1、不對稱微孔濾膜的研制。以前發展的微孔濾膜多為均勻結構膜,在使用中膜深層(內部)的吸留堵塞現象嚴重,很難清洗。由于不對稱膜具有分離層孔小,支撐 層孔大的特點,因此粒子或膠體僅在膜的表面被截留,透過分離層的粒子不會在膜里面被吸留守,這一成果受到人們極大的注視。 2、由氣體擴散凝膠相轉換向浸入凝膠介質相轉換發展,氣相擴散凝膠速度慢,所以生產怡情養性低,且由于
請教各位,現在有一個5層樓實驗室,建筑面積1.6萬平米,要做純水供水系統,甲方就只是說明要求每間實驗室都需要供應純水,說是按照定額確定每間實驗室純水日用水量。但是這個定額在那里可以查到在一層設有一個純水設備間,這一塊應該可以由甲方委托專業廠家來做,但是管道設計怎么考慮啊,是不是要做到支管循環,循環流量怎么控制。對管道還有其他特殊要求???望有做過類似工程或者了解相關資料的給予幫助!
實驗室純水設備在使用一段時間后,是需要進行一些清洗工作的,這樣不僅可以保證實驗室純水設備處理的效果,還可以有效的延長設備的使用壽命。清洗一般是用反沖洗的方法,那么具體操作步驟是怎樣的呢?下面就來一起了解一下吧! 一、實驗室純水設備手動反沖洗操作方法 1、首先停止純水提升泵,混凝劑,助凝劑計量泵,進水電動閥關閉。 2、手動打開實驗室純水設備反洗排水電動閥A、B兩個電動閥,排水 3、手動打開實驗室純水設備反洗進水電動閥,啟動反沖洗泵,反洗約5.0分鐘后,停止反沖洗泵,關閉反洗進水電動閥。
大多數客戶對自己的水質需求并不清楚,國家相關部門雖然有各種水質標準,但是對具體的實驗項目或儀器分析用水沒有完整的量化指標,往往在選購好超純水機之后才發現水質不達標。 實驗室用水標準 實驗室用水國家標準根據實驗類型不同,規定的水質也不同,一級水用于有嚴格要求的分析實驗,如,液相色譜分析用水等。二級水用于無機痕量分析,如,原子吸收光譜分析用水等。
超純水存放的要求
學校實驗室、動物飲用水、醫院生化儀及血透配水可配套醫院各類大型全自動生化分析儀如:日立、奧林巴斯、東芝、貝克曼、雅培、拜耳。學院及研究所實驗室化學分析,試劑配置用水。性能特點:全自動運行、無水保護、滿水停機、濃水部分回流節約用水量。電話:0571-87531785,13336062099技術指標 項目 單位 參數 電阻率 MΩ.cm 18.2 電導率 μs/cm 0.055 總有機碳 (Toc) ppb 1-3 重金屬 ppb <0.1 硅酸鹽 ppb <1 熱原 EU/ml <0.02 微生物 cfu/ml <1 雜物顆粒 (>0.1μM) 個/ml <1 注:產水水質符合《GB6682-92分析實驗室用水規格和試驗方法》
超純水設備是實驗室中核心裝置,因為實驗過程中對水質的要求較為嚴格,水質不合格會直接影響實驗成果,因此超純水設備在實驗用水處理中的應用十分重要,那么實驗室用的超純水設備具備哪些特點呢?下面萊特萊德小編為您詳細介紹:
實驗室純水設備作為工業生產的主要供水設備,維護保養是維持其穩定運行的重要條件,實驗室純水設備主要是依靠反滲透膜過濾水中雜質、細菌等微生物,所以實驗室純水設備在使用一段時間后,反滲透膜會出現污堵的情況,這時用戶可以用清水或氣水混合物正向沖洗,根據反滲透膜堵塞的程度,選擇不同的反沖壓力流速和時間。 這種方法對初期堵塞有效,適用于有機膠體為主的堵塞。除此之外,還可以進行化學清洗,化學清洗可以用酸清洗劑、堿清洗劑、酶清洗劑、表面活性劑、絡合劑、消毒劑、復合劑清洗,清洗效果與清洗劑種類、濃度、溫度、PH值等有關。其中清洗設備就是維護保養的重要項目之一,那么實驗室純水設備怎么清洗效果比較好呢? 接下來我們就來了解一下實驗室純水設備的清洗步驟: 第一步,要先配置清洗液。 將藥劑加入去離子水中,保證溶液徹底混和均勻,然后把溫度和PH調到所需的值。 第二步,要以低流量輸入清洗液。 先用清洗水泵混合一遍清洗液,然后用盡可能低的清洗液壓力替換元件內部的原水,此時壓力必須低至不會產
實驗室超純水設備是實驗室專用的水處理設備,其操作簡單、運行穩定等優點,大多數實驗室都已對其有依賴性了,接下來跟大家介紹一下純水的注意事項,大家了解一下。 1.純化柱:作為反滲透純水機脫鹽,最終達到一級水的材料。原理主要是離子交換的方式。的純化柱壽命主要由電導率在
