亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 建筑給排水及暖通施工質量驗收規范

    論文簡介:GB50242-2002 根據建設部《關于印發 的通知》(建標[1996]4號)的要求,遼寧省建設廳會同有關部門共同修訂了《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》。我部組織有關部門對該規范進行了審查,現批準為國家標準,編號為GB50242-2002,自2002年4月1日起施行。

  • 關于《給排水施工質量驗收規范》套管施工的探討

    在《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》第三章《基本規定》的3.3.12條全文:“管道穿過墻壁和樓板,應設置金屬或塑料套管。安裝在樓板內的套管,其頂部應高出裝飾地面20mm;安裝在衛生間及廚房內的套管,其頂部應高出裝飾地面50mm,底部應與樓板底面相平;安裝在墻壁內的套管其兩端與飾面相平。穿過樓板的套管與管道之間縫隙應用阻燃密實材料和防水油膏填實,端面光滑。穿墻套管與管道之間縫隙宜用阻燃密實材料填實,且端面應光滑。管道的接口不得設在套管內。”是否有必要設置套管?如何設置?

  • 給排水施工及驗收規范(全)

    誰有給排水施工及驗收規范(全),我是搞施工的,在網上找的很多都是設計規范,我用不上,哪位前輩有全套施工規范能不能上傳一下啊!

  • 電氣、給排水、空調施工質量驗收規范 WORD格式

    GB50303—2002建筑電氣工程施工質量驗收規范GB50242-2002建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范GB50234-2002通風與空調工程施工質量驗收規范

  • 施工質量驗收表格匯總(給排水及采暖)

    論文簡介:江蘇省建筑工程施工質量驗收表格匯總(給排水及采暖) 投稿網友:jinerzhuo 上傳時間: 2013-03-14

  • 膜結構施工質量驗收規范

    膜結構施工質量驗收規范DB11/T_743-2010

  • 影響給排水施工質量的因素

    影響給排水施工質量的因素

    施工人員素質 1、施工人員專業技能 現場施工人員專業技能較低直接影響施工質量,無法達到預期的效果; 2、質量意識 由于目前國內大部分工程對施工的質量要求不高,導致施工人員產生了一種我稱之為“質量慣性”(質量慣性:延續之前工程的自己所達到的質量要求,或者是師傅,工長所給與確認的質量要求,不加以思考,單憑經驗給自己框定的一個質量規范)心理,在不依據規范的前提下,或者就是不知道規范的前提下施工。如果之前施工人員所干的大部分工程都是嚴格按照規范來施工,工人的專業知識也比較高,這種“質量慣性”應該是一件好事,所以現在施工隊伍就出現了這么一種情況,好的越干越好,差的越干越差; 3、安全意識

  • 建筑給水排水施工質量驗收

    近日拿到建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(GB50242-2002),仔細研讀后發現里面沒有提到自動噴水滅火系統安裝內容。對照GB50300-2001發現里面也沒有提到自動噴水滅火系統安裝內容(但GB50300-2001討論稿里面有自動噴水滅火系統安裝分項工程)。而原來的GBJ302-88、GBJ242-82里均有自動噴水滅火系統安裝內容。為什么GB50242-2002里沒有自動噴水滅火系統安裝內容?那以后驗收關于自動噴水這一項怎么操作?資料又怎么做?

  • 001施工質量驗收規范系列

    001施工質量驗收規范系列

  • 通風與空調施工質量驗收規范

    通風與空調施工質量驗收規范!供大家分享!

  • 鋼結構施工質量驗收規范

    沒什么特別的.剛結構施工質量驗收規范

  • 鋼機構施工質量驗收規范

    鋼結構的規范希望對大家有所幫助

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》

    哪位大俠有呢,可不可以共享,在這里先謝謝了1!!!!!!!!!!!我們公司沒有這些規范,我又是小輩,很多東西都不懂,希望前輩們大力支持!

  • 建筑給排水及采暖工程施工質量驗收紀錄

    今天上傳一個規范,<建筑給排水及采暖工程施工質量驗收紀錄>,和大家分享一下,內容見附件

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(3)

