監理要求高層每層衛生間都要做閉水試驗。叫我們拿發案。我們以前都是做的通水試驗。請大家幫我想?辦法。謝謝
各位:請教一個問題,80米高的高層住宅,有兩個衛生間背靠背,設計時僅在公共衛生間設置排水立管,管材選用柔性接口排水鑄鐵管,為了提高排水量,設置專用通氣立管,但按照常規,僅在排水立管上每隔一層設置一個立管檢查口,專用通氣立管上不設立管檢查口,專用通氣立管和排水立管每隔一層設一個結合通氣管連接。大家知道,常規情況下,作閉水試驗時利用立管檢查口,但現在排水立管和專用通氣立管之間有結合通氣管連接,專用通氣立管上無立管檢查口,誰就會順著專用通氣立管流走,無法作閉水試驗。請問該怎么辦?
排水主\支管都安裝完畢了..灌水試驗是不是主\支分開報????本工地是先主管安裝...后續支管才安裝的上報記錄的時候時間按照主管安裝時間還是支管安裝時間,如果誰有詳細的細節和我說下....剛做第一個工程...好多不懂啊..最好有誰做好的范本給我看看.呵呵
目前本人所在的工程遇到這樣一個非常棘手的問題:排水系統為污水、廢水、透氣三立管制,透氣管是每隔一層分別連通污水管和廢水管,即例如21層透氣管只連污水管,22層透氣管則只連廢水管。排水管材用的是離心鑄件管,無承口式卡箍連接檢查口不是層層有,而是每隔一層才有,透氣管上無檢查口現在遇到的問題是,本工程是一座酒店,共有500間客房,現在客房的排水管道都做好了,打算做閉水試驗,想用打氣的試水膠囊放到立管里面堵住立管下水后對衛生間的橫管做閉水,但是安裝的時候把透氣H管裝到了檢查口之上,這樣一來水會由H管流到透氣管中去,無法實現閉水。不知道各位在遇到三立管制的排水系統是如何作閉水的呢?由于本設計中檢查口、H管設置的條件是如此,現在管井都已經封閉,只有一個小小的檢修門,很難對立管有修改,如果從房間那一端拆開用堵頭堵住灌水,一共500多間,工作量異常之大,而且有一些衛生間里面立管接橫管的三通接口已經被砌入墻體,要斷看十分之麻煩,還需要打墻,想盡量不用此方法遲一點上圖,希望能集思廣益,找到解決辦法![
管道閉水試驗施工方法:(1)準備:先將管道堵水氣囊充氣裝置的配件進行組合,作工具試漏檢查。將堵水氣囊置于盛滿水的水桶中并按住,用氣筒向堵水氣囊充氣,檢查氣囊、膠管及接口是否漏氣,壓力表有無指示。(2)用卷尺測量由立管檢查口至樓層下方最低橫支管的垂直距離并加長500㎜(長約2m),記住此長度并將此長度標示在堵水氣囊與堵水氣囊連接的膠管上,作出記號,以控制堵水氣囊插入立管的深度。(3)打開立管檢查口,將堵水氣囊從此口慢慢向下送入至所需長度,然后對堵水氣囊充氣,觀察壓力表值,指針上升至0.08~0.1MPa為宜,使堵水氣囊與管內壁緊密接觸屯水不漏為度。若檢查口設計為隔一層裝一個,則立管未設檢查口的樓層管道注水試驗,應將堵水氣囊從下層立管的檢查口向上送入約0.5m,操作人員在下層充氣,上層灌水。注意,堵水氣囊要避免放在立管管件接頭處,因為該處內壁有接縫,影響堵水嚴密性。對于鑄鐵排水管,要求清砂干凈,內壁平整,不允許有毛刺,否則會影響堵水密封性,甚至刺破氣囊。(4)
塑性混凝土是一項新工藝,特別是作為基礎,其標號較一般的塑性混凝土防滲墻還要高一些,因此,特求教C10塑性混凝土的施工配合比如何做?謝謝了!!!
請教大家:高層管井內排水立管如何做灌水試驗?需要做嗎?具體做法是什么有什么注意事項。謝謝大家
GB50268-2008給予排水施工質量驗收規范中規定,無壓管道要做嚴密性試驗,2010版埋地排水塑料管技術規程規定污水和雨污合流做閉水;請問市政雨水做不做閉水試驗?
