亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 循環水流速不夠,如何預膜

    4臺循環水泵,有3臺為汽機拖動。由于在清洗及預膜階段,熱點裝置沒有開車,故只有一臺電機驅動的循環水泵可以工作。 這樣造成在循環水清洗及預膜階段流量太小,流速過低而達不到預膜要求。請問有何更好的方案? 我給業主出具的方案是下面的這個,看看可行性怎么樣。1、熱電裝置單獨設置開車用循環水泵,且熱電裝置給水管和回水管與廠區循環水管之間設置切斷閥;2、先對熱電裝置管道進行清洗及預膜,待熱電裝置開車后,再開啟汽輪機驅動循環水泵;

  • 誰知道一般循環水的流速一般多少?

    誰知道一般循環水的流速一般多少?流量60立方米/小時!那位大俠有這方面的資料沒,發給我看看,woaina520025@163.com.小弟非常感謝

  • 請教如何降低外網循環水流量

    問題描述:有一個供暖面積為6萬平方米的鍋爐房,用一臺DZL7.0/1.0/115/70-AII的哈團結鍋爐供暖,三臺循環泵,流量、揚程和功率分別為第一臺,200m3/h,32m,30kw第二臺,200m3/h,50m,45kw第三臺,400m3/h,32m,55kw(目前運行的循環泵)。用第一、二臺也能維持下去,只是多耗費電能,所以今年從別的所挪來一臺55kw的循環泵。平房的面積為2.5萬平方米,樓區的面積為3.5萬平方米。所在地區室外設計溫度為-26℃,冬季采暖室外平均溫度為-8.4℃。現在用超聲波流量計測得的外網循環水量為700m3/h,大大超出外網所需的流量(大概為300m3/h左右),這也導致了外網供回水溫差很低,只是4℃左右。大家有什么好的方法降低外網循環水流量么?多謝了![ 本帖最后由 fttt 于 2008-11-27 18:46 編輯 ]

  • 求助:閉式循環水流量問題

    在閉式循環水系統下,水泵額定流量是150t/h,現流量計顯示只有20t/h,請問這個問題出在哪里。從安裝工藝已檢查沒問題,過濾器已清洗,空氣已排。

  • 請教怎樣選擇循環水泵啊!!

    有一鍋爐房 1臺14MW 2臺7MW 鍋爐。現供熱面積23萬平米。預計今年新增9。4萬平米。遠期總面積計40萬平米。現有1臺550T/H 1臺400T/H 揚程都是50米循環泵 。循環流量按每平米3公斤計算 對嗎?新增的循環泵怎么選啊?具了解回水溫度在40-50度之間

  • 關于循環水的堿度、硬度問題

    求助:如果知道進水的堿度及硬度,也知道循環水的濃縮倍數,怎么確定濃縮后水質的堿度及硬度,在沒有達到溶解鹽的析出濃度前,循環水的堿度及硬度是否就是簡單的進水堿度及硬度與濃縮倍數的簡單相乘呢?

  • 如何確定循環水池的大小?

    本人初次搞設計,不明白的事情太多的,有些問題想在這里請教各位大俠們,懇請大家幫人忙？問題是:循環冷卻塔的水池的大小,深淺等根據什么來設計,如何確定大小?和哪些因素有關?

  • 循環水濃縮倍數怎么計算?

    循環水濃縮倍數怎么計算?希望好心人給詳細說說如何計算和濃縮倍數的高低對整個管道系統的影響。謝謝,最好帶上參數:hug:

  • 關于循環水加藥裝置的問題

    各位版友,請教問題~關于開式循環水冷卻水加藥系統中設計遇到的幾個很糾結的問題,煩請懂的人幫忙看看:% j8 n1 K4 s8 h% C 根據《GB50050-2007工業循環水設計規范》,) }; r6 ?5 c& v9 F* r6 B2 \: M 我理解的是,在一個正常運行的循環水系統中,補水閥與排污閥均會打開,并保持一定的流量,以使系統內符合某個固定的濃縮倍率值,如這個值是3.5,同時,緩蝕、阻垢加藥流量(連續加藥)也會保持一個定值,但由于蒸發損失水量的波動如增大,將導致系統內水量不斷減小,含鹽量不斷增加,濃縮倍率發生波動變成了4.5(由電導率表測控),則此時,設備控制系統會根據測得的蒸發水量來重新計算出補水閥和排污閥流量,以重新調整閥門開度,經過一段時間,濃縮倍率將被重新調整到3.5的位置,同

  • 循環水含鹽超標,怎么處理?

    我們用河水經凈化處理后作為循環用水,但是由于我們這的河水含鹽量偏高,導致循環水中氯離子超標,不知有什么辦法可以解決,或者做這方面工作的朋友可以交流一下。

  • 循環水流體系統中糾偏節能的應用_分析

    循環水流體系統中糾偏節能的應用_分析

    1.概述 南通寶鋼鋼鐵有限公司煉鋼廠3#電爐除塵煙道管壁冷卻供水系統原設計由3臺水泵機組組成,兩用一備。其中一臺水泵配備ABB變頻控制器。該系統在2008年投入使用后一直存在水泵電機過流(有變頻器使用的電機不過流)的現象,為了保證水泵電機電流在額定范圍以內,必須將三臺水泵全部投運,并且將回冷卻塔的上塔閥門設置在30%開度,才能保證爐前冷卻管壁設備有較好的冷卻效果(保證電機不過載),這樣不僅浪費電能,水壓波動也比較大。 2、3#電爐除塵冷卻水的工藝流程及參數 3#電爐除塵煙道管壁冷卻水系統,從爐口至末端為八段冷卻,每段約為7-8米。設計每段冷卻水需求量分別為(從爐口至末端依次順序):400m3/h(分兩節)、80m3/h、120m3/h、115m3/h、85m3/h、75m3/h、65m3/h、60m3/h,合計約為1000m3/h。其中靠近爐口的兩節200m3/h流量最為重要,冷卻管壁冷卻水量和溫度直接影響爐口冷卻管壁的使用壽命。各支管供水管徑除了200m3/h為DN200外,其他支管的管徑均為DN150,最高用水點高約12米。

