我想問問現澆混凝土樓板的一些問題,第一張圖上紫色線邊上有一條深灰色的像蚯蚓一樣的線是怎么形成的,因為該位置上面是一個沉30CM的花池上面目前有1-2CM的蓄水。看起來這個像水滲透下來干涸的痕跡,但是有人說這是裂縫,該建筑目前剛做完主體施工尚未開始砌墻。
【關鍵詞】混凝土 裂縫 原因分析 控制措施 裂縫處理當前在鋼筋混凝土民用建筑物中,現澆混凝土樓板出現變形裂縫的現象較為普遍,已成為商品房質量糾紛、投訴的熱點問題,它不僅影響使用功能,有損外觀,而且破壞結構的整體,降低其剛度,引起鋼筋腐蝕,影響持久性強度和耐久性。本文根據具體的工程實踐和實驗室的長期對比觀測,對現澆混凝土樓板裂縫的產生原因及施工控制措施進行深人的探討。!混凝土樓板裂縫產生的原因!.一 材料方面的因素 (1)水泥品種。不同品種水泥的收縮值取決于C3A、SO3、石膏的含量及水泥細度等。一般說,C3A含量大,細度較細的水泥
想問一下商品房的混凝土樓板有三條三米長的裂縫,現在已經被開發商用砂漿抹了一層,有什么方法去檢測它裂縫的寬度以及深度啊?有沒有什么危害?
很多設計圖上要求將戶內的PP-R管暗敷在樓板的混凝土保護層內。但實際施工中樓板混凝土保護層厚度都很薄,當遇到PP-R冷熱水管交叉的地方,常常會造成PP-R管露出保護層;再加上現在土建在對找平層平整、打磨施工中都會使用機械作業,很容易造成暗敷的PP-R管損壞。 請問一下,將PP-R管敷設與現澆混凝土樓板的面筋下的剛性層內,現行的規范、規定是否不允許這樣做。 是“嚴禁”、“不得”還是“不宜”這樣做
現澆混凝土樓板裂縫的綜合剖析
新建樓層,共有2層,現2層框架全部澆筑完畢。發現一層整個框架內所有混凝土全部質量缺陷,疑似水泥出現問題,其混凝土不固。內部就像一團散沙用手都能扣得掉,那金屬隨便都能鉆得進去。 現考慮,在梁下做支撐將一樓樓板打掉,保留原鋼筋重新澆筑。這種情況下支模又不好裝,各位大神有沒有處理過這種情況的,望賜教!!
現澆混凝土樓板的厚度一般總在110~120mm左右,按照《96D301-1》圖集,不能敷設線槽。假設遇到層高不高的樓層,不便于使用橋架,該如何走弱電線路?
在住宅的現澆鋼筋混凝土樓板施工過程中,為控制好樓板厚度和負彎矩筋的位置,我們采取了以下措施,取得了較好的效果。 針對施工圖紙統計出一個單元各個房間的尺寸,然后根據尺寸進行鐵凳(見下圖)的焊接。首先用20mm×40mm的方管或者DN15的圓管進行焊接,在各個支撐腿上焊上長60mm、直徑10mm的圓鋼,使之成十字型,高度為混凝土樓板上平,用來控制樓板混凝土的厚度。然后制作專用掛鉤,采用直徑10mm的圓鋼制作,上部掛在鐵凳上,下部勾住負彎矩筋,掛鉤下部角度為70度,用來控制負彎矩筋的位置。 在施工過程中,將鐵凳分別吊裝到相應的房間,用專用掛鉤按500mm的間距將負彎矩鋼筋吊起,在鐵凳上鋪上木板,以便于工人站在板上進行操作,混凝土的厚度以支撐腿上的鋼筋標記為準。在樓板混凝土澆筑完畢后,用平直的鋁尺或木桿刮平,在混凝土初凝前將掛鉤拔出,將鐵凳吊起,沖洗干凈后以備下次使用。 采用此措施的優點在于:(1)盡管焊接鐵凳耗用了一些鋼材,但節省了傳統使用的馬凳,并可以重復利用;(2)有效控制了樓板混凝土的厚度,防止了負彎矩鋼筋的下移及位移;(3)如果采用竹膠板支模,而又采用傳
由于現澆混凝土樓板的幾何尺寸不合適,鋼筋接頭位置在支座處浪費太大,下鐵搭接位置在板跨兩側的1/3范圍內,不知是否合理。
一、現澆混凝土樓板裂縫原因分析二、應對措施三、施工管理控制
希望對大家有所幫助!!
現澆混凝土樓板裂縫的原因與防治措施
本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-23 10:26 編輯 根據實際建設經驗,住宅建設中采用現澆混凝土樓板,在加強建筑物的整體性的同時,也提高建筑物的抗震性能。但現澆混凝土樓板存在的裂縫問題在一定程度上影響到結構的抗滲性和耐久性,是一個迫切需要解決的技術難題。筆者回顧近年來的工程實踐,本文試從裂縫的形態、成因和控制措施,以及裂縫的處理等方面,談談自己的理解。 一、裂縫的形態與發生部位 裂縫形態呈上寬下窄形式,或肉眼只觀察到上部裂縫,下部沒有縫,但澆水試驗,滲水軌跡清晰。裂縫呈現一定的規律性,即大開間多、小開間少;南向房間多、北向房間少;底層多、上層逐漸減少;進深方向多、開間方向少;條形樓中間單元多,邊單元少。 裂縫深度多為貫通裂縫和縱深裂縫,少部分為表面裂縫和淺層裂縫。裂縫寬度在0.1毫米~0.5毫米居多,個別的大于0.5mm,或只有0.05mm。 裂縫主要發生
我新買的房子施工過程中 去看 發現混凝土樓板有裂縫,呈井字形 并且范圍很大 客廳 臥室 廚房 廁所都有 求教各位高手 這是什么原因造成的 危害大不大
針對現在在建項目測實量的數據以及混凝土成型差,針對性對施工過程中進行控制及整改。其中,提高混凝土樓板的平整度為改進和不斷完善模板支撐體系,詳細如下:
經查詢日本地產商官網,發現日本住宅樓混凝土結構樓板結構層厚度一般200mm-350mm。
一般厚度是多少?保護層厚度呢?我看PKPM默認100和15可是我記得好象保護層應該是20左右啊還有哪本規范可以查到?謝謝了
現澆混凝土樓板厚度檢測
現澆混凝土樓板厚度檢測專題,為您提供現澆混凝土樓板厚度檢測相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與現澆混凝土樓板厚度檢測 相關的專業交流討論,更多現澆混凝土樓板厚度檢測相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量