亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 大家說說這樣接變壓器可以嗎?

    廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?

  • 那些困擾我們關于變壓器的問題

    那些困擾我們關于變壓器的問題

    1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變

  • 自藕變壓器這樣運行可以嗎?

    220kV自藕變壓器,因為220kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎?都存在哪些問題和風險?應該如何避免或者是降低風險?

  • 110KV變壓器如何運輸????

    現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸到40公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!

  • 關于路燈和變壓器的選擇

    氣體放電光源,額定總功率 30KW ,功率因數0。45,變壓器多大?若做電容補償,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,賜教

  • 這幾臺變壓器可以并聯嗎

    公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.

  • 如何選總站變壓器啊此時

    在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇

  • 關于射燈的變壓器的問題?

    一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,最大支持到多少W呢?貴不貴呢?

  • 關于變壓器損耗的一些疑問

    眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,希望高人解答!

  • 變壓器設備類型技術規范書

    變壓器設備類型技術規范書,為最新,很不錯,值得大家學習

  • 關于變壓器的瓷套的問題

    今天去安裝低壓進線,在變壓器上緊螺絲,不小心掉個扳手,吧變壓器的低壓瓷套砸掉了一小塊,大概有3CM的一小塊,大家說說 學要換這個瓷套嗎,還是買點膠粘上啊? 大家各抒己見。

  • 三臺變壓器如何聯絡????

    一棟樓,使用3X800KVA供電+發電機一臺。請教三臺變壓器如何聯絡?最好有圖紙。謝謝。

  • 變壓器常見內部故障類型及早期診斷方法

    變壓器的內部故障一般可分為兩類:即過熱故障和放電故障,過熱故障按溫度高低,可區分為低溫過熱,中溫過熱與高溫過熱三種情況;放電故障又可依據能量密度的不同,可分為高能量放電、低能量放電和局部放電三種類型。至于機械性故障及內部進水受潮等,將最終發展為電性故障而表現出來。 過熱故障是由于有熱應力所造成的絕緣加速劣化。如果熱應力只引起熱源外絕緣油的分解,所產生的特殊氣體主要是甲烷和乙烯,二者之和一般占總烴的80%以上,而且隨著故障點的溫度升高,乙烯所占比例將增加,嚴重過熱會產生微量乙炔。當過熱涉及固體絕緣材料時,除產生上述物質外,還產生大量的一氧化碳和二氧化碳,若無CO、CO2,就可能屬裸金屬局部過熱性故障。 放電故障是在高電應力作用下所造成的絕緣劣化。高能量放電故障,又稱電弧放電故障,這種故障產氣量大、氣體產生劇烈,運用測定油中溶解氣體的方法不易對其進行預診斷,往往是在出現故障后,我們才可根據油中氣體、瓦斯成分的分析,對變壓器故

  • 高低壓開關柜整流變壓器類型

     高低壓開關柜整流變壓器類型   SC: 三相環氧樹脂澆注的變壓器。   2、SCB: 也是三相環氧樹脂澆注的變壓器,只是用銅箔替代扁銅線,性能比SC 的好。   3、SG: 也是三相(S) 干式(G)變壓器,但特定為非環氧樹脂敞開式變壓器。   4、SCR:有兩種不同的產品。一是ABBA 制作的非澆往(環繞)的環氧樹脂變壓器。另一種是昆明賽格邁公司(云南變壓器廠)用美國杜邦公司的絕緣材料制作的包封干式變壓器。   SC10-250-10/0.4 為三相環氧樹脂澆注、規劃序號為10 型、容量為250kVA、高壓為10kV、低壓為400V 的干式變壓器。   

  • 變壓器的主要類型和技術參數都有哪些?

    變壓器(Transformer)無疑是生活中常見的器件之一了,很多設備中都具有變壓器的身影。如果缺少變壓器,生活中的諸多設備都無法正常運轉。它主要利用電磁感應的原理來改變交流電壓的裝置,主要構件是初級線圈、次級線圈和鐵芯(磁芯)。主要功能有:電壓變換、電流變換、阻抗變換、隔離、穩壓(磁飽和變壓器)等。為增進大家對變壓器的認識,本文主要是介紹變壓器的主要技術參數以及類型。 一、變壓器主要技術參數: 變壓器在規定的使用環境和運行條件下,主要技術數據一般都都標注在變壓器的銘牌上。主要包括:額定容量、額定電壓及其分接、額定頻率、繞組聯結組以及額定性能數據(阻抗電壓、空載電流、空載損耗和負載損耗)和總重。 A、額定容量(kVA):額定電壓.額定電流下連續運行時,能輸送的容量。 B、額定電壓(kV):變壓器長時間運

