  • 初沉池和調節池的前后關系?

    在廢水處理中間,初沉池和調節池的前后關系固定嗎?如果不固定的話要怎樣確定其前后關系呢?是不是從進水的連續性,水量的變化情況和ss 的大小考慮呢?

  • 調節池怎么能起到酸化的作用?

    帶酸化作用的調節池是怎么回事?調節池主要起到調節水量和均合水質的作用。調節池是用一般用壓縮空氣攪拌,怎么會起到酸化的作用?調節池怎么設計或怎么控制能起到酸化的作用?即帶酸化作用的調節池。感謝大家給予回答。

  • 求助啊!!!調節池控制中和

    您好,我是頭一次來,工作中遇到了困難,希望指點指點,不勝感激!我是搞自動控制的,接了一個印染廠的活,中和調節池里的廢水,問題是調不出來,PH不是高就是低到1點多,我懷疑是他設計的問題,廠方只是把原來的管道鑿開挖了個池子,而且廢水直接排放,沒有停留時間,流量變化大我們是按照廠方提供的圖紙設計的控制系統,只是把圖紙要求的調節閥改成了控制閥,PH反應過低跟這有關系嗎??對方加的是95的濃硫酸.1,這種調節池設計本身有問題嗎?2.如果只通過修改電氣這塊可以把污水中和達標嗎?3.要怎樣才能達標呢?謝謝!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • 調節池采用什么結構排沙

    調節池采用鋼制的圓柱形水罐,直徑8米,高度10米,用吸沙泵排沙,底部做成傾斜結構,平底是一個直徑2米的圓,在此面上均布帶孔的管,這種結構吸沙是否可行啊。做成什么結構效果好。

  • 調節池內淤泥較多如何控制可以好一些?

    最近接手一個印染廠的工程調試,因經驗欠缺,請幫助分析一下:公司的設計方案所寫:水量=3000m3/d,COD=1000mg/L,BOD=200mg/L ,pH=6-13 ,色度=400 倍,SS=500mg/L,硫化物=30mg/L,溫度=48 度(都是小于等于),但是這都是參考類似印染廠的水質定的。基本工藝流程:廢水--調節池--冷卻塔--水解酸化池--接觸氧化池--二沉池--混凝沉淀池-出水,這個流程是別的環保公司給設計的,其中竟然沒有設置污泥回流,并且調節池的調節作用不好。我接手的時候,污泥已經培養了一段時間了,活性污泥絮凝體較多,沉淀性能也算好,顏色呈灰色。操作如下: 曝氣4 小時停2 小時,六小時一輪回。營養物投加量:淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,一次性投加;接觸氧化池:每天33.5kg,兩次投加,每8 小時一次) 淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,一次性投加;接觸氧化池:每天33.5kg,兩次投加,每8 小時一次) 磷肥(水解酸化池:每次10kg,每兩天投加一次;接觸氧化池:每次8kg,每天投加一次) 有機肥(水解酸化池:前5 天每天8 桶,后10 天每天6 桶,一

  • 化糞池充當調節池可以嗎?

    莫小區建中水處理站,由于區領導意思吧化糞池改造成調節池,還要具有隔油功能不知哪位大蝦有此經驗?還請多多指教!謝謝!!!!

  • ★關于調節池的計算問題!★

    各位大俠教教小弟啊,調節池的容積怎么計算啊?我的工程是大學生活區洗浴水經過處理回用做沖廁用,日處理量為1000t/d,大家都知道這種水的原水水質穩定但水量是很不均勻的,所以需要一個均量調節池,可是我到處都找不到計算方法啊,幫幫小弟吧!謝謝啦!

  • 關于水解酸化和調節池的問題

    一個化工制藥園區的工業廢水,在前段考慮設置水解酸化池(池中帶填料),那么請問還需要在前段設置調節池么?如果不設置,水質變化很大的時候是否會對水解酸化池中的厭氧微生物沖擊太大?其實我所問的問題也就是說,水解酸化池能否替代調節池?水解池抗水質沖擊負荷怎么樣?歡迎各位同行交流、指教

  • 菜鳥求助!關于 調節池液位

    菜鳥求助!關于 調節池液位

    本人是剛畢業的電氣學生,正在應聘一家環境工程公司,老總給我了一張電路設計圖,讓我自己看,有很多疑問,請過路的各位前輩指教。圖里的 FJ ZJ指的是什么?特別是FJ,這個器件我查了好多資料都查不到。HD是不是指紅燈?圖里上面一行的ZJ是不是指 進水的機器?下面一行的ZJ是不是 用傳感器測液面,到液面到達一定值的時候就導通連接了,然后亮紅色指示燈?請各位前輩指教,勿笑菜鳥太笨呵,謝謝啦!

  • 生活污水調節池是否要加蓋?

