  • 室外排水管道閉水試驗的方法和要求

    本帖最后由 qingting321 于 2013-3-25 15:33 編輯 室外排水管道閉水試驗具體步驟:1、試驗管段上游設計水頭不超過管頂內壁時,試驗水頭以試驗管段上游管頂內壁加2m作為標準試驗水頭

  • 淺談室外排水管道閉水試驗的方法和要求

    室外排水管道閉水試驗的方法和要求 1:試驗管段上游設計水頭不超過管頂內壁時,試驗水頭以試驗管段上游管頂內壁加2m作為標準試驗水頭 2:試驗管段上游設計水頭超過管頂內壁時,試驗水頭以試驗管段上游設計水頭加2m計。 3: 當計算出的試驗水頭已超過上游檢查井井口時,試驗水頭以上游檢查井井口高度為準,但不得小于0.5m 4:試驗管段灌滿水后浸泡時間,硬聚氯乙烯管道不得少于12h;其他材質的管道及管渠不得少于24h。 5:觀測管道的滲水量,應從達到試驗水頭開始計時,直至觀測結束。觀測期間應不間斷向試驗管段內補水,保持試驗水頭恒定。滲水量的測定時間不得少于30min。 6:管徑小于1500mm的管道,每一井段均應作閉水試驗;管徑1500~2400mm的管道,每3個井段抽檢1個井段,如工程不足3個井段亦抽檢1個井段,不合格者全線閉水試驗管徑2500~3000mm的管道,每5個井段抽檢1個井段,不合格者,加倍抽段

  • 關于室外排水官網的一些問題

    關于室外排水官網的一些問題~不知道是不是發到這邊來我在做室外排水施工時遇到一個情況,雨污混流,主排水管由南向北排水,坡度不大1.2‰,我想問的是,主干管南端會存大概多高的水?干管總長200M,南端有一檢查井A,旁邊兩棟樓由支管進化糞池a、b,再由a、b進入檢查井A,如果a、b的出水管距離主干管底部15cm,能否順暢排水,此段污水管管徑500MM

  • 關于最新室外排水規劃2014

    最新室外排水規范已于去年中2013年出了征求意見搞本人也隨單位也去聽了一些編著小組的相關課程。 那次開會因為人太多沒有提出相關問題。現想跟同行討論下。1、關于大于2平方公里的地區“宜”采用模型法進行雨量計算。這個“宜”是否用得妥當,因為相關模型計算法只是在1線城市推廣試用,而普通地級市基本還沒接觸,且模型計算軟件、氣象短歷時資料等在地級市為0條件。2、新規范提出內澇重現期等概念,且提出相關內澇條件即保證路上行車條件。如果是沒有模型軟件,又怎么弄這個內澇計算?3、新規范提出的模型軟件計算和傳統的雨量公式計算有什么區別?歡迎大家討論。

  • 影視城室外排水如何設計?

    一影視城,漢代建筑群,用來拍攝電視劇,如何設計室外排水,總不能按平常的做:做雨水口+檢查井。到時電視上穿幫可不好。還有城內有很多小水池,如何能使水池內死水變成活水?請各位大蝦出出主意。

  • 關于室外排水規范4.3.2的理解

    “管道轉角和交接處,水流轉角不應小于90度。”我認為實際的排水管網定線很難滿足這樣的要求,比如除非道路是橫平豎直,這樣可以保證兩側道路上配水匯到中間管段是90度,而只要道路它是斜交叉,那就勢必會有一側排水轉角小于90度。我思考,實際管線施工時,可以在交叉口做一定處理,避免出現<90度角,但如果角度偏離較大時,有感施工比較麻煩。請教各位大蝦如何理解這個問題??

  • 室外排水管能否管頂平接?

    本帖最后由 shanying190 于 2014-3-21 10:23 編輯 室外排水管能否管底平接?我們一般都是管頂平接,突然有一次出戶埋深不夠了,審核人說可以管底平接?是否可以啊?

  • 室外排水明溝為什么高于地面20mm

    室外排水明溝為什么高于地面20mm

    請教各位,圖集上室外排水明溝的兩邊為什么高于地面20mm?這樣不是不好排水嗎?

  • 關于室外排水管坡度的問題

    有2個排水檢查井,1#坡向2#,坡度是0.005,相距20M如果1#井底標高是1.00,2#井底應是1.00-0.01=0.09,還是1.00-0.01-0.01(流槽頂高)=0.08.圖標均設有流槽,但我看好多圖紙均不考慮流槽高度,各位大俠在設計時是如何考慮此問題的?請各位詳解,謝謝!

  • 室外排水設計應套用那些規范?

    《室外排水設計規范》錯了嗎?還要遵循那些規范?我在市政管網設計中提到設計依據是《室外排水設計規范》,可在技術交底的時候一個鳥人(也不知是甲方還是施工方的)卻面帶嘲笑的說我套用的規范錯了,應該套用《。。。。》(對不起,我懶得記,也沒聽清,也不想理他)。在此想請教各位水前輩,是否是我搞錯了,真的還有什么規范是專門針對室外排水設計的?