    5 室內排水系統安裝5.1 一般規定5.1.1 本章適用于室內排水管道、雨水管道安裝工程的質量檢驗與驗收。5.1.2 生活污水管道應使用塑料管、鑄鐵管或混凝土管(由成組洗臉盆或飲用噴水器到共用水封之間的排水管和連接衛生器具的排水短管,可使用鋼管)。 雨水管道宜使用塑料管、鑄鐵管、鍍鋅和非鍍鋅鋼管或混凝土管等。 懸吊式雨水管道應選用鋼管、鑄鐵管或塑料管。易受振動的雨水管道(如鍛造車間等)應使用鋼管。5.2 排水管道及配件安裝主控項目5.2.1 隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度。 檢驗方法:滿水15min水面下降后,再灌滿觀察5min,液面不降,管道及接口無滲漏為合格。5.2.2 生活污水鑄鐵管道的坡度必須符合設計或本規范表5.2.2的規定。表5.2.2 生活污水鑄鐵管道的坡度項次 管徑(mm) 標準坡度(‰) 最小坡度(‰)1 50 35 252 75 25 153 100 2

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(4)

    6 室內熱水供應系統安裝6.1 一般規定6.1.1 本章適用于工作壓力不大于1.0MPa,熱水溫度不超過75℃的室內熱水供應管道安裝工程的質量檢驗與驗收。6.1.2 熱水供應系統的管道應采用塑料管、復合管、鍍鋅鋼管和銅管。6.1.3 熱水供應系統管道及配件安裝應按本規范第4.2節的相關規定執行。6.2 管道及配件安裝主控項目6.2.1 熱水供應系統安裝完畢,管道保溫之前應進行水壓試驗。試驗壓力應符合設計要求。當設計未注明時,熱水供應系統水壓試驗壓力應為系統頂點的工作壓力加0.1MPa,同時在系統頂點的試驗壓力不小于0.3MPa。 檢驗方法:鋼管或復合管道系統試驗壓力下l0min內壓力降不大于0.02MPa,然后降至工作壓力檢查,壓力應不降,且不滲不漏;塑料管道系統在試驗壓力下穩壓1h,壓力降不得超過0.05MPa,然后在工作壓力1.15倍狀態下穩壓2h,壓力降不得超過0.03MPa,連接處不得滲漏。6.2.2 熱水供應管道應盡量利用自然彎補償熱伸縮,直線段過長則應設置

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(5)

    8 室內采暖系統安裝8.1 一般規定8.1.1 本章適用于飽和蒸汽壓力不大于0.7MPa,熱水溫度不超過130℃的室內采暖系統安裝工程的質量檢驗與驗收。8.1.2 焊接鋼管的連接,管徑小于或等于32mm,應采用螺紋連接;管徑大于32mm,采用焊接。鍍鋅鋼管的連接見本規范第4.1.3條。8.2 管道及配件安裝主控項目8.2.1 管道安裝坡度,當設計未注明時,應符合下列規定: l 氣、水同向流動的熱水采暖管道和汽、水同向流動的蒸汽管道及凝結水管道,坡度應為3‰,不得小于2‰; 2 氣、水逆向流動的熱水采暖管道和汽、水逆向流動的蒸汽管道,坡度不應小于5‰; 3 散熱器支管的坡度應為1%,坡向應利于排氣和泄水。檢驗方法:觀察,水平尺、拉線、尺量檢查。8.2.2 補償器的型號、安裝位置及預拉伸和固定支架的構造及安裝位置應符合設計要求。 檢驗方法:對照圖紙,現場觀察,并查驗預拉伸記錄。8.2.3 平衡閥及調節閥型號、規格、公稱壓力及安裝位置應符合設計要求。安裝完后應根據系統平衡要

點擊加載更多

給排水施工質量驗收規范

給排水施工質量驗收規范專題,為您提供給排水施工質量驗收規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與給排水施工質量驗收規范 相關的專業交流討論,更多給排水施工質量驗收規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 国产精品二| 国产成人精品男人免费| 国产人人艹| 亚洲最大视频网| 韩国三级肉色丝袜电影| 亚洲综合五月天欧美| 久艹在线观看视频| 78m成人亚洲| 欧亚精品一区二区三区| 35pao免费视频| 天天综合网天天做天天受| 春色校园综合网| 亚洲一区视频在线播放| 精品国精品国产自在久国产应用| 在线观看免费的欧美剧情电影| 毛片com| 久伊人网| 婷婷视频网| 国产区精品福利在线社区| 伊人久久综在合线亚洲91| 麻豆主播精品视频在线观看| 亚洲黄网站wwwwww| 日韩三级在线观看视频| 国产成人小视频| 这里只有精品首页| 欧美日韩一区视频| 啊v天堂在线| 亚洲综合久| 欧美精品成人一区二区在线观看 | 亚洲精品www| 精品久久中文字幕有码| 在线免费观看国产精品| 日本成人一区二区| 国产黄视频在线观看| 在线观看亚洲电影| 日本电影二区| 国产精品亚洲精品日韩动图| 在线免费观看成年人视频| 欧美日韩在线视频| 成人亚洲国产综合精品91| 又www又黄又爽啪啪网站|