在廢水處理中間,初沉池和調節池的前后關系固定嗎?如果不固定的話要怎樣確定其前后關系呢?是不是從進水的連續性,水量的變化情況和ss 的大小考慮呢?
本人在做一個居住小區規劃,請問是不是只要在小區引入管上加裝防污止回閥即可,每懂樓的引入管上要不要再裝止回閥或防污止回閥,另外,污止回閥的水頭失該計多少比較安全?
按照噴淋計算公式:i=0.0000107*V2/d1.如果管徑為0.025m,流速取 2.5m/s L=4m得:i=(0.0000107*6.25/0.008)*4=0.0084mpa我計算的水頭損失如此大,差不多噴淋水流布出來了請假各位前輩多指點
V型濾池水頭損失檢測表裝在什么位置?我看到單位訂購單上壓力損失檢測表就一只,是不是差壓表那種?如果是的話,那怎么安裝?是安裝在進水與出水的管道上面么?那那么長的管段分別與表計相連么?
有一示例:當流量Q=14L/S=0.014m3/s時,求管長l=3500m,外徑*壁厚=194mm*6mm的鋼管的水頭損失。解答是這樣的:通過管道水力計算表查得外徑D194mm的鋼管公稱直徑為DN=175mm,又通過管道水力計算表查的i=0.00415,修正后i=0.79*0.00415,v=0.6m/s。水頭損失h=9.8*i*0.79*3500=112.41kpa。其中的9.8是什么意思,不解,請各位幫忙解答。謝謝。
在計算倒虹管沿程水頭損失時,假設是倒虹管為鋼管,(1)使用公式H=il , i=倒虹管每米水頭損失 , l=倒虹管長度計算時,當坡度i=0.01,L=10m,得到H=0.01*10=0.1m.(2)使用公式Hf=f(Qm/db)L式中:Hf為管道損失,單位為mf:為沿程水頭損失系數,鋼管為6.25×105,m:流量指數,鋼管為1.90,b:管徑指數,鋼管為5.10,Q:流量,單位為m3/h,D:管內徑,單位為mm,L:管長,單位為m計算結果為:Hf=0.00003m請問各位高手為何計算結果差距如此的大,是不是因為倒虹管每米的薧損失≠坡度?應以哪個公式為準?
各位前輩:我是初入社會的小生,初接觸到水廠設計,按照水力學的計算方法我算出了輸水管道有10多米的沿程水損,不知道對不對求助各位了:資料:管長3180m,流量0.029立方米/秒,PVC管。請大家幫忙算一下沿程薧損失啊~流速和局部暫時不算!!謝謝拉!!
各位: 目前我在計算過濾系統水頭損失時,砂濾和吸附串連時取水頭損失為8+4米,再加上提升高度,總揚程為20多米吧;反洗時水頭損失取4米,總揚程為12米;沖洗強度取16L/s。但是與壓力罐廠家提供數據如下:過濾時揚程在20米左右,反洗水量為進水水量的2.5倍,反洗揚程取30米,想請教各位究竟該怎么取。
您好,我是頭一次來,工作中遇到了困難,希望指點指點,不勝感激!我是搞自動控制的,接了一個印染廠的活,中和調節池里的廢水,問題是調不出來,PH不是高就是低到1點多,我懷疑是他設計的問題,廠方只是把原來的管道鑿開挖了個池子,而且廢水直接排放,沒有停留時間,流量變化大我們是按照廠方提供的圖紙設計的控制系統,只是把圖紙要求的調節閥改成了控制閥,PH反應過低跟這有關系嗎??對方加的是95的濃硫酸.1,這種調節池設計本身有問題嗎?2.如果只通過修改電氣這塊可以把污水中和達標嗎?3.要怎樣才能達標呢?謝謝!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
帶酸化作用的調節池是怎么回事?調節池主要起到調節水量和均合水質的作用。調節池是用一般用壓縮空氣攪拌,怎么會起到酸化的作用?調節池怎么設計或怎么控制能起到酸化的作用?即帶酸化作用的調節池。感謝大家給予回答。
