水設計規范》,) }; r6 ?5 c& v9 F* r6 B2 \: M 我理解的是,在一個正常運行的循環水系統中,補水閥與排污閥均會打開,并保持一定的流量,以使系統內符合某個固定的濃縮倍率值,如這個值是3.5,同時,緩蝕、阻垢加藥流量(連續加藥)也會保持一個定值,但由于蒸發損失水量的波動如增大,將導致系統內水量不斷減小,含鹽量不斷增加,濃縮倍率發生波動變成了4.5(由電導率表測控),則此時,設備控制系統會根據測得的蒸發水量來重新計算出補水閥和排污閥流量,以重新調整閥門開度,經過一段時間,濃縮倍率將被重新調整到3.5的位置,同

  • 循環水含鹽超標,怎么處理?

    我們用河水經凈化處理后作為循環用水,但是由于我們這的河水含鹽量偏高,導致循環水中氯離子超標,不知有什么辦法可以解決,或者做這方面工作的朋友可以交流一下。

  • 關于工業循環水軟化處理

    現有一工程需工業循環水(冷卻水)軟化處理,自來水硬度很高,口感較咸.工業水要求也較高.想得到前輩們的意見(如工藝流程,廠家推薦等)

  • 請教:閉式循環水問題!!!!!!!!!!!!!!

    在閉式循環水系統下,水泵額定流量是150t/h,現流量計顯示只有20t/h,請問這個問題出在哪里。 從安裝工藝已檢查沒問題,過濾器已清洗,空氣已排。 現在一般用兩臺,流量40t左右,進水0.38MPa,回水0.2MPa,冷卻塔11m高.

  • 關于工業循環水的補充水量

    SHJ16-90 《石油化工企業循環水場設計規范》規定:補充水量=冷卻塔蒸發損失量+風吹損失量+排污水量 冷卻塔蒸發損失量=K*冷卻溫差*循環水量 風吹損失量=循環水量*收水器的除水率 排污水量=(冷卻塔蒸發損失量/(濃縮倍數-1))-風吹損失量請問:計算排污量的的公式中為什么還要減去風吹損失量?請各位前輩指教!

  • 循環水都有哪些指標要求?

    手頭有個工程,需把采礦水處理后,用作電廠循環冷卻水,不知對水質都有哪些具體要求?請前輩給予解答、賜教,謝謝!!

  • 循環水的導電率有什么危害

    我這里剛上的生產設備和中央空調,都需要循環水,由于水的硬度大 ,需要上一套水處理設備,水處理主設備有軟化塔和反滲透設備,但是領導說只要軟化塔就可以啦 ,不需要反滲透,但相關部門說 只用軟化塔的話 ,水的導電率高 ,想問一下 ,水的導電率對于中央空調機組 和需要冷卻的設備 危害大嗎 ,如果不大就不上反滲透拉 ,降低費用阿

  • 求助!!關于閉式循環水泵的選型

    我的樓層39米高,用的是遠大雙效吸收式溴化鋰冷機,公司考慮用四臺22KW水泵做冷凍水泵并做變頻,現正在選型,請各位老師指導選擇多少揚程,多少流量的最合適,依據是什么?謝謝

  • 求教:這樣的循環水泵怎么控制?

    一熱水循環泵進水口與熱水給水管最末端連接(熱水給水用變頻泵供水,進水口引自鍋爐熱水箱),出水口至膨脹罐與鍋爐。怎么控制?要不要與熱水給水泵聯動?要不要壓力接點?

  • 循環水泵流量為什么減少?

    向大家請教: 我們供熱區7萬平方米大部分是地暖采暖方式,間歇供熱。鍋爐為新更換的7MW熱水鍋爐,流量為520m3/h、揚程38米。供水溫度50度,回水溫度35度,用戶反映不熱的太多。我測流量為267m3/h,循環泵前后壓差為32米。起初我懷疑水泵葉輪就更換了新葉輪但流量還是一樣,請問各位不熱的原因是什么?請指教謝謝!

