在電鍍廢水的處理中,大部分都使用到了砂濾池,進行最后的處理。我遇到一工程,40m3/h!請教大家:怎么設計砂濾池的各參數啊?反沖洗時,要怎么選擇水泵的型號,才能確保有沖洗效果。以前的工程,反沖洗泵只是一個擺設!!!
曝氣生物濾池的布氣系統中,分為曝氣和反沖洗布氣,我設計的正常的曝氣是通過單孔膜空氣擴散實現的,按每平方米36個布置。可是我不知道反沖洗的布氣應該如何操作呢?也不知道如何布置。是用什么布氣裝置,如何布置還請指點~~~書上說曝氣生物濾池的反沖洗布氣系統和普通的快濾池或V型濾池布置相似,可是我看了好多的書和圖紙,都看不懂是如何布置的???
陳述:三版教材中大阻力配水,開孔比與孔口流速關系 α=q/(10μv),那么孔口流速v=q/(10μα),大阻力開孔比0.2~0.28%,將α=0.2~0.28代入公式,取孔口μ=0.62,q=15L/m2.s得v=8.6~12.1 與規范不符,如果計算時不代入μ值,則v=5.4~7.5,與規范基本同。(二版教材與綠皮書計算不代入μ值)問題:計算濾池反沖孔口流速時μ是否需要?
請教:我現在正在進行一個水廠普通濾池的設計:其濾池單池面積只有18(3*6),且采用混凝土濾板裝濾頭,濾料為石英砂,采用單水沖洗,請問我該如何選擇反沖洗水泵?謝謝!請回帖或E-Mail:esfhbnxy@etang.com
濾池的反沖洗水量,反沖洗氣量如何確定?不知道各位有沒有一個具體的計算方法,我現在設計主要就是參考手冊或規范的一些數據,但是這些數據是怎么來的,具體計算方法如何,我不太清楚。請求各位老大幫忙,多謝了!!!!
曝氣生物濾池反沖洗影響因素
各位請教砂濾器的反沖洗用氣問題:1、砂濾塔反沖洗是用的壓縮空氣可以用壓力為50KPa的鼓風機供氣嗎?以前一般都是用2-5bar的。2、如果所需壓縮空氣壓力為2bar,流量為2m3/h,用50KPa的鼓風機供氣,流量是否要折算為8m3/h?3、鼓風機供氣的情況下,可以憋壓嗎?即在反沖洗自動閥門并未打開時,鼓風機可以開啟嗎?假設沒有其它任何用氣點和泄壓點。
我第一次畫一個砂濾池的工藝圖,但在選管徑時遇到了麻煩!我用氣水反沖,一般反沖強度為多少呢? 如果強度過大或過小,會有什么后果?
普通快濾池改造成了采用濾頭的0.9mm的均質粗濾料,厚度1-1.2左右,仍舊采用單水反沖洗.請問這個反沖洗強度是多少?對應的膨脹率是多少?實際測的數據是反沖洗24,膨脹率30%.過濾濾速42m/h該如何解釋所測定的數據呢?
第一次做雙格v型濾池,需要設計反沖洗泵,雙格濾池,每格面積45m2,反沖洗強度5L/s*m2,就是問下各位泵的設計使用45m2來算,還是用90m2來算。 v型雙格濾池是一個濾池設計一組泵(兩用一備),還是一個濾格設計一組泵(兩用一備)?
1. 水位檢測 過濾池底部安裝有水位檢測裝置,實時監測過濾池內水位的變化情況。 當水位超過設定的反沖洗水位時,系統會自動啟動反沖洗程序。
請教:快濾池在反沖洗時,為什么先需要把濾水水面下降到濾層以下10-15厘米,然后才開始氣沖呀?能不能只下降到濾層表面以上5厘米左右,這樣是不是更好一些?
