瑞邦得混凝土回彈強度計算軟件 請直接訪問http://www.huitan.net本軟件緊緊圍繞《回彈法檢測混凝土抗壓強度技術規程》(JGJ/T23-2011)編寫,計算過程、計算結果完全符合規程要求,并且提供了“規范格式”、“推薦格式”兩種格式的報告打印,提供了數據輸出為Excel文件的功能。總結起來,本軟件有以下功能和特色:(1)實時計算功能。在輸入的過程中直接顯示計算結果,不需要再按諸如“計算”等類的按鈕,所見即所得,方便快捷。(2)報告打印功能。本軟件提供規范中的報告格式和作者自己在長期檢測工作中總結出來的報告格式兩種范本。(3)數據輸出功能。當前項目中的所有數據及計算結果均可輸出為Excel文件,為你的后續處理提供更多的方便。(4)數據庫管理功能。所有的工程項目以記錄的樣式保存在數據庫中而不是以單個的文件保存,查詢簡潔、方便。(5)構件強度,既可以單根評定,也可以按批量評定。
大家看看這個軟件,很實用的
施工單位的同行可以用這個小軟件自己計算一下免得心理沒有底
請問有人會解以下的題目嗎?謝謝!某試驗室28d混凝土試件的抗壓強度檢測結果(破壞荷載)如下:P1=267KPa,P2=274KPa,P3=325KPa,試件尺寸為100mm*100mm*100mm,估計該混凝土配制的強度等級為多少?
先說說我們這里檢測混凝土回彈強度的方法,質監站的需要:1.梁的強度;2.梁是300 X 500的,檢測面試500;3.檢測8個點但我在網上下了個軟件,這個軟件需要平均碳化深度,這個是怎么計算的?還有回彈修正值,這個又是怎么計算的,哪位大俠知道指點一下,多謝了
論壇里的各位大俠~近段時間做了一個尾礦庫小設計,設計中采用了鋼筋混凝土管的排水設施但是不知道這個管子的強度能否承受住上面覆蓋尾礦的壓力求助各位大俠有懂得幫忙算一下~以下是一些基本參數:尾礦飽和容重:rb=21.4KN/m3尾礦天然重度:rs=18.6KN/m3尾礦浮重度:rf=11.4KN/m3水重度:ro=10KN/m3鋼筋混凝土管選用混凝土:C25 fc=11.9N/mm管內徑1.2m,外徑1.8m,管壁厚0.3m尾礦砂的堆積高度是30m請教各位高人,在這樣的條件下混凝土管是否可以承受住垂直及側壓力?若不能,則應選用什么標號混凝土?管壁厚度應該為多少?希望各位不惜賜教,給出計算過程~~~~
按照SL176-2007《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》規范編制的混凝土強度評定計算公式,很實用哦。
推薦一款混凝土回彈強度計算軟件www.huitan.net/product/huitan_setup.exe,可以免費使用1個月,有人需要嗎?
簡要說明: 根據 JGJ/T23-2001 《回彈法檢測混凝土抗壓強度計算規程》設計編制。文件格式:Excel 文件大小:447 KB[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-4-30 09:34 編輯 ]
新的《GB T50107-2010混凝土強度檢驗評定標準》頒布后,老的計算公式不能用了。根據新的《標準》編制了一個自動計算評定表格(混凝土試塊強度評定表(國標2010試行).xls),只要輸入設計標號及各組試塊代表值,表格自動顯示評定結果。有感興趣的朋友,提供一些計算實例(設計標號、試塊代表值、按公式手工計算的結果),發到“sxsljzgb@163.com”,待測試完成后,定相贈成果。
1.某單位采用525號普通硅酸鹽水泥及碎石配制混凝土,其實驗室配合比為: 水泥336kg 砂660kg 石子148kg 請問:該混凝土能否滿足C30的要求?2.混凝土實驗室配合比為: 1:2.28:4.47 ,水灰比0.64,沒1立方米混凝土水泥用量286kg 。 實測施工現場砂子的水量為3%,石子的含水量為1% 。 計算施工配合比及每1立方米混凝土各種材料的用量?(各位幫我詳細解答一下,步驟請寫明)
混凝土配合比計算器,非常實用;
混凝土柱子用多大強度的混凝土等級怎樣計算得出?哪本書有詳細寫計算過程?混凝土柱用多大的強度等級,這個是考慮柱子的自重和傳到柱子多大的力吧?然后再看柱子多大的截面就可計算出吧?是這樣的思路嗎?
混凝土柱軸壓計算-^構件1
1 混疑土強度的換算 2 混疑土強度的推算 (1) 利用7d抗壓強度推算28d抗壓強度 (2) 利用己知兩個相鄰早期抗壓強度推算任意一個后期強度 (3) 利用已知28d的抗拉強度推算不同齡期的抗拉強度 (4) 混凝土抗拉與抗壓強度的關系[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-20 15:19 編輯 ]
請大家談一談,同樣的構件,由不同的模板支設,如柱用紅松大板,鋼模,普通模板支設,用回彈方法檢測時,回彈值為什么相差較大.或者換個說法,不同的模板對于回彈值有什么影響.
我是一名施工員,我有一組C25試壓塊代表值是23.7,評定標準是0.95*25=23.75,但取值是精確到0.1,請大家幫忙,找個理由不要回彈復檢
只需輸入參量,自動生成配合比,有不對的地方,還請多多指教