  • 與變壓器室相關的這個是什么

    與變壓器室相關的這個是什么

    本帖最后由 愛小雨 于 2015-7-2 18:26 編輯 請問1#變壓器室下面的那個房間里面的是什么?此變壓器是油浸,自冷,有載調壓變壓器

  • 關于變壓器的6個小知識的分享

    三.直流電源的紋波與噪聲: 紋波:輸出 短程顯得與輸入頻率及開關頻率相同頻率的分量叫紋波,用峰峰值表示。 一般規定為輸出電壓的0.5%。 噪聲:輸出端呈現除紋波以外的分量叫噪聲,用峰峰指表示,一般規定為輸出電壓的1% 一般情況下,紋波與噪聲的總分量統稱噪聲或紋波。規定值小于輸出電壓的2% ,變壓器的使用: 通用變壓器(定制的除外)均為空載電壓,使用時要注意電壓調整率。 通用的變壓器允許超載6%使用。例如:220V/5W的變壓器允許在220V/5.3W的情況下使用。 如電網電壓波動較大經常超過240V則在選用變壓器的功率時要比實際使用功率要大一

  • 如果判斷變壓器鐵芯故障?

    1.鐵芯正常時需要一點接原因 變壓器正常運行時,帶電繞組與油箱之間存電場,而鐵芯和其他金屬構件處于該電場中。電容分布不均,場強各異,鐵芯不可*接,則將產生充放電現象,破壞固體絕緣和油絕緣強度,鐵芯必須有一點可靠接。 鐵芯由硅鋼片組成,為減小渦流,片間有一定絕緣電阻(一般僅幾歐姆至幾十歐姆),片間電容極大,交變電場中可視為通路,鐵芯中只需一點接即可將整疊鐵芯疊片電位箝制電位。 當鐵芯或其金屬構件如有兩點或兩點以上(多點)接時,則接點間就會造成閉合回路,它鍵鏈部分磁通,感生電動勢,并形成環路,產生局部過熱,燒毀鐵芯。 變壓器鐵芯一點接,才是可*正常接。即鐵芯必須接,且必須是一點接。 鐵芯故障主要由兩個方面原因引起,

  • 隔離變壓器的作用是什么?

    隔離變壓器的作用主要是:使一次側與二次側的電氣完全絕緣,也使該回路隔離。另外,利用其鐵芯的高頻損耗大的特點,從而抑制高頻雜波傳入控制回路。用隔離變壓器使二次對地懸浮,只能用在供電范圍較小、線路較短的場合。此時,系統的對地電容電流小得不足以對人身造成傷害。 隔離變壓器的作用主要起電氣隔離——一個是保護設備,還有一個很重要的作用就是保護人身安全!隔離危險電壓。復電隔離變壓器輸出輸入電容耦合小,對由于閃電,放電,電網切換,電機啟動和其它電網燥聲引起的干擾更具有抑制作用,是比較有效的電源噪聲抑制器.從這點看隔離變壓器更具有保護設備的作用。所謂保護人身安全,即對操作此設備的人的一個保護。因為隔離變壓器的電動勢是通過二次感應獲得,與一次側(與大地形成回路)不形成一個回路,因此不會造成觸電。 隔離變壓器可以改變電壓,比如將220V的交流電壓變

點擊加載更多

變壓器類型

變壓器類型專題,為您提供變壓器類型相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變壓器類型 相關的專業交流討論,更多變壓器類型相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

變壓器油型號

變壓器作用

主站蜘蛛池模板: 大香伊人久久| 亚洲欧美成人| 青青青国产精品国产精品久久久久 | 国产在线爱做人成小视频| www.日本在线观看| 99re6在线视频精品免费下载| 最新高清无码专区| 在线视频二区| 中文字幕亚洲一区| 在线亚洲欧美日韩| 在线观看成年人免费视频| 亚洲一区www| 亚洲综合激情另类专区| 亚洲综合精品一二三区在线| 亚洲人成网站在线观看播放| 亚洲免费一级视频| 亚洲激情视频图片| 亚洲天堂2018av| 一级色网站| 中文字幕成人免费高清在线视频| 在线看片a| 新久草| 97欧美精品一区二区三区| 99精品国产在热app| 99爱在线视频| 大乳欲妇三级一区二区三区| 国产妇女性爽视频免费| 国产精品亚洲片在线观看麻豆 | 永久免费看mv网站入口| 亚洲视频在线观看| 91极品蜜桃臀在线播放| ssswww日本免费网站片| 国产99re在线观看只有精品| 国产粉嫩嫩00在线正在播放| 国产在线视频网| 免费人成黄页网站在线观看| 青春草在线免费视频| 视色在线| 伊人久久国产精品| 色橹| 国产成人亚洲精品2020|