新做一陜北地區設計,地勘初步報告如下:①雜填土(Q43ml):褐黃色,稍濕,分布于整個場地。層厚0.40~0.50米。②細砂(Q4eol):褐黃色,稍和,松散,分布整個場地。層厚7.3~7.7米。Fak=140Kpa
本帖最后由 無間道 于 2014-2-12 15:17 編輯 由于收縮裂縫屬早期發展型,受環境影響繼續發展的可能性不大。對裂縫的開展觀察1 個多月后,板面裂縫不再發展,裂縫趨于穩定。本工程裂縫大致分為四類:(1) 寬度≤0.3mm 的非貫穿裂縫,對結構承載力及持久強度無有害影響,可不作處理;(2) 寬度>0.3mm 的非貫穿裂縫會引起鋼筋銹蝕,影響結構持久承載力,采用表面防水聚酯砂漿封閉法處理;(3) 不成片、分散的貫穿性裂縫會引起鋼筋銹蝕,影響使用功能,采用改性環氧樹脂灌漿法處理;(4) 對貫通裂縫已成片的兩板塊(北面兩套房內),鑿除混凝土并重新澆筑。
就像有的政府辦公樓前面老大的雨蓬,搭外架直接落在上面又不行吧,落在樓板還好計算,搞成懸挑估計項目老板都不會同意。。誰做過類似的介紹下經驗
現澆板裂縫處理方案已通過
混凝土裂縫處理專項方案
某建筑物,設計承載力設計值fak=120kPa;粉質粘土?;坶_挖后,發現一大洞,約占地基總面積的20%,超深5米。設計處理方案:用毛石砼回填至原基礎標高。
1、墻面開裂原因分析 主體砌筑原因: 框架結構中填充墻砌至接近梁底或板底時,未經停歇,即砌斜磚頂至梁、板底,以后隨著砌體因灰縫受壓縮變形,造成墻體下沉,斜砌磚體與梁、板間形成間隙,墻面抹灰或刮糙時,在此間隙處形成裂縫; 框架柱與填充墻間的拉接筋不滿足磚的模數,砌筑時折彎鋼筋壓入磚層內,形成局部位置砌體與柱間產生較大的間隙,抹灰時該處易產生裂縫。 裝修原因: 房屋的保溫層有裂縫,導致裝修后墻面開裂; 墻面開槽后修補涂刷不當,導致墻面出現收縮裂紋; 抹灰時水泥的配比不準確,容易導致開裂; 墻面膩子的配比不當或者是刮抹不均勻; 乳膠漆和水的配比不合適。 2、外墻滲漏原因分析 墻體砌筑質量不過關: 除主體墻體裂縫會導致滲漏外,磚層水平灰縫砂漿飽滿度不足80%,豎向灰縫無砂漿(空縫或瞎縫),也會為雨水滲漏預留了內部通道。 外墻洞口處理不
本人現在在做一個物流中心 要求柱距12m單層門剛結構請問這種形式的門剛 屋面采用檁條好 還是在柱距6m位置處增加一品屋面鋼梁好如果采用檁條一般采用什么形式的檁條比較好一般這種形式的結構用鋼量在多少謝謝
我們公司現在在做一個別墅小區,現在已經施工到綠化鋪草皮階段,由于種種原因,有個別別墅的室外地坪要比室內地坪高出很多? 請問各位高手用什么方案做起來及經濟又可解決墻體滲水問題?
結合本項目實際路基狀況,本人對特殊路基的幾種相應處理方法做了簡單論述,由于本人經驗和水平有限,只希望對遇到此類的工程技術人員有所幫助和參考。
廢棄易燃易爆化學品疊氮鈉處理處置以避免明火、撞擊、酸性介質為前提,通過比較溫和的反應條件將疊氮鈉分解轉換為普通化學品。 1)反應原理 疊氮鈉能夠在堿性條件下在有水存在下能與KMnO4發生氧化還原反應,隨著反應的進行,生成的氫氧化鈉和氫氧化鉀能夠保證溶液的PH在堿性條件下,避免了疊氮鈉在酸性介質中生成劇毒物疊氮酸的危害,同時生成的氮氣能夠在非正常操作或反應下避免疊氮鈉發生爆炸。反應原理如下: 2KMnO4 + 6NaN3+ 4H2O = 2KOH + 6NaOH + 2MnO2+ 9N2↑
被派到一個污泥處理廠做調試。目前這個污泥處理廠是采用 氯化鐵+石灰+板框壓濾機處理工藝。該廠現有三種污泥來源:印染污泥,鋼絲廠污泥,生活污泥。此三種污泥都是混在一起處理的。污泥成分較復雜。但目前問題是只要處理混合有生活污泥時,處理的污泥泥塊固化效果就沒有工業污泥處理效果好!而且壓榨生活污泥時間也比較長。濾布也比較粘泥很難沖洗。我們老板想讓我來慢慢調試起來,找到更好的處理方案。但我也是剛接手這行 ,沒什么經驗。想請各位高手幫忙??茨懿荒芙o我一個好的解決方案。
論文簡介:大型地下車庫頂板、外墻貫通及非貫通裂縫的成因及處理方案 投稿網友:kongxiangkunkxk 上傳時間: 2013-09-09
