關于變頻器的:我們廠有臺變頻器剛安裝上就出現了問題,請各位高手指點一下,在變頻器帶負載啟動完大約10分鐘后,變頻器自動跳閘,重新啟動還能啟動,還是10分鐘左右就又跳了,本人不知道它究竟出現在哪個環節上.
高手給解釋下這張圖,進線均為20KV高壓,先接入一個移相變壓器,然后接入高壓變頻器,然后又接入一個變壓器(變成6.6KV)。然后出線接是高壓電機,請問各位移相變壓器如何選擇,作用是什么,為什么又加一個變壓器呢?
變壓變頻器內部變壓器的作用是將輸入電壓進行變壓,從而實現對輸出電壓的調節。這是因為變壓變頻器需要將輸入電源的電壓轉換為適合電機工作的電壓,同時還需要根據需要調節輸出電壓的大小。內部變壓器可以根據輸入電壓和輸出電壓的差異來實現這種變壓調節的功能。
高壓變頻器內的移向變壓器的標準,這種特種變壓器與普通變壓器的驗收標準有什么區別我想問的是交接試驗的標準,特別是高低壓繞組的變比的誤差范圍是不是跟普通電力變壓器一樣,都是0.5%,急等!
最近有一個工程,設計院設計為一臺MM430/18.5KW變頻器帶七臺2.2KW空調風機,每臺風機要求有手動自動控制,請教有誰這樣做過沒有,是否能行?變頻器的自動調節信號如何提取?
我們 有個項目 是關于噴灌的,水專業的提出說在水池里設置一臺水泵,在它的供電線路上加裝變頻器,來保證噴灌水管里的水壓恒定,就是說開10個噴灌點,水壓也是這么大,開30個噴灌點,水壓還是恒定的。這個衡壓供水好象是比較簡單。他選的水泵是7.5KW的,我要選多大的變頻器呢?我們的水泵都在室外,水泵的配電箱也放在室外,變頻器對于配電箱有什么要求嗎?我看了其他的帖子,說變頻器需要散熱,配電箱要通風,可是又怕灰塵進去,怎么辦呢?
今天我們的電梯出現了一種故障:剛送電的時候,給變頻器供電的接觸器吸合,但是也就是兩三秒的時間,就釋放了,自保不住。因為還沒有給電梯廠付完款,對方不給任何資料。電壓正常,感覺是變頻器保護了,但是不應該沒有電阿,請高手們賜教。謝謝
提到變頻器技術,搞計算機與計算機控制的就很擔心干擾問題。談到變頻技術往往就與計算機死機問題聯系在一塊,但是,現代化工業都離不開計算機。問題是:1. 有人說,變頻器不會產生干擾。這種說法對嗎?2. 變頻器產生干擾問題果真那么厲害嗎?3. 如何應對來自變頻器的干擾?
供應安川變頻器
各位同行,在這里有個問題想個大家探討一下。如:由于電壓等級為6000V的變頻器造價過于昂貴,那么我就采用一個電壓等級為400V的變頻器,后面接一個升壓變壓器(400V/6000V),最后再接電機。這樣的接法是否可以行得通?
例如一臺90KW的離心式水泵,運行時電流表測出電流為100A。此時電機的有功,無功分別為多少?如果流量等條件都不變,給電機加上變頻器,變頻的輸入功率多少,此時的有功,無功分別為多少?不知道問的是不是很準確
圖紙簡介: 此圖紙是PLC接線圖,內容有:plc詳細接線圖,還有變頻器,電極座,變壓器等各個模塊接線圖,可以提供給大家參考。 投稿網友: daitianhua 上傳時間: 2013-12-24
請問變壓器什么時候要用在變頻器里面啊?是不是在變頻器200KW以上時就用變壓器???另外國內都有哪些比較大的廠家是做變頻器的啊,特別是在四川和重慶這個地方?
