給排水電子版施工圖設計深度,對初學者是個好東西,多的不說了.
上傳施工圖設計深度圖樣(給排水),希望對大家有幫助,共分4部分+線寬說明.1_圖紙目錄、說明及圖例:
圖紙簡介: 本圖紙為某別墅給排水施工圖設計,圖紙內容完整。 投稿網友: wjxzsx 上傳時間: 2013-07-27 圖紙省份:
圖紙簡介: 建筑層數: 地下二層,地上十八層,建筑高度: 54.9m。總建筑面積:34834.11m^U2^U,建筑基底面積3883.01m^U2^U,地下建筑面積:5995.87m^U2^U,地上建筑面積:28838.24m^U2^U。建筑使用功能:地下為戊類儲藏室,地上一層至二層為商業和住宅,三至十八層為住宅。 投稿網友: zhangli50359
晃晃悠悠,到了禮拜五了,本該是個開森的時刻,可曾想知,這個禮拜六要上班撒一下子焉了。不過小編的任務還是很重要的,什么都能忘,給大家推薦好的圖紙可不能忘
建筑給排水施工圖設計課件
各位前輩們,本人初學,對于系統地運用天正給排水做圖紙設計還是很模糊,希望得到大家的幫助。我的理解首先是做管道平面布置,這個時候也沒管徑也沒標高,下來是要用生成系統圖呢還是用給水計算呢還是,總之后面的不知道怎么辦,才能完成一整套圖紙的設計問題。感激不盡!
求圖集05S902給排水施工圖設計深度圖樣土木上有cad版的 但是里面都沒有那個平面圖就是那些一層平面圖那些。還有pdf格式 太不清晰了啊 求助各位能否把 圖集里的平面圖傳上來
畢業一年,不管是從別人口里聽來的,還是自己的切身體會,都有種感覺,我所學的專業知識在現場施工的時候用起來感覺怎么就那樣的難,而用在設計當中感覺就稍微的適用些!我就納悶,理論用在實踐當中真就這樣難,還是我自己認識有誤啊?還請各位前輩指點下我!
圖紙簡介: 高層住宅給排水施工圖設計,住宅小區的給水,排水系統設計 投稿網友: yl_415 上傳時間: 2013-11-27 圖紙省份
圖紙簡介: 本圖為食堂給排水及水滅火系統設計施工圖.設計內容為該建筑的生活給排水系統、室內消火栓系統、雨水系統;其中主要包含三層衛生間給排水大樣圖、一層給排水及消火栓平面圖、設計說明、圖紙目錄、三層給排水及消火栓平面圖、給排水系統圖等等,歡迎大家下載交流~ 投稿網友: huqing7878
圖紙簡介: 本圖為某醫院的管線施工圖。圖紙內容包括設計說明、各層給排水平面圖、系統圖、熱水供應系統及各節點大樣。可供參考。 投稿網友: puresung 上傳時間: 2013-09-04
圖紙簡介: 某小區的給排水設計,建筑為多層,設計包括平面圖,原理圖及說明 投稿網友: wanghongpeng810 上傳時間: 2013-04-05 <
圖紙簡介: 酒店給排水,工程概述:建筑高度26.6m,建筑層數7層。本工程設計內容包括:生活給水系統、污水排水系統、消火栓給水系統、自動噴水滅火系統、滅火器設置。圖紙內包含:設計說明,各層給排水平面圖,各管道系統圖,大樣圖。 投稿網友: watercap96121297
1、建筑內每層平面圖衛生間均不畫給排水管線,僅在大樣圖畫出,管徑不標,排水口間距不標。如何確定審查意見?答:衛生間畫出大樣后每層平面圖上可不畫出衛生間內的給排水管線,但平面圖上應畫出立管位置并標注立管編號,否則可作為設計深度不夠提出。2、水池水箱是否必須要設通氣管?答:不一定設專用的通氣管,但應有可通氣的設施。3、大型廠房小區未畫出雨水收集利用設施圖紙,僅文字說明,或交代在后續設計中補充,是否可行?答:可行。但對于小區雨水收集利用設施需要設在地下室時,應預留位置和進出管管道。4、蘇建總(2008)118號文件中對于有熱水需求的公共建筑采用可再生能源替代太陽能熱水系統的應向當地行政主管部門提出申請材料論證,而《公共建筑節能設計標準》DGJ32/J96-2010中6.3.3條并未要求論證,兩者明顯有矛盾,如何審查?答:蘇建總(2008)118號文件規定:有熱水需求的公共建筑應采用太陽能熱水系統,否則應論證。《公共建筑節能設計標準》DGJ32/J96-2010中6.3.3條是對蘇建總(2008)118號文件的細化,即對于有
拿到建筑圖紙,首先應該關注一些必要資料,比如層高,建筑面積,衛生器具配備數量 (最好整理列表,可方便后續的計算材料表的統計)
圖紙簡介: 本工程為一棟3層私家別墅,圖紙內容包括:生活給水系統圖,生活排水系統圖,各層給排水平面圖,衛生間、廚房給排水大樣圖等,希望大家喜歡 投稿網友: s3349q 上傳時間: 2014-09-22
小編為大家收集了10份給排水設計
給排水外線施工圖設計說明一.設計依據1. 建設單位提供的本工程用地紅線附近的有關市政資料;2. 總圖專業提供的總平面布置圖及豎向圖;3. 已完成的單體施工圖設計;4. 國家現行設計規范、規程及技術措施。二.設計范圍1. 紅線內的室外給排水、消防管道及構筑物。2. 本工程室外園林澆灑由園林設計公司負責設計,當給排水管道接自我院提供的設計管網時,應將給水接管點的位置、管徑及用水量提供我院,并經我院復核后方可接出;排水接管點應符合我院提供的排水設計管網所給出的標高及管徑。3. 本工程紅線內的最后一個污水、雨水檢查井至市政污水、雨水檢查井之間的管道;水表井至市政自來水接管點之間的管道均由相關市政部門設計及施工。三.給水部分1. 管道系統1)本工程給水管網與市政給水管網接管點的位置是由____提供的。若所注位置與現場實際情況不符,則以現場為準。2)本工程從____和____的市政給水管網上分別接入____的給水引入管各一根,經水表計量后在紅線內連通
建筑給排水施工圖設計課件.ppt