知識點:飛機整流器
設計里說“牽引整流機組由整流變壓器和整流器組成,兩臺整流變壓器二次側輸出電壓相位角相差15°,并聯運行構成等效24脈波直流電源。” 連接組別:Dy5/Dd0(順時針移相7.5°),Dy7/Dd2(逆時針移相7.5
現在大家很多人說電子整流器的壽命不長,我咨詢的廠家說是因為咱們國家的電網質量不穩定,對電子整流器造成損壞,電網質量不好是大家都知道的,不知道是否真的有關,那么真實的原因是什么?這個問題是否在實際中已經解決了???
看完這個接線圖220V是不是不用直接接到整流器上呢?
YD/T731-2008對整流器是這樣規定的:整流器的保護地(PE)對輸入的中性線(N)的接觸電流應不大于3.5mA;注:當接觸電流大于3.5mA時,保護導體電流有效值不應超過每相輸入電流的5%; 問1:這個是不是說單相整流器要小于3.5mA;三相整流器要小于最大相電流的5%。 如果問1正確,是不是我們可以這樣認為,如果1個組合開關電源上有三個模塊,我們的泄露電流最大也就是10.5mA;如果該開關電源是三相輸入的,但是采用三個單相模塊,我們也可以認為泄露電流不大于10.5mA
由于燈管在高空,無法目視是不是爆了,所以需要用萬用表來測量,或者說線路短路
各位大哥,我公司最近正在承接風電的整流器柜,請問做過此類工程的大師們,整流器柜OEM這個行業的發展前景怎么樣,利潤怎么樣。
JGJ46-2005 10.2.5 照明變壓器必須使用雙繞組型安全隔離變壓器,嚴禁使用字藕變壓器。此為強制性規范。 這里對照明變壓器是什么改變不清楚,東西長什么樣子也不知道。可以提供下圖片了解下嗎。
下面圖片中的題目為計算最低電壓,請教為什么可采用鋼鐵手冊中的對應公式(已標注為紅色),提前謝謝您的回復。
1.整流變壓器的冷卻介質有哪幾種? 要把熱量從變頻器中帶出來,可以借助的介質一般有三種:空氣、水、油。高壓變頻器的發熱部件主要是兩部分:一是整流變壓器,二是功率元件。變壓器在早期主要采用油冷卻方式,即把變壓器浸泡在油箱中,由于油比空氣的比熱大、絕緣強度高,所以這種散熱方式目前在大功率變壓器上還是主流。但是,由于油品需要維護,引出線處的密封不好解決,隨著絕緣材料的進步,在中小功率等級,干式變壓器已經占主導地位。干式變壓器借助于空氣進行冷卻。變壓器還可以采用水冷的方式,即將變壓器的線圈做成中空的,內部通純凈水,利用純凈水帶走熱量。 2.變壓器設計的基本問題是什么? 變壓器設計的基本問題是磁通和電流密度。變壓器的電流與容量成正比,電流密度的大小(即導線的粗細)按照導體的發熱量來考慮。對于磁通,電磁學的基本關系式為u=4.44fwΦ,其中u為電壓;f為頻率,在這里為50Hz,定值;w為線圈的匝數;Φ是磁通量。由于硅鋼片的磁通密度B受到材料的限制,一般僅能設計到1.4-1.8特斯拉,而Φ=BS,所以,要增大Φ
各種護眼燈電路均可參考。
現一直流系統中的高頻開關整流器的交流電,采用發電廠直接發的出的電(電壓普遍高,一般都在440V左右)。同時該線路并有無功補償柜。現有這種情況,高頻開關電源頻繁損壞。損壞部分主要是交流部分。現加裝交流穩壓器后,還是出現損壞狀況。請教大家 ,指點下原因??? 謝謝!!!
整流變壓器前后兩端的功率守恒嗎?假設不考慮變壓器的功率因數。如果不收恒,又是消耗在了哪里?比如:有一臺整流變壓器,一次側額定電壓,電流分別為:380VAC 160A,二次側額定電壓,電流分別為:80kV 600mA 如何計算?向高手請教。
求助:關于電磁抱閘整流器電路的問題公司有一臺帶電磁抱閘制動的電機燒了,同時給抱閘線圈供電的整流器(密封在一個塑料殼里)也燒變形了,現在只知道輸入是交流380伏,輸出不知道是直流多少伏,我想自己做一個,但里面的電路不清楚,請教高手指點.
為什么整流變壓器的作用是什么?望高手解答
請問大家一個問題,用普通的變頻器可以帶電機,也可以先經過一個單獨整流器、再經過一個單獨的逆變器再拖動電機,兩者有什么區別啊?后者一般在什么情況下應用?謝謝![ 本帖最后由 dyf0209 于 2008-12-8 17:18 編輯 ]
最近公司事故不斷,這部6300KVA的整流變壓器再燒一臺,拍啦幾張圖片有興趣的朋友看看,分析分析一下。[localimg=600,450]2[/localimg]
一般的電力變壓器高壓側是按照變壓器容量的30%-50%確定的,不知道整流變壓器得補償容量是如何確定的。如果不知道整流變壓器低壓側負載容量,如何根據變壓器容量估算低壓側得補償容量。
知識點:可控硅整流管
伴隨著改革開放,我國的通信業迅速發展。為了打破通信行業的壟斷,國家實行了一系列的改革措施,重新組建了中國電信集團、中國移動集團、中國網通集團、中國聯通、中國衛星通信集團、鐵道通信信息公司等6大通信集團。各通信運營商都十分重視網絡建設,不斷擴大網絡規模,完善其功能。而通信網絡心臟的電源,對保障通信網絡安全可靠運行起著至關重要的作用。 下面將著重論述-48V整流器配置與直流系統設置。 1 電源系統組成 交換局交流供電系統由專用變壓器、市電油機轉換屏、交流配電屏以及備用發電機組組成。移動油機可提供應急用電。 直流供電系統由整流設備、蓄電池組和直流配電設備組成。直流供電系統向通信設備提供直流電源。 交流不間斷電源設備(UPS)由AC/DC整流器、DC/AC逆變
變壓整流器
變壓整流器專題,為您提供變壓整流器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變壓整流器 相關的專業交流討論,更多變壓整流器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題