  • 關于工業循環水軟化處理

    現有一工程需工業循環水(冷卻水)軟化處理,自來水硬度很高,口感較咸.工業水要求也較高.想得到前輩們的意見(如工藝流程,廠家推薦等)

  • 請教:閉式循環水問題!!!!!!!!!!!!!!

    在閉式循環水系統下,水泵額定流量是150t/h,現流量計顯示只有20t/h,請問這個問題出在哪里。 從安裝工藝已檢查沒問題,過濾器已清洗,空氣已排。 現在一般用兩臺,流量40t左右,進水0.38MPa,回水0.2MPa,冷卻塔11m高.

  • 關于工業循環水的補充水量

    SHJ16-90 《石油化工企業循環水場設計規范》規定:補充水量=冷卻塔蒸發損失量+風吹損失量+排污水量 冷卻塔蒸發損失量=K*冷卻溫差*循環水量 風吹損失量=循環水量*收水器的除水率 排污水量=(冷卻塔蒸發損失量/(濃縮倍數-1))-風吹損失量請問:計算排污量的的公式中為什么還要減去風吹損失量?請各位前輩指教!

  • 循環水都有哪些指標要求?

    手頭有個工程,需把采礦水處理后,用作電廠循環冷卻水,不知對水質都有哪些具體要求?請前輩給予解答、賜教,謝謝!!

  • 循環水的導電率有什么危害

    我這里剛上的生產設備和中央空調,都需要循環水,由于水的硬度大 ,需要上一套水處理設備,水處理主設備有軟化塔和反滲透設備,但是領導說只要軟化塔就可以啦 ,不需要反滲透,但相關部門說 只用軟化塔的話 ,水的導電率高 ,想問一下 ,水的導電率對于中央空調機組 和需要冷卻的設備 危害大嗎 ,如果不大就不上反滲透拉 ,降低費用阿

  • 求助!!關于閉式循環水泵的選型

    我的樓層39米高,用的是遠大雙效吸收式溴化鋰冷機,公司考慮用四臺22KW水泵做冷凍水泵并做變頻,現正在選型,請各位老師指導選擇多少揚程,多少流量的最合適,依據是什么?謝謝

  • 求教:這樣的循環水泵怎么控制?

    一熱水循環泵進水口與熱水給水管最末端連接(熱水給水用變頻泵供水,進水口引自鍋爐熱水箱),出水口至膨脹罐與鍋爐。怎么控制?要不要與熱水給水泵聯動?要不要壓力接點?

  • 循環水泵流量為什么減少?

    向大家請教: 我們供熱區7萬平方米大部分是地暖采暖方式,間歇供熱。鍋爐為新更換的7MW熱水鍋爐,流量為520m3/h、揚程38米。供水溫度50度,回水溫度35度,用戶反映不熱的太多。我測流量為267m3/h,循環泵前后壓差為32米。起初我懷疑水泵葉輪就更換了新葉輪但流量還是一樣,請問各位不熱的原因是什么?請指教謝謝!

  • 請教個鍋爐循環水泵的問題

    本人不久前設計了一個容量為3臺1.4mw的鍋爐房,在選擇水泵是根據溫差25度選擇水泵為流量:50m3/h,楊程32m,功率為7.5kw。其他樓距鍋爐房的位置不超過100米,但是實際運行中發現司爐工在燒鍋爐時按65/50的燒,怎么也燒不到25度溫差,導致水泵的流量偏大,楊程減小。請高手分析一下,這個如果處理呢

點擊加載更多

循環水流速

循環水流速專題,為您提供循環水流速相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與循環水流速 相關的專業交流討論,更多循環水流速相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 一级成人a毛片免费播放| 青青青视频在线| 国产嫩草在线观看| caoporm国产精品视频免费| 日本免费高清视频二区| 免费在线观看成人| 免费国产黄网站在线观看视频| 99久久99这里只有免费的精品| 亚州综合网| 国产精品无码久久av| 国产成人国产在线观看入口| 周妍希国产福利在线观看| 在线观看污污网站| 醉酒后让娇妻尝试三p| 国产成人自拍视频在线观看| 国产精品观看视频免费完整版| 综合伊人| 色青青草原桃花久久综合| 在线观看亚洲免费视频| 在线播放国产视频| 9999精品视频| 97久久综合精品久久久综合| 444kkkk| 成人精品一区二区不卡视频| 亚洲专区区免费| 99精品免费在线观看| youjizz亚洲| 国产欧美日韩免费| 九九在线观看精品视频6| 欧美成人免费在线视频| 日本xxx护士与黑人| 天天视频免费入口| 亚洲人成电影网站| 在线电影亚洲| 青草久久精品亚洲综合专区| 99色视频在线观看| 国产亚洲精品视频中文字幕| 玖玖在线播放| 久久机热这里只有精品| 欧美中文字幕| 天天久久综合|