我現在做了一個液化天然氣罐區施工工程,今天質檢局來工地驗收,埋地管道提出來要做電火花試驗,請問電火花試驗如何做呀?原理又是什么呀?還有儲氣罐的陰極保護是什么?哪位高手能指點一下迷津呀!
請教各位高手關于電動機比率差動保護試驗如何做!我們高手有兩臺8000kw的高壓電動機要做預防性試驗了,其中就有比率差動保護這一項,但是我真的高不清如何來做這個試驗。保護設置的參數是:?jiǎn)?dòng)值:0.2In;斜率20%;拐點1:0.2;拐點2:2。,附件就是具體的參數,請高手幫忙講解該試驗具體如何操作?多謝高手!
不知道大家在工程實際應用中高層采用UPVC管,最后如何做灌水試驗的呢?規范說的比較含糊:5.3.1 安裝在室內的雨水管道安裝后應做灌水試驗,灌水高度必須到每根立管L部的雨水斗。 檢驗方法:灌水試驗持續lh,不滲不漏。Upvc排水立管安裝很多伸縮節處無法承受很大的壓力,極易漏水的,那如何灌水試驗?zāi)兀浚浚空埜魑淮髠b不吝賜教
DN600,DN700球墨鑄如何做水壓試驗?規范要求不超過1KM一次,如果工程長達20KM,那么安裝完1KM做了水壓試驗,以后又安裝了1KM,后安裝的一段做試驗時如何與前一段分隔呢?不可能把前面的管段一起又做一次吧?
現廠要求做絕緣熱縮材料(導管)的耐壓試驗,但廠里只有高壓試驗變壓器,變壓器油試驗杯,是否可以將熱縮材料取樣剪成比試驗電極(變壓器油杯中圓形電極)大一倍的圓形試樣,或周圍超出3至5mm,然后用電極將試樣壓緊,再將杯中注入合格的變壓器油,以超過試樣為限。然后再加壓試驗,是否可以?請教各位大俠工作中是怎么做的?謝謝!
本帖最后由 一介書生第二 于 2014-2-21 23:04 編輯 由于我們公司合同中防水是甲方自己拿去做的,現在他們要求在防水施工前,對所有樓層的廚房、衛生間進行閉水試驗,請問這個有相關的規定嗎?
我這用的PVC的成品套管,如果做閉水試驗的話水會從套管邊緣出來,這樣就沒法做了,還是說立管不用做閉水實驗?
背景是這樣的:協助物業交房,有業主問了這個問題,你們這陽臺這水管漏不漏啊,你們這廚房有沒有做蓄水試驗啊……慚愧,我知道衛生間必須做蓄水試驗,madan,廚房和陽臺怎么做蓄水試驗? 于是我開始查規范,建筑地面工程施工質量驗收規范,4.9.3條、4.10.7條、4.10.11條、4.10.13條;其中明確的是:廁浴間和有防水要求的…… 接下來,我查圖紙 沒有明確提到陽臺
因規范要求雨水管道安裝后,應做灌水試驗,高度必須到每根直管最上部的雨水漏斗。但我工程為高層建筑,總高120米,采用UPVC管材,如水全灌滿則底部壓力太大,管材難以承受如此大的壓力,請問如何做灌水試驗,希望大家指點。
室內給水管水壓試驗工藝流程:室內給水管道安裝(閥門)→連接管道系統試壓設備→分層分系統水壓試驗(未隱蔽前)→水壓試驗記錄 操作工藝:1、按設計規定的試驗壓力分層分系統進行水壓試驗。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。2、將試驗管道未端封堵,緩慢注水,同時將管內氣體排出。3、水壓試驗的測試點應設在系統的最低點。冬季低溫無保溫環境試壓時,可采用壓縮氣體試驗或其他防凍措施。4、吊頂內給水管道、管道保溫前及隱蔽在墻內、地面內
最近我單位施工的一棟綜合樓,在做屋面的時候出現要求結構找坡的問題,關于這個問題我們的施工員和設計院之間有嚴重的分歧,設計院的圖紙上在屋頂層平面仍按照平的設計,現在要求我們施工單位根據[坡度自己對梁進行調整,如果我說他們圖紙有問題對不?因為嘶在結構說明中簡單的說了一句結構找坡,我們是施工單位沒有義務修改圖紙對嗎?
如何做閉水試驗