亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于室外排水規范4.3.2的理解

    “管道轉角和交接處,水流轉角不應小于90度。”我認為實際的排水管網定線很難滿足這樣的要求,比如除非道路是橫平豎直,這樣可以保證兩側道路上配水匯到中間管段是90度,而只要道路它是斜交叉,那就勢必會有一側排水轉角小于90度。我思考,實際管線施工時,可以在交叉口做一定處理,避免出現<90度角,但如果角度偏離較大時,有感施工比較麻煩。請教各位大蝦如何理解這個問題??

  • 室外排水設計應套用那些規范?

    《室外排水設計規范》錯了嗎?還要遵循那些規范?我在市政管網設計中提到設計依據是《室外排水設計規范》,可在技術交底的時候一個鳥人(也不知是甲方還是施工方的)卻面帶嘲笑的說我套用的規范錯了,應該套用《。。。。》(對不起,我懶得記,也沒聽清,也不想理他)。在此想請教各位水前輩,是否是我搞錯了,真的還有什么規范是專門針對室外排水設計的?

  • 室外排水PVC管道施工照片

    室外排水PVC管道施工照片

    檢查井流槽管材連接[ 本帖最后由 張工 于 2009-7-2 17:09 編輯 ]

  • 室外排水設計規范的疑惑

    1、第4.2.4條關于排水管道充滿度的規定,后面有一個注明:“在計算污水管道充滿度時,不包括短時突然增加的污水量……”,短時突然增加的污水量是指的什么?高峰時增加的流量嗎?根據3.1.1條,管道的設計流量以平均日流量計算,也就是說在平均日流量下滿足充滿度的要求,在最高時流量下就超過規定的充滿度。2、第4.2.4中第二小點:“雨水管道和倒流管道應按滿流計算”,是指在雨天,有截流倍數的雨水進入時(假如截流倍數為1,合流管道的總流量為2Q),按滿流計算管徑嗎?還需要校核旱季只有污水沒有雨水進入時的管道充滿度嗎?如果合流管道還有雨污分流的污水管進入,該怎么確定設計水量呢,最保險的是:合流進入的部分按2Q計算,分流管道按高峰流量計算,以兩部分的總流量、按滿流計算下游的管道;或者是:合流進入的部分按2Q計算,分流管道還按平均流量計算。不解。。。。

  • 新的室外排水規范征求稿試算

    新的室外排水規范2013征求稿來了,按照最新的取值和公式。正好在做一個地區的室外排水規劃,發現很恐怖,到處都是箱涵。我的天啊,這靈道一下接受得了否?

  • 關于室外排水規范4.7.1A的一點疑惑

    室外排水規范4.7.1A規定雨水口和雨水口連接管流量應為雨水管渠設計重現期計算流量的1.5倍~3倍,這句話有什么指導作用呢?如果用雨水流量公式Q=ψ qF計算雨水口的匯水面積,其中Q為雨水口的泄水能力,從圖集中可以查得 ψ 為道路的徑流系數,q 為該地區的設計暴雨強度,F為雨水口的匯水面積,規范上說的1.5倍~3倍對于計算雨水口的匯水面積有影響嗎?

  • 2016室外排水設計規范修訂

    2016室外排水設計規范修訂

  • 室外排水設計規范2014版

    室外排水設計規范2014版

  • 室外排水設計規范2016年版

    室外排水設計規范2016年版,供大家參考學習

  • 《室外排水設計規范》又修訂了!

    住房城鄉建設部關于發布國家標準《室外排水設計規范》局部修訂的公告 現批準《室外排水設計規范》GB50014-2006(2011年版)局部修訂的條文,經此次修改的原條文同時廢止。 局部修訂的條文及具體內容,將刊登在我部有關網站和近期出版的《工程建設標準化》刊物上。 住房城鄉建設部 2014年2月10日 <

  • 室外排水設計規范(2016版)

    室外排水設計規范(2016版)

  • 室外排水設計規范2005版

    在網上搜到的分享分享拉不知道有沒有人發過哦

  • 關于《室外排水設計規范》疑惑

    分不清了,GB50014-2006的前言里面壓根沒提到GB50101-2005這個規范。可GB50101-2005這個規范確實能在網絡上找到。現行的規范到底是哪個?

  • 室外排水設計規范正式版

    給需要幫助的朋友幫助

  • 2006版室外排水設計規范

    2006版室外排水設計規范室外排水設計規范,上傳給大家,希望能對大家有所幫助

  • 2011版室外排水設計規范

    2011版室外排水設計規范,不知道有人發過沒

  • 關于室外排水官網的一些問題

    關于室外排水官網的一些問題~不知道是不是發到這邊來我在做室外排水施工時遇到一個情況,雨污混流,主排水管由南向北排水,坡度不大1.2‰,我想問的是,主干管南端會存大概多高的水?干管總長200M,南端有一檢查井A,旁邊兩棟樓由支管進化糞池a、b,再由a、b進入檢查井A,如果a、b的出水管距離主干管底部15cm,能否順暢排水,此段污水管管徑500MM

  • 《室外排水設計規范》2006版

    那位有《室外排水設計規范》2006版或者更新的版本,能不能傳下,謝謝了 另外想請教下,做環境工程污水工藝設計的工作,最常用的參考工具都有那些書籍,最好是具有權威的[ 本帖最后由 magi-163 于 2009-3-20 08:33 編輯 ]

  • 2005年室外排水設計規范下載

    2005年室外排水設計規范下載

  • 新版的室外排水設計規范(報批稿)

    由于我們單位參加了該規范的編寫,所以發上來給各位參考參考!這是新版的室外排水設計規范(報批稿) ,該版本和即將(2006.6.1啟用)出版的,有部分變化。不過已經是最新的了。

點擊加載更多

室外排水施工規范

室外排水施工規范專題,為您提供室外排水施工規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室外排水施工規范 相關的專業交流討論,更多室外排水施工規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 亚洲精品电影| 久久毛片视频| 成人99国产精品一级毛片| 嫩草影院久久精品| 伊人玖玖| 一本岛一区在线观看不卡| 亚洲国产精品综合久久网络 | 亚洲永久免费视频| 永久免费视频v片www| 亚洲资源在线| 一级做a爰片性色毛片16美国| 亚洲国产综合精品中文第一区| 婷婷综合国产激情在线| 日本久久不射| 日韩欧美中文字幕在线播放| 人成网站在线观看| 日本污污视频在线观看| 日本欧美中文| 日韩美女三级| 污污视频免费观看| 亚洲 日本 欧美| 亚洲欧美另类日本| 伊人222成人综合网| 在线精品免费观看综合| 中日韩精品视频在线观看| 中文字幕在线欧美| 亚州成人| 97久久综合精品久久久综合| 不卡一区二区在线| 国产久| 韩国三级久久精品| 久久久成人网| 普通话对白不戴套在线| 日韩在线一| 亚洲日韩在线观看| 中文字幕亚洲精品资源网| 国产成人在线观看网站| 66成人| 国产乱弄视频在线观看| 精品国产香蕉伊思人在线| 欧美黄色网页|