  • 請教個鍋爐循環水泵的問題

    本人不久前設計了一個容量為3臺1.4mw的鍋爐房,在選擇水泵是根據溫差25度選擇水泵為流量:50m3/h,楊程32m,功率為7.5kw。其他樓距鍋爐房的位置不超過100米,但是實際運行中發現司爐工在燒鍋爐時按65/50的燒,怎么也燒不到25度溫差,導致水泵的流量偏大,楊程減小。請高手分析一下,這個如果處理呢

  • 怎么降低循環水給水溫度?

    我循環水系統,按照給水溫度32度,回水溫度42度設計。但夏季實際運行時,給水溫度最高達32.5度,回水溫度為38.8度,溫差僅6.3度。請教給水溫度受哪些因素影響?怎么處理?

  • 循環水流速不夠,如何預膜

    4臺循環水泵,有3臺為汽機拖動。由于在清洗及預膜階段,熱點裝置沒有開車,故只有一臺電機驅動的循環水泵可以工作。 這樣造成在循環水清洗及預膜階段流量太小,流速過低而達不到預膜要求。請問有何更好的方案? 我給業主出具的方案是下面的這個,看看可行性怎么樣。1、熱電裝置單獨設置開車用循環水泵,且熱電裝置給水管和回水管與廠區循環水管之間設置切斷閥;2、先對熱電裝置管道進行清洗及預膜,待熱電裝置開車后,再開啟汽輪機驅動循環水泵;

  • 關于地源熱泵循環水泵的流量

    地源熱泵系統有夏天制冷、冬天制熱兩種工況,目前設計的是在地源側與空調側各有一套循環水泵組,他們通過閥門的切換實現冬夏工況的轉換,現在的問題是這兩組的水泵都是定頻水泵,而冬夏季兩種工況的機組的地源側與空調側的額定流量有差異,需不需要把定頻泵改為變頻泵?

  • 主機和末端循環水量的問題?

    一般按冷水主機樣本的冷凍水量都比末端設備標準水量的總和要小,而最終選水泵流量是按主機還是末端的水量選呢?如果按主機選那么末端設備的冷負荷就達不到設計參數需要,而按末端選,主機的過水量大了,出來的水溫就會偏高,經過末端冷量交換會減少,同時供回水溫差會偏小。大家是按哪個水量選擇的呢?

點擊加載更多

汽車循環水

汽車循環水專題,為您提供汽車循環水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與汽車循環水 相關的專業交流討論,更多汽車循環水相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

主站蜘蛛池模板: 日韩免费在线观看| 国产精品大片天天看片| 亚洲高清中文字幕| 伊人久久大香线焦在观看| 亚洲精品在线观看视频| 色偷偷综合| 日本aaa大片| 青青久热| 人蛇交videos欧美| 日本电影二区| 日韩成人高清| 日韩美香港a一级毛片| 欧美五个电影网| 欧美日韩一区二区三区久久| 欧美13一14周岁a在线播放| 免费在线观看a| 欧美日韩亚洲国内综合网香蕉| 男女激情视频国产免费观看 | 亚洲男人第一av网站| 亚洲精品aaa| 亚洲人成网站在线观看妞妞网| 亚洲欧美中文日韩在线| 亚洲资源在线| 在线精品免费观看综合| 毛片亚洲毛片亚洲毛片| 伊人网网站| 国产亚洲免费观看| 国产在线成人精品| japanese国产在线中文| 成人亚洲欧美| 国产亚洲人成网站在线观看| 久久久久久久性高清毛片| 欧美 日产 国产精品| 日本高清精品| 亚洲第一综合网站| 伊人网站在线观看| 99pao成人国产永久免费视频| 538亚洲欧美国产日韩在线精品| 澳门毛片精品一区二区三区| 国产黄网站在线观看| 快色视频k|