閉水試驗的時候帶井試驗,如果坡度比較大,下游可能檢查井是滿水的,這樣的話240的磚墻承受5米多的水,能承受的了么?會不會跨啊??
我這用的PVC的成品套管,如果做閉水試驗的話水會從套管邊緣出來,這樣就沒法做了,還是說立管不用做閉水實驗?
各位老師,想請問一下,在套定額的時候,給水管道安裝是否還要套管道試壓和管道清洗、消毒這兩項;而排水管道是否還要套閉水試驗這一項?但在定額中好像沒有閉水試驗喔?請問該如何套呢??萬分感激!
某小區,32層高層,衛生間為沉箱同層排水。給排水圖原設計排水立管每隔一層設置立管檢查口,因施工規范要求隱蔽的排水管要做灌水試驗,圖紙會審時施工單位提出建議每層設置立管檢查口以便做灌水試驗,設計方同意了。但半年后,建設單位下發通知,根據給排水設計規范要求,立管檢查口改為每六層設置一個,于是各衛生間排水支管的灌水試驗就成了大問題了。求教高手,立管檢查口這么少,灌水試驗有沒有什么辦法能做成?
室內回填土土建方已做壓實度試驗合格,現開挖排水管道施工,dn600的,共3根,甲方要求回填土做壓實度試驗,請問大家有沒有遇到這種情況?國家規范或圖集有沒有這方面的規定?
我們在室內給排水審圖中發現:大多數工程無計算書\衛生間大樣無定位尺寸\管線綜合圖無交叉點上下管控制標高\無建筑滅火器配置\屋頂水箱無放大圖和剖面圖\室外污水處理池未選型號等等,各位同行,大家認為這樣行嗎?
請高人指點:因為一般情況下高層建筑雨水管需要安裝效能器,(或者用四個45度彎頭一個立檢來做簡易的效能器)但是排水系統應該不需要做效能裝置吧?各位有上面看法呢?感謝討論一下
《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB50268-20088 條文9.1.11(強條)污水、雨污水合流管道及濕陷土、膨脹土、流砂地區的雨水管道,必須經嚴密性試驗合格后方可投入運行。這句話是不是意味著符合要求的管道都必須全數按規定進行嚴密性試驗?請大神指點一下!
請問大家一樓的室內部分的排水管標高一般是多少?是要在地下一層的梁下面走管嗎?不走梁下是不是就要穿梁預埋套管了?麻煩大家了
室內一層埋地排水管施工在土建基礎夯實后進行,請問回填后還要測回填土的壓實系數嗎?只知道室外的管道工程要做,這是室內的,還要做嗎?
本帖最后由 qingting321 于 2013-3-25 15:33 編輯 室外排水管道閉水試驗具體步驟:1、試驗管段上游設計水頭不超過管頂內壁時,試驗水頭以試驗管段上游管頂內壁加2m作為標準試驗水頭
目前本人所在的工程遇到這樣一個非常棘手的問題:排水系統為污水、廢水、透氣三立管制,透氣管是每隔一層分別連通污水管和廢水管,即例如21層透氣管只連污水管,22層透氣管則只連廢水管。排水管材用的是離心鑄件管,無承口式卡箍連接檢查口不是層層有,而是每隔一層才有,透氣管上無檢查口現在遇到的問題是,本工程是一座酒店,共有500間客房,現在客房的排水管道都做好了,打算做閉水試驗,想用打氣的試水膠囊放到立管里面堵住立管下水后對衛生間的橫管做閉水,但是安裝的時候把透氣H管裝到了檢查口之上,這樣一來水會由H管流到透氣管中去,無法實現閉水。不知道各位在遇到三立管制的排水系統是如何作閉水的呢?由于本設計中檢查口、H管設置的條件是如此,現在管井都已經封閉,只有一個小小的檢修門,很難對立管有修改,如果從房間那一端拆開用堵頭堵住灌水,一共500多間,工作量異常之大,而且有一些衛生間里面立管接橫管的三通接口已經被砌入墻體,要斷看十分之麻煩,還需要打墻,想盡量不用此方法遲一點上圖,希望能集思廣益,找到解決辦法![