在滴灌設計中為保證設計均勻度的要求長在支管進口或毛管進口設置穩流三通,關于穩流三通的水頭損失沒有統一的說法。有人認為在穩流三通前后各測一個壓力,二者差值就是其,水頭損失。我認為這種說法不對,因?yàn)槠溆幸粋€(gè)條壓功能。你認為對嗎
調節池采用鋼制的圓柱形水罐,直徑8米,高度10米,用吸沙泵排沙,底部做成傾斜結構,平底是一個直徑2米的圓,在此面上均布帶孔的管,這種結構吸沙是否可行啊。做成什么結構效果好。
我是做水處理工藝的,因為剛剛畢業,所以在實際的工作中,有太多的問號,比如說水頭損失,和業主或者設計院溝通的時候,人家經常會問你的水頭損失多大,如果過大就不能滿足他的要求,我想問的是為什么要強調水頭損失呢,我只知道能減少池子埋深,從而減少造價,哪位達人能和我詳細說說嗎,先在這里謝謝了。:hug:
三通的速度水頭是以主管的速度來算?還是以支管的速度來算?循環水系統的大管道:比如一個變徑三通,主管直徑是4m,支管直徑是2m,支管流量為主管流量的三分之一,怎么算三通的水頭損失?我已經查到了局部阻力系數,但不知道速度水頭v2/2g怎么算?這個速度v是主管的速度,還是支管的速度?剛參加工作,希望大家多多幫忙。
本人需要做個30畝的微噴帶灌溉設計,以前沒有做過,只是聽別人說好做,但是不知怎么下手。有哪位大俠給予知道或給個設計范本,謝謝!
第一次做污水處理,想請教一下各位,各個污水處理構筑物的水頭損失是如何計算確定的?是估值還是經過計算確定的?如果是估值各個構筑物的水頭損失范圍是多少。如果是計算的,具體要算那些位置的水頭損失?請高手指教。PS:曝氣池的水頭損失應該怎么算,是否曝氣池的水頭損失比較大。
本人剛入門,在小型水電站設計過程中右這樣一個疑問。無壓隧洞引水水面線推算中,沿程水頭損失怎么計算,問了幾個前輩,他們都是用hf=i*L這個算,但與水力學沿程水頭損失公式相差甚遠,請高人指點,再次不甚感激!
最近接手一個印染廠的工程調試,因經驗欠缺,請幫助分析一下:公司的設計方案所寫:水量=3000m3/d,COD=1000mg/L,BOD=200mg/L ,pH=6-13 ,色度=400 倍,SS=500mg/L,硫化物=30mg/L,溫度=48 度(都是小于等于),但是這都是參考類似印染廠的水質定的。基本工藝流程:廢水--調節池--冷卻塔--水解酸化池--接觸氧化池--二沉池--混凝沉淀池-出水,這個流程是別的環保公司給設計的,其中竟然沒有設置污泥回流,并且調節池的調節作用不好。我接手的時候,污泥已經培養了一段時間了,活性污泥絮凝體較多,沉淀性能也算好,顏色呈灰色。操作如下: 曝氣4 小時停2 小時,六小時一輪回。營養物投加量:淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,一次性投加;接觸氧化池:每天33.5kg,兩次投加,每8 小時一次) 淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,一次性投加;接觸氧化池:每天33.5kg,兩次投加,每8 小時一次) 磷肥(水解酸化池:每次10kg,每兩天投加一次；接觸氧化池:每次8kg,每天投加一次) 有機肥(水解酸化池:前5 天每天8 桶,后10 天每天6 桶,一
今天為大家準備了減壓閥的考點總結,趕快學起來吧!
調節池水頭損失
調節池水頭損失專題,為您提供調節池水頭損失相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與調節池水頭損失 相關的專業交流討論,更多調節池水頭損失相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題