我現在在做水利上的撤退道路的設計,規定采用C25的混凝土面層,但是通過東南大學的計算軟件生成的抗折強度為4.5MPA,相應的混凝土為C30的,問題是現在我應該如何調整 各層的做法和厚度還不能改變.C25的混凝土在做試塊的時候,抗折強度能不能做到4.5MPA??
混凝土抗折強度試驗視頻
混凝土抗折強度試驗視頻1
混凝土和鋼筋的強度及模量
近幾年,隨著我國公路路面建設事業迅速發展,水泥混凝土路面憑借著承載能力大、養護費用少、使用壽命長、施工簡單等優點而成為了許多公路項目普遍采用的路面結構形式。水泥混凝土路面由于直接受車輛荷載的重復作用及環境因素,因此,這種路面必要要有較高的抗折強度、耐久性、耐磨性和抗滑性。其中抗折強度是混凝土路面的一項重要控制指標,直接影響到路面的整體質量及使用壽命。為了提高水泥混凝土路面的抗折度,必須從影響抗折強度的主要因素有混凝土配合比、原材料的品種、質量以及施工質量等因素入手,采取必要的對策措施。 1原材料的質量控制
混凝土在雙向應力下強度圖,看不懂,誰能講解下
現有一框架結構辦公樓,施工到一層柱梁板發現基礎柱梁(C30混凝土),28天標養報告強度為21MPa,現場實體回彈強度只有15MPa左右,現在平均氣溫都是5℃, 1、這種強度能判斷商混有問題嗎? 2、如果有問題,基礎柱梁實體什么時候能達到穩定強度,(便于我方找商混站索賠) 3、索賠程序如何走,有什么注意事項嗎?
1、混凝土結構規范4.1.3 混凝土軸心抗壓強度的標準值fck應按表4.1.3—1采用,例如C30是23.4N/(mmxmm)2、其他書籍中如一級建造師等,混凝土抗壓強度C30就是30N/(mmxmm),能有朋友幫忙解釋下嗎,這個問題困擾很久了
根據回彈法測定混凝土強度時需要檢測碳化深度進行修正,且碳化深度對強度換算影響很大,假如一棟建筑剛滿齡期(28)天時,碳化深度很小,換算強度滿足要求,而過了半年,由于氣候、養護、工作環境等原因,碳化深度變得很大,此時再回彈換算強度已不滿足,難道此時結構已不安全嗎,如果是這樣確定強度,那豈不是只有這半年的時間,結構是滿足設計要求的,而超出半年以后結構強度均已不滿足要求,更何談設計年限50年呢?求大神解惑~
混凝土強度低下造成的后果主要表現在以下兩方面:一是結構構件承載力下降;二是抗滲、抗凍性能及耐久性下降。因此對混凝土強度不足問題必須認真分析處理。
混凝土強度不足怎么處理 噴涂昌鑫墻砼劑 在工程檢測中,混凝土試塊的檢測是重點。在檢測時,混凝土試塊會因為養護不規范、送檢時強度標識錯誤、混凝土試配不合理、未按規范要求施工、混凝土原材料性能有變異而出現強度不合格的現象。針對這種情況,可以采取如下處理措施: 1.根據國家相關規范,引進具有本行業相應資質的第三方工程試驗檢測機構,對結構實體進行檢測。
混凝土設計強度是根據什么計算出來的啊,,是建筑類型還是建筑高度框架結構多層建筑 一般采用什么基礎多一點呢,,對樁基礎有什么要求嗎,,可以用預制樁嗎,,設計人員怎么知道樁要打多少米呢???不懂
請問下在對標養混凝土試塊進行評定(數理統計評定、非數理統計評定)時,評估的試塊強度的數據是用混凝土試塊抗壓強度檢測報告中的強度代表值(Mpa)還是折合標準試塊強度(Mpa)?
抗折混凝土與普通混凝土有什么區別?價格上相差多少?道路施工的混凝土就是使用抗折混凝土嗎?但是聽說商品砼抗折會比沒有抗折貴,但自拌的抗折反會比沒有抗折便宜,是這樣的嗎? 在施工中我用的道路是泵送商品砼,但是人工運輸竟然甲方不讓算 ,說包含到定額里面了,對嗎?
1 混疑土強度的換算 2 混疑土強度的推算 (1) 利用7d抗壓強度推算28d抗壓強度 (2) 利用己知兩個相鄰早期抗壓強度推算任意一個后期強度 (3) 利用已知28d的抗拉強度推算不同齡期的抗拉強度 (4) 混凝土抗拉與抗壓強度的關系[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-20 15:19 編輯 ]
請大家談一談,同樣的構件,由不同的模板支設,如柱用紅松大板,鋼模,普通模板支設,用回彈方法檢測時,回彈值為什么相差較大.或者換個說法,不同的模板對于回彈值有什么影響.
我是一名施工員,我有一組C25試壓塊代表值是23.7,評定標準是0.95*25=23.75,但取值是精確到0.1,請大家?guī)兔Γ覀€理由不要回彈復檢
我們標段最近生產的管片在施工過程中發生了幾起管片出現裂縫的現象,我們預制好的管片都是露天存放的,現在十二月份南京的天氣也在零度左右,除了管片生產過程中產生的問題,低溫天氣會不會影響混凝土結構導致我們管片在施工拼裝過程中產生裂縫?
問題如下:1、現在有一個鋼筋混凝土結構,衛生間采用混凝土實心磚,設計說明要求強度不小于MU5.0。(滿足抗規13.3.4第2條的要求)。2、施工按設計要求施工(實際強度為MU10.0),但墻改辦提出混凝土實心磚強度最小為MU15.0,否則為不合格產品。(依據《GB/T21144-2007混凝土實心磚》)。請教:大家有沒有遇到過類似問題,如何處理?