排水管道進行閉水試驗時,發現閉水試驗不達標,排水管段和檢查井滲漏水,主要表現在:檢查井井墻、檢查井底板部位,管道與檢查井結合部位、管道之間接口部位、發生不同程度的滲漏水,以檢查井底板部位、管道接口滲漏最為明顯。 閉水試驗不合格的原因分析。施工單位質量保證體系不完善,關鍵工序責任制沒有落實到人頭。現場技術工人經驗不足、對施工工藝、技術交底不懂,影
室外排水管道閉水試驗的方法和要求 1:試驗管段上游設計水頭不超過管頂內壁時,試驗水頭以試驗管段上游管頂內壁加2m作為標準試驗水頭 2:試驗管段上游設計水頭超過管頂內壁時,試驗水頭以試驗管段上游設計水頭加2m計。 3: 當計算出的試驗水頭已超過上游檢查井井口時,試驗水頭以上游檢查井井口高度為準,但不得小于0.5m 4:試驗管段灌滿水后浸泡時間,硬聚氯乙烯管道不得少于12h;其他材質的管道及管渠不得少于24h。 5:觀測管道的滲水量,應從達到試驗水頭開始計時,直至觀測結束。觀測期間應不間斷向試驗管段內補水,保持試驗水頭恒定。滲水量的測定時間不得少于30min。 6:管徑小于1500mm的管道,每一井段均應作閉水試驗;管徑1500~2400mm的管道,每3個井段抽檢1個井段,如工程不足3個井段亦抽檢1個井段,不合格者全線閉水試驗管徑2500~3000mm的管道,每5個井段抽檢1個井段,不合格者,加倍抽段
濕陷性地區室內排水地溝怎么做呀我怎么在圖集上沒有找到哪位大蝦知道指點一下吧,謝謝了如果能上傳一份圖表之類就更感謝了期待!!!!!!!!!!!!!!!
各位前輩,在國標GB 50054-95低壓配電設計規范中有:“第3.3.4條 配電室內的電纜溝應采取防水和排水措施。”“第5.6. 18條電纜溝和電線隧道應采取防水措施;其底部排水溝的坡度不應小于O.5%,并應設集水坑;積水可經集水坑用泵排出,當有條件時,積水可直接排入下水道。”請問:室內電纜溝是否一定要有集水坑?還是只要做好防水就好了?(一般情況下配電室室內都是比較干燥的,沒有什么水源,正常情況下是不是只有室外水通過電纜溝壁滲到電纜溝里?是不是只要在溝壁的斷接處做一層防水的聚氨酯建筑密封膏就可以了?)各位有沒有電纜溝的集水坑的詳細做法(94D164中有兩個做法,不知道還有沒有其他的圖集有更詳細的做法的?)?另外,請問室內電纜溝做集水坑會有什么壞處?或者說有沒有規范明確規定哪些什么樣的室內電纜溝不可以做集水坑的?謝謝!
像這里面的圖,正三通行不行?聽說要做斜三通??關于排水管的三通的設計規范是哪個?
在給一個聯排別墅設計給排水,遇到這樣一個問題,這個房子一層是客廳,對應它的二層、三層都是衛生間,請問衛生間的排水管能從客廳下去嗎?在《給水排水設計技術規范》里4.6.14規定排水管道不得穿越住宅的客廳、餐廳。如果敷設外墻,這里日光較強,塑料管道可定容易老化。大家遇到這樣的情況嗎?給我出出主意。謝謝。同樣的下水管道還要通過儲藏間,行不行?規定中有這樣的話,廚房間和衛生間的排水立管應分別設置,如果只在一層,隔壁布置,能利用一個總排出管嗎?問題有點外行,大家別見笑。
室內排水系統:室內污水管一層檢查口以上排水立管采用UPVC塑料螺旋消音排水管,柔性連接。一層檢查口以下及排出管采用柔性抗震鑄鐵管,承插連接。這里的一層檢查口以下及排出管為什么要采用柔性抗震鑄鐵管?是考慮的什么因素才采用這種管材?有知道的哥哥姐姐告訴下可以嗎?在線等