油浸式變壓器的結構與原理.
1、種類 (1)按用途分類 用于輸配電能的變壓器為電力變壓器,如升壓變壓器,降壓變壓器;還有其他用途的變壓
多圖詳解變壓器油枕的結構! 電氣時代
由于復電非晶合金變壓器與傳統的變壓器相比空載損耗低,節能效果顯著因此在結構設計中有其獨特的特點, (1)復電非晶合金變壓器鐵心截面為矩形,因此一、二次繞組均加工成帶圓角矩形,從而提高了導線的利用率。與采用多級圓形截面鐵心相比,可節省鐵心及電磁線材料。 (2)非晶合金鐵心的結構可分為疊環式、單環式、氣隙分布式、疊片式和搭接式卷鐵心五種。通常鐵心采用搭接式,這是考慮到鐵心受力、鐵心強度、鐵心和繞組的夾緊結構等各類因素的合理選擇。但搭接式有額外的搭接長度,上下重疊。搭接式結構的材料利用率較低,同時鐵軛厚度的有所增加。
三相隔離變壓器 三相隔離變壓器采用三相雙繞組結構,具有防雷擊、防干擾特性。原副邊每個繞組分成兩個線圈,該兩個線圈是用兩層互相絕緣的金屬箔并
知識點:廠用變壓器
S11系列配電變壓器鐵心為圓形三級接縫疊片結構,對產品絕緣結構進行了一些局部改進,擴大了高壓圓筒式繞組的應用范圍,改變了高壓和低壓繞組端面的有效支撐,采用了新的吊板和引線的夾持方式等等。同時,采用了一些新材料、新組件和新的緊固件等,使產品在性能和結構方面都達到一個較高的水平。S11系列低損耗配電變壓器按鐵心材料和結構的不同,有以下三種: (1) 疊積式鐵心結構的S11系列配電變壓器。在S9型產品結構與制造經驗的基礎上,開發的疊片式S11系列配電變壓器,采用優質取向冷軋硅鋼片,采用新的疊片形式,改善了磁路結構。該系列產品在生產制造上可以充分利用現有設備資源,不必增加新的設備和新的投入;產品結構相對S9型產品沒有大的變化,可以充分發揮原有制造經驗,有利于保持產品質量的穩定。 (2) 非晶合金鐵心的S11系列配電變壓器。非晶合金材料片極薄,磁密低,硬度是硅鋼片的5倍,加工剪切很困難,一般是以邊緣剪切處加溫而獲得良好的剪切面,故非晶合金變壓器鐵心截面呈長方形,相應地繞組也呈長方形。 單相非晶合金鐵心變壓器的鐵心
這對于變壓器初學者來說,是一份非常好的資料,希望大家能用上
1、種類 (1)按用途分類 用于輸配電能的變壓器為電力變壓器,如升壓變壓器,降壓變壓器;還有其他用途的變壓器,如整流變壓器,電壓互感器,電流互感器,自耦變壓器。
不知道!
新型配電變壓器結構、原理和應用
變壓器結構設計手冊
1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變
廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?
依靠油作冷卻介質,如油浸自冷,油浸風冷,油浸水冷及強迫油循環等。一般升壓站的主變都是油浸式的,變比20KV/500KV,或20KV/220KV,一般發電廠用于帶動帶自身負載(比如磨煤機,引風機,送風機、循環水泵等)的廠用變壓器也是油浸式變壓器,它的變比是20KV/6KV。 油浸式變壓器采用全充油的密封型。波紋油箱殼體以自身彈性適應油的膨脹是永久性密封的油箱,油浸式變壓器已被廣泛地應用在各配電設備中。 a、GB1094.1~2-1996,GB1094.3,.5-2003電力變壓器; b、GB/T6451-1999三相油浸式電力變壓器技術參數和要求。