  • 建在山上的別墅其室外排水怎么組織

    我現在手上有一個項目,投資大概是3.5億,是建在海邊的一座山上,我想請有參與類似設計的朋友能否把你的設計理念及圖紙能否上傳一份給我,不勝感激!(需要提醒的是別墅的標高是不一樣的。)

  • 室外排水PVC管道施工照片

    室外排水PVC管道施工照片

    檢查井流槽管材連接[ 本帖最后由 張工 于 2009-7-2 17:09 編輯 ]

  • 室外排水管用什么材料好?

    在以往施工中,一直用混凝土管來做室外排水主管道。現在我是甲方了,總覺得混凝土管道有點落伍了,想改一改。大家給推薦一下,室外的排水主管道用什么材料的比較好,小區不是很大,只有幾棟樓。

  • 室外排水設計規范的疑惑

    1、第4.2.4條關于排水管道充滿度的規定,后面有一個注明:“在計算污水管道充滿度時,不包括短時突然增加的污水量……”,短時突然增加的污水量是指的什么?高峰時增加的流量嗎?根據3.1.1條,管道的設計流量以平均日流量計算,也就是說在平均日流量下滿足充滿度的要求,在最高時流量下就超過規定的充滿度。2、第4.2.4中第二小點:“雨水管道和倒流管道應按滿流計算”,是指在雨天,有截流倍數的雨水進入時(假如截流倍數為1,合流管道的總流量為2Q),按滿流計算管徑嗎?還需要校核旱季只有污水沒有雨水進入時的管道充滿度嗎?如果合流管道還有雨污分流的污水管進入,該怎么確定設計水量呢,最保險的是:合流進入的部分按2Q計算,分流管道按高峰流量計算,以兩部分的總流量、按滿流計算下游的管道;或者是:合流進入的部分按2Q計算,分流管道還按平均流量計算。不解。。。。

  • 室外排水斷面圖繪制建議

    現在天正繪制的斷面圖會根據管道的坡度及井的多少,自動確定其縱坐標多少,也就是斷面圖的高度差別很大。不太好看,能不能把這個高度都統一一下,比如都是10M.或者添加一個自己定義的功能。:handshake :handshake

  • 下沉庭院的室外排水的問題

    小弟這幾天做個小區的室外管網!遇到的問題是小區單體建筑的有下沉式庭院,需要集中設置提升泵!請問有沒有室外集水坑的標準做法,最好是哪位高手傳套圖給小弟!感激不盡!謝謝!

  • 小區室外排水與建筑物距離?

    小區室外排水與建筑物距離?要不要符合這個規定:規范規定排水管和建筑物的距離,當管道埋深高于基礎時不小于2.5米,低于基礎埋深時不小于3.0米。有的距離才1米多點,怎么才能符合這條規定?

  • 《室外排水設計規范》又修訂了!

    住房城鄉建設部關于發布國家標準《室外排水設計規范》局部修訂的公告 現批準《室外排水設計規范》GB50014-2006(2011年版)局部修訂的條文,經此次修改的原條文同時廢止。 局部修訂的條文及具體內容,將刊登在我部有關網站和近期出版的《工程建設標準化》刊物上。 住房城鄉建設部 2014年2月10日 <

  • 2011版室外排水設計規范

    2011版室外排水設計規范,不知道有人發過沒

  • 天正做室外排水井的問題

    天正做室外排水井的問題

    用天正8.5做室外排水管道,生成斷面圖的時候,為什么井徑很粗呢?

點擊加載更多

室外排水閉水試驗

室外排水閉水試驗專題,為您提供室外排水閉水試驗相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室外排水閉水試驗 相關的專業交流討論,更多室外排水閉水試驗相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

加固用混凝土

纖維加固混凝土

主站蜘蛛池模板: 免费看成人频视在线视频| 精品视频在线播放| 亚洲成a人v欧美综合天| 日本免费人做人一区在线观看| 欧美aⅴ菲菲影视城视频| 精品久久久久久久一区二区手机版| 国产成人亚洲精品乱码在线观看| 99热这里| 99热成人精品免费久久| 97视频在线播放| 69视频免费看| 99热免费| 成人精品| 高清在线乱码| 国产精品久久久福利| 国产高清在线精品免费不卡| 国产成人亚洲精品77| 国产成人综合久久综合| 国产精品久久久久久久久久直| 国产精品揄拍100视频最近| 公交车肉| 狠狠操狠狠干| 久久国产免费一区二区三区| 久久伊人亚洲| 欧美韩日国产| 日韩欧美在线观看成人| 网色视频| 亚洲一级二级三级| 这里只有精品视频在线| 国产精品女上位在线观看| 666精品国产精品亚洲| 嫒呦碧呦交| 国产在线成人a| 毛片网站在线| 日本一区视频在线| 亚洲国产美女在线观看| 伊人国产在线播放| 青草久操| 成人国产精品999视频| 国内自拍视频在线看免费观看| 九九热免费观看|