潔凈管道是把需要超高潔凈度級別的工藝生產線,放在與室內空氣環境隔絕的管道中的凈化處理方式,這種方式要求工藝生產必須是自動化的,高效過濾器必須是以0.1μm塵粒為標準的才能實現超高潔凈度。此外,這種方式由于被凈化的是管道中的空氣,送、回風量很小,可以大幅度地節約能量,是潔凈技術的發展方向,也被稱為第四代凈化方式。 凈化處理方案需要根據具體情況確定。 目前潔凈管道技術上發展已經比較成熟的是全室凈化、局部凈化以及潔凈隧道三種凈化處理方式,工程設計中應結合具體情況選擇其中一種或兩種凈化方式作為設計方案。 在滿足潔凈管道工程要求的條件下,應盡量選用局部凈化方式。局部凈化采用局部凈化設備,在一般空調環境中實現。由于局部凈化設備一般均由專業工廠生產,設備質量高,又可加快現場施工速度,在改建工程中可以優先考慮這種方案。 當只用局部凈化方式不能滿足工藝要求時,可采用局部凈化與全室凈化相結合的凈化方式作為設計方案。 當上述凈化方式均不能滿足工藝要求時,才選用全室凈化的凈化方式作為設計方案。由于這種方式要造成全室具有相同的潔凈度,特別是潔凈度級
把需要超高潔凈度級別的工藝生產線,放在與室內空氣環境隔絕的管道中的凈化處理方式,叫潔凈管道。這種方式要求工藝生產必須是自動化的,高效過濾器必須是以0.1μm塵粒為標準的才能實現超高潔凈度。此外,這種方式由于被凈化的是管道中的空氣,送、回風量很小,可以大幅度地節約能量,是潔凈技術的發展方向,也被稱為第四代凈化方式。 以上介紹的凈化處理方案需要根據具體情況確定。由于這種方式要造成全室具有相同的潔凈度,特
現有一項目,場地地質為20~30m深雜填土(局部上表面為4~6m生活垃圾){:1_105:},下邊直接為風化巖層。工程為一工業廠區,對于道路及輕型設備或罐區考慮采用地基處理,現在愁的就是不知采用哪種處理方案,處理深度是直接打到巖層還是一定深度處理,考慮到有生活垃圾,參數都不知道怎么定,還有對于垃圾的處理的可行性,有沒有已做的工程借鑒?!望大家群策群力,廣發靈感,多多發言!:loveliness:
淺談水工混凝土裂縫的處理方案 混凝土是一種由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料混合而成的非均質脆性材料。由于由于混凝土施工、本身變形和約束等一系列問題,使混凝土裂縫成了土木、水利、橋梁、隧道等工程中最常見的工程病害。硬化成型的混凝土中存在著眾多的微孔隙、氣穴和微裂縫,正是由于這些初混凝土建筑和構件通常都是帶縫工作的,由于裂縫的存在和發展通常會使內部的鋼筋等材料產生腐蝕,降低鋼筋混凝土材料的承載能力、耐久性及抗滲能力,影響建筑物的外觀、使用壽命,嚴重的將威脅到人民的生命、財產。 一、水工建筑物產生裂縫因素 混凝土裂縫產生的原因很多,水工建筑物產生裂縫主要有以下幾種: (1)混凝土在硬化的過程中,由于干縮引起的體積變形受到約束時產生的裂縫,這種裂縫的寬度有時會很大,甚至會貫穿整個構件。 (2)大體積混凝土水化時產生的大量水化熱得不到散發,導致混凝土內外溫差較大,使混凝土的形變超過極限引起裂縫。 (3)在厚度較大的構件中,由于混凝土的塑性塌落引起的裂縫。 (4)當有約束時,混凝土熱脹冷縮所產生的體積漲縮,因為
很多樓盤開發的時候,住宅、商業分的很清楚,商業里面商鋪、餐飲、旅館都設計得很清楚。但是,隨著經濟的不景氣,售樓的壓力較大,招商的時候都不分餐飲還是旅館還是商鋪,一把全部或賣或租。最后形成的是,設計的時候是做商鋪用的現在都成了餐飲,水電配套都對不上,電還好,水就慘了,沒有配套的隔油池,下水管道經常性堵塞,但是從新設計,再開挖施工做隔油池,來回拆除安裝,費用太高,想想都不可行。求各位高手支個招,看有什么好的辦法沒有,經濟節省的方案。其一、餐飲商鋪自己配油水分離器或者隔油器,什么品牌好?投資費用多少?運行費用多少?其二,多個商鋪集中設置一體化的隔油處理設備,什么品牌好?投資費用多少?運行費用多少?其他方案?請各位大大討論支招。感謝!