請問各位高手,采用砂濾缸工藝的泳池需要每天進行一次反沖洗嗎?有人告訴我這種工藝現在可以做到一個月才沖洗一次,是真的嗎?還說利用膜工藝甚至可以不用反沖洗,這能夠實現嗎?大約是2000、3000平米的泳池
有個困擾我好久的問題啦 希望大家幫我想想辦法 我設計的是中水回用,就是進水是二級處理出水,水量5萬噸/天。我采用一段N型曝氣生物濾池,主要是為了NH3-N達標(<5mg/L). 由于是二級出水,我就沒有再N池前設置預處理設備,可是我的問題就是,反沖洗水中的SS含量很高(是不是有500mg/l),對這部分水怎么辦呢?能直接和進水一起處理嗎? 我的進水SS含量才有30mg/L呀,難道要為了反沖洗水在多設計個什么池子嗎? 請大家幫幫脋~~~~ 這是老師給我的設計課題,他說我只能考慮深度處理工藝,不能用到前面的二級處理,就是說反沖洗水不能排到二級處理工藝中,只能在三級處理中解決。 此外,我還有個小問題,就是排的泥,(由于我有化學除磷在N池中應用,所以泥也不少) 一般來說要設計個污泥濃縮池 和污泥脫水車間。對于BAF的深度處理工藝是不是也同樣適用呢?如果可以的話,那深度處理產生的污泥濃度,含水率,一般是多少呢?雖然我已經算出了污泥產量,(單位是kg/d,怎么轉化到m3/d呢?)可還是不會確定濃縮池的體積。
水廠采用曝氣生物濾池工藝,近期在曝氣生物濾池的N池進行反沖洗操作時,可見大量紅色線狀昆蟲,聚集成團狀,類似魚食。不知道該怎么消除,是否由于反沖洗不徹底導致該現象出現?請各位高人指教。附顯微鏡下圖片
濾池反沖洗廢水的直接回流利用研究陶 輝 , 王 玲 , 徐勇鵬 , 王 毅 , 李 星 , 趙富旺 , 李圭白(1.哈爾濱工業大學市政環境工程學院,黑龍江哈爾濱150090;2.安徽建筑工業學院環境工程學院,安徽合肥230601;3.北京工業大學建筑工程學院,北京100022) 摘 要: 通過小試研究了濾池反沖洗廢水直接回流利用對出水水質的影響。結果表明,反沖洗廢水的直接回流利用對混凝過程有較為明顯的強化作用,能夠降低出水濁度和殘余鋁含量;當回流比例<10% 時,對出水TOC沒有影響;反沖洗廢水的直接回流利用會導致出水細菌總數有少量增加,但不會影響消毒效果,同時對總余氯衰減的影響也很小。UFC試驗的結果表明,反沖洗廢水直接回流利用僅會造成消毒副產物前質含量輕微升高,其增幅為4.5% ~7.6%。關鍵詞: 濾池; 反沖洗廢水; 回流利用; 消毒; 消毒副產物中圖分類號:TU991.2 文獻標識碼:A 文章編號:1000—4602(2008)09—0001—04 濾池反沖洗廢水量一般占水廠制水量的3% ~8% ,其主要成分為
發現一個問題很嚴重,請大家多多指教。 我們水廠的一個v型濾池,反沖洗出現了問題。氣沖沒問題 ,水沖也沒問題,就是汽水混合沖洗會出現左上角沒曝氣的情況,不知怎么搞?請大家指教一下
曝氣生物濾池處理生活污水,最近反沖洗出來的泡沫比正常的時候多。出水氨氮偏高,8左右,曝氣效果不太好.cod出水也有超標,80左右。請問這是咋回事啊?
各位大俠:我正在設計一個普通快濾池,為反沖洗泵的選擇大傷腦筋。揚程10米,流量308l/s,選擇潛水泵行嗎?廠家說還要裝冷卻設備,總覺得不理想。是否雙吸泵最好?可總找不到最合適的。有那位大俠幫幫我?
需要像曝氣管那樣細致嗎?還是只要在干管上打上45角度的孔?