    我廠正在建一個地上的生活污水調節池,環保公司未給調節池加蓋密封,不知臭味是否會很大?由于廠區面積有限,調節池的位置離車間及辦公室都很近,不知是否會有影響?那位大蝦指點下

  • 調節池的停留時間怎么設置?

    調節池的停留時間是根據不同的水質和水量來設的 一般是多少啊? 不同的水該怎么確定?有的是4小時就夠了 有的卻要12個小時 還有書上的一般有效水深為1.5--2米 而有的設計卻為4米 差別很大啊! 具體該怎么做?

  • 求助,屠宰廢水調節池設計

    我剛參加工作,老板就要做一個屠宰廢水的設計,平時日產廢水30立方,過年100立方,平常按8小時算來處理,進水量大時按16小時處理,排水集中在凌晨4小時左右,我怎么確定調節池的大小和停留時間么呢?請各位師哥師姐幫我分析分析

  • 調節池的體積不知道怎么定/

    小弟剛出來工作,遇到一個25t/a,20t/a,1t/a,30t/a的生活污水處理量,不知道調節池該怎么設計?

  • 這樣設計調節池可否和選泵可否

    調節池:設計流量:400t/d(16.7 m3/h設計最大時流量為80m3/h),設計停留時間:1.5h(根據提升泵流量)設計有效容積:150m3工藝尺寸:?8.0×8.15m池內安裝污水一次提升泵。就地儀表:安裝在線超聲波液位計1臺。 一次提升泵80QW50-8-3 數 量:2臺(1用1備)流 量:100m3/h揚 程:8m功 率:4.0kW(3.24kW)

  • 調節池提升泵的選型你了解多少?

    調節池用以調節進、出水流量的構筑物,主要對水量和水質的調節作用,以及對污水PH值、水溫,有調節作用,還可用作事故排水,對于有些反應,如厭氧反應對水質、水量和沖擊負荷較為敏感,所以對于工業廢水適當尺寸的調節池,對水質、水量的調節是厭氧反應穩定運行的保證,因此在很多行業都會用到調節池提升泵。 調節池提升泵初選: 1、通過介質初步確定類型,是漿泵還是水泵,根據介質是否有腐蝕性,選擇合適的材質; 2、根據池子的深度,確定液下長度,是否需要延長; 3、根據流量確定輸送管徑,距離和高差確定揚程; 4、然后選擇電機的功率。

  • 調節池一般都要安裝預曝氣管嗎

    有一個舊污水池改造項目,處理的是類似于生活污水的中低濃度工業廢水。原調節池是地下的,又臟又臭沒人愿意下去清理,本來想把該池清干凈了安裝穿孔曝氣管的,現在無法實現了。想請問下,大家做過的工程中,調節池是否一定要預曝氣,不預曝氣有何不良后果?

  • 某廠區污水調節池結構施工圖

    圖紙簡介: 這是一份某廠區污水調節池結構施工圖,供大家參考學習 投稿網友: fuyongtofu 上傳時間: 2013-11-28 圖紙

  • 調節池和曝氣池風量的分配問題

    地埋設備使用一個風機同時供給調節池和曝氣池,很多資料上都是直接用閥門來調整量路的氣量的,可我覺得調節池水位經常在變化,水位低時中這一路的阻力小,氣肯定會更多往這邊走。有做過的朋友給點建議呢?或者還有其他什么辦法能穩定地給兩個氣路分配需要的氣量。

點擊加載更多

調節池氣水比

調節池氣水比專題,為您提供調節池氣水比相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與調節池氣水比 相關的專業交流討論,更多調節池氣水比相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

建筑加固收費

建筑加固什么意思

主站蜘蛛池模板: 99精彩视频在线观看| 亚洲美女aⅴ久久久91| 看黄免费在线| 狠狠色综合久久久久尤物| 成人毛片国产a| 99这里有精品视频| 55sese| 97在线视频网站| 青草综合| 97视频精品| 97精品视频| av成人在线电影| japanesespank调教| 97人人在线| a级毛片在线免费| 99re热久久精品这里都是精品| 老司机亚洲精品影院| 久久久久亚洲日日精品| 伊人久久一本| 97蝌蚪自拍自窝| 成人免费在线网站| 国产精品久久久久aaaa| 国模伊人| 免费人欧美成又黄又爽的视频| 欧美xo影院| 人人干人人做| 色日本视频| 亚洲欧美日韩国产精品影院| 亚洲视频手机在线观看| 尹人久久大香找蕉综合影院| 中文字幕88页| 4k岛国精品午夜高清在线观看| 亚洲无线码一区在线观看| 2020国产成人精品视频网站 | 久久综合综合久久97色| 久久这里只有精品免费的| 欧美精品成人久久网站| 日韩城人免费| 亚洲日本天堂| 国产成人精品免费视频软件| 2021年韩国最新三级限制电影|