實驗室純水系統主要為強化的前三級預處理設備,能夠有效去除水質中的雜質與顆粒,RO水以及UP水可以被分為一機兩用的效果;系統采用的是雙級反滲透設計,完全適用在高鹽以及水質硬度高的地區。 實驗室純水系統應用如下:
Novo nordisk 是世界領先的生物制藥公司,在用于糖尿病治療的胰島素開發和生產方面居世界領先地位。Novo nordisk 總部位于丹麥首都哥本哈根,分部分布于世界70個國家,產品銷售遍布179個國家。在歐美均建有生產廠。Novo nordisk的歷史最早可追溯到1923年。近80年來,Novo nordisk不斷運用先進的生物技術完善胰島素研究和生產手段,取得突破性進展,成為這一領域的先驅。Novo nordisk的產品60年代初就已進入中國市場。1994年初,Novo nordisk董事會通過了在中國實施戰略投資的計劃,在北京建立Novo nordisk(中國)制藥有限公司總部和生物技術研究發展中心,并在天津興建現代化生產工廠。Novo nordisk醫藥實驗室的實驗樓空調冷負荷為1300kw,空調熱負荷為900kw。由于建筑物空間有限,無機房位置,故冷熱源選用了兩臺風冷熱泵機組,單臺制冷量720kw(標準工況),制冷劑環保冷媒R407C。為了節省能源以及根據精確控制房間的溫度濕度,空調系統設計成VAV系統。由于實驗室的櫥柜里放置藥品會產生異味,為了排出
圖紙簡介: 實驗室小型高純水流程圖,水平有限,不足之處,多多指導。 投稿網友: lu15890181100 上傳時間: 2013-07-19
超純水設備是實驗室中核心裝置,因為實驗過程中對水質的要求較為嚴格,水質不合格會直接影響實驗成果,因此超純水設備在實驗用水處理中的應用十分重要,那么實驗室用的超純水設備具備哪些特點呢?下面萊特萊德小編為您詳細介紹: 1、采用進口離子過濾膜及高壓、靜音純水泵,運行質量更可靠,適用水質更廣泛。 2、具有系統沖洗功能:每次開機制水前,先自動沖洗18秒后,系統開始制水。 3、具有系統保護功能:當水壓過低或無水時,設備自動停機,水源來水時設備自動開機。 4、產量高、能耗低、用電省、出水量20L/h,功率消耗僅為50W,功耗是同類產品的1/300。 5、采用先進水處理工藝,高純水
 5、采用先進水處理工藝,高純水出水比率約40%,耗水量少。 6、無需電熱管加熱、無結垢現象,無需清理。 7、無熱量損失,出水室溫不需冷卻,可直接用于實驗。<
最近接到一個企業的案子,比較頭大,要求設計shengwuyiyao技術支撐公共平臺,需要包含1,分子生物學技術平臺;2,細胞、組織培養潔凈空間;3,基因檢測分析平臺;4,免疫表型及功能檢測分析平臺;5,重組蛋白、抗體大分子小試制備、純化分析平臺;6,病毒載體制備、純化分析平臺等。沒有做過類似的案子,無從下手,也不知道需要設計那些功能間和具體的要求,有沒有高手朋友做過或遇到過能給予指點一下,感激不盡!也可以加WX:zlong322
隨著設備越來越普及,電子設備對于超純水的要求是越來越高,超純水設備是制取超純水設備之一,那么實驗室設備可以用超純水用水嗎? 超純水設備制取的水是可以用于實驗室用水的。 超純水設備制水原理:超純水設備作為純水設備后續的二次除鹽設備,超純水也在經過反滲透設備處理以后在使用的超純水進行處理。
我看到很多專業公司做的P2實驗室的換氣次數都在25~30次/小時左右,但規范上明明寫的是8~10次/小時,有那位大人做過的,能不能告訴我為什么?還有系統的劃分是怎么樣來劃分,小弟正在做一個P2實驗室,不知道怎么做,請各位大人賜教!
純水器的規格是10L/h,進水的硬度大概在1000mg/L(CaCO3計),系統打算用RO+EDI,一般EDI的進水要求是TDS<30mg/L,請問RO系統的部分應該怎么計算和考慮。 我用DOW的計算軟件計算,發現它所提供的那些膜類型都偏大,無法計算。
大家好,我剛剛接觸水處理,實驗室需要一套小型水處理系統,純水流量為2L/min,我想選一款陶氏的RO膜,開始選了TW30-4021,手冊上寫工作壓力是15.5bar時出水3.4立方米/天,但是高壓泵感覺很不好選啊,流量太小了。。。而且我們的系統不會長時間持續運行,經常關斷。想改用100g的家用膜就得并聯6-8支,大家能不能給我個建議啊?第二個問題是:RO膜手冊上寫的RO膜進水壓力上升到工作壓力要控制在30s-60s,這個怎么自動化控制?用電動慢開閥嗎?貌似比較貴這個閥,請大家幫忙賜教下啊