圖紙簡介: 此圖為陜西某項目2臺350KW高壓變頻器控制原理圖,共有14張圖紙,均為系統原理圖,內容表達很齊全。 投稿網友: q657544495 上傳時間: 2014-05-20
一、兩者的共同點: 伺服的基本概念是準確、精確、快速定位。變頻是伺服控制的一個必須的內部環節,伺服驅動器中同樣存在變頻(要進行無級調速)。但伺服將電流環速度環或者位置環都閉合進行控制,這是很大的區別。除此外,伺服電機的構造與普通電機是有區別的,要滿足快速響應和準確定位。現在市面上流通的交流伺服電機多為永磁同步交流伺服,但這種電機受工藝限制,很難做到很大的功率,十幾KW以上的同步伺服價格及其昂貴,這樣在現場應用允許的情況下多采用交流異步伺服,這時很多驅動器就是高端變頻器,帶編碼器反饋閉環控制。所謂伺服就是要滿足準確、精確、快速定位,只要滿足就不存在伺服變頻之爭。 交流伺服的技術本身就是借鑒并應用了變頻的技術,在直流電機的伺服控制的基礎上通過變頻的PWM方式模仿直流電機的控制方式來實現的,也就是說交流伺服電機必然有變頻的這一環節:變頻
打開變頻器你會發現里面有以下組件:逆變模塊、整流模塊、整流橋、控制板、驅動板、主回路板、電源板、分線板、制動電阻、電解電容器、金屬膜電容器、電阻器、繼電器、接觸器、快速熔斷器、RS485接口、RS232接口、電流傳感器、散熱風機、散熱器、充電電阻、光耦、溫控開關、電源厚膜組件、頻率厚膜組件、缺相厚膜組件、快速三極管、主回路端子排、控制回路端子排、接線端子、充電指示燈、壓敏電阻等。變頻器在維修中經常要用到上述配件。除此之外,外部部件還有:制動單元、輸入電抗器、輸出電抗器、直流電抗器、標準鍵盤、遠控鍵盤、遠控電源、遠控電纜、自動控制專用接口板、RS232/RS485總線適配器、RS232總線分配器、RS232總線電纜、RS485通信電纜、機殼、機箱、機柜、變頻器說明書等。變頻器原理介紹變頻器是利用電力半導體器件的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的電能控制裝置。我們現在使用的變頻器主要采用交—直—交方式(VVVF變頻或矢量控制變頻),先把工頻交流電源通過整流器轉換成直流電源,然后再把直流電源轉換成頻率、電壓均可控制的交流電源以供給電動機。變頻器的電路一般由整流、
最近做的泵站,大部分都是好幾臺水泵一起工作,那變頻器是設計成一拖幾的形式,還是一臺水泵就配一臺變頻器呢。一拖多個比較節省成本,但是有什么缺點呢。大家設計泵站的時候,都是怎么設計的。
某變頻器,失電后850ms內仍可繼續供電,如果采用切換時間在100ms左右的PC級ATSE供電,是否可以切換成功?大家有沒有應用實例? 考慮到變頻器在斷電時間內持續為電機供電,因此切換后的電源無需考慮旋轉電機的沖擊,所以感覺理論上是可行的,但是就是沒有實際應用過,請問是否有做過類似工程的同仁指教一下?謝謝!
變頻器驅動標準電機時,和工頻電源比較,損耗將有所增加,低速冷卻效果變差,電機溫升將增加,因此低速時應降低電機的負載。普通電機的容許負載特性是在額定轉速時可100%負載連續運行,在低速100%負載連續運行的場合應考慮使用變頻電機。 沖擊電壓的影響: 配線的LC共振等引起的沖擊電壓將會加在電機的定子繞組上,沖擊電壓較大時可能會發生損壞電機絕緣的情況。單相變頻器驅動時,直流電壓約311V,沖擊電壓在電機端子上的最高值為直流電壓的2倍,在絕緣強度上沒有問題。但是三相變頻器驅動的場合,直流電壓約為537V,隨著配線長度增加,沖擊電壓會增大,有可能因為電機絕緣耐壓不夠而發生損壞絕緣的情況,此時應考慮在變頻器輸出側加裝輸出電抗器。 &
在通用變頻器、異步電動機和機械負載所組成的變頻調速傳統系統中,當電動機所傳動的位能負載下放時,電動機將可能處于再生發電制動狀態;或當電動機從高速到低速(含停車)減速時,頻率可以突減,但因電機的機械慣性,電機可能處于再生發電狀態,傳動系統中所儲存的機械能經電動機轉換成電能,通過逆變器的六個續流二極管回送到變頻器的直流回路中。此時的逆變器處于整流狀態。這時,如果變頻器中沒采取消耗能量的措施,這部分能量將導致中間回路的儲能電容器的電壓上升。如果當制動過快或機械負載為提升機類時,這部分能量就可能對變頻器帶來損壞,所以這部分能量我們就應該考慮考慮了。 在通用變頻器中,對再生能量最常用的處理方式有兩種:(1)、耗散到直流回路中人為設置的與電容器并聯的“制動電阻”中,稱之為動力制動狀態;(2)、使之回饋到電網,則稱之為回饋制動狀態(又稱再生制動狀態)。還有一種制動方式,即直流制動,可以用于要求準確停車的情況或起動前制動電機由于外界因素引起的不規則旋轉。 在書籍、刊物上有許多專家談論過有關變頻器制動方面的設計與應用,尤其是近些時間有過許多關于“能量回饋制動”方面的文章。今