一般來說,不吊頂場所(例如地下車庫)應采用直立型灑水噴頭,吊頂場所(例如設置有吊頂的辦公室)應采用下垂型灑水噴頭或吊頂型噴頭,我想大家討論下這種設置是基于什么考慮的呢?如果按熱氣流感應的范圍來講能夠講的通,但是實際火災中吊頂極易成為燃燒的重要火源,采用下垂型噴頭,因為向上噴的丝極小(0——20%的水量),如何能保證火災的安全性呢?這個問題一直困擾著我,哪位高人解釋下!
各位大咖,請教一下: 各位大咖:請教一下。現場地下車庫中噴淋點位,采用直立型上噴頭如果正好遇到梁下(頂著梁下皮了或放不下噴頭了),方案一:是否可以取消上噴,在原位置改為下噴?方案二:還是在該梁的局部節點調整上噴點位,在避開梁的位置(按照噴規標準A/B距離要求),設置上噴后,在梁處增設一處下噴?方案三:或只需要局部調整上噴位置躲開梁(即適當縮短噴頭間距),并保證噴頭布設與梁垂直及水平間距符合規范即可,不在梁下增設下噴。請教,哪種方案正確?如上兩種情況:A:一種是趕到支路末端最后一個噴頭,遇到梁下了;B:另一種是過路支管上噴頭,遇到梁下。如果采取局部調整上噴點位,符合距離障礙物(梁),間距的方案三處置的,如情況A,噴頭避開梁了,保護半徑偏移,梁的另一側就有地方保護不到了。是不是需要增設一個末端上噴?
大流量噴頭一般用于高大空間的廠房或者倉庫,從安裝方便程度來說,一般選用直立型噴頭,以便于滿足噴頭濺水盤距離頂板的距離要求,同時方便配水管避開結構梁敷設,即配水管設于結構梁下方。但是對于大流量噴頭,配水管相對較粗,對直立型噴頭灑水有一定影響,自噴規范5.0.5條后面的條文說明說到“一個直立安裝于DN50支管上的噴頭由于受到管道的障礙而未能控制下方的火,造成滅火失敗”這么說當大于等于DN50的管道就不可以安裝直立型噴頭了?筆者認為,直立型噴頭灑水下來呈圓錐形態,假如噴頭濺水盤距離支管距離不同,則支管對其灑水影響也是有很大差別的,但是規范并未說明發生事故的噴頭距離DN50支管多遠,假如很近的話肯定影響大啊!最近也在做相關項目選用流量系數363的大流量噴頭,選擇下垂型噴頭,又要滿足濺水盤距離頂板300mm的距離,真是太難了啊!最后搞成噴頭接管彎上去再彎下來的結局,無謂地增加了噴頭接管的彎頭配件及施工安裝工程量。這樣做妥么?各位大俠有么有其他高招推
按噴規,直立式噴頭的濺水盤距頂板不應大于150毫米,本車庫頂板大梁為900毫米,因此,除去樓板厚噴頭的濺水盤距梁底為550毫米,按規范7.2.1條,此時噴頭距梁側面需有1800毫米,而大梁寬為350毫米,如按此布置,則梁兩側的噴頭彼此相距為3950毫米,超過了中危險II級間距3400毫米的規定,而這條還是強制性條文,各位請問該如何處理?
一裝修工程,原設計為大開間辦公室,已安裝自動噴淋系統,現改建成大間健身中心,無隔墻分隔,噴淋系統保持不變可行嗎?原有吊頂取消了,現不打算吊頂,噴頭距天花板高度有0.6m,能滿足規范嗎?噴頭需要改成直立型,安裝高度提高嗎?
應甲方要求,有個高層的賓館項目,客房里面用側噴,客房長4.9米 寬3.8米 不知布置一個側噴可否?根據擴展型邊墻噴頭的保護跨度和噴頭的間距要求 布置一個就滿足要求,但是經過計算一個房間一個側噴的話 噴水強度滿足不了中危險一級 兩個噴頭才行? 不知道各位有做過的嗎? 請教各位師傅們給點建議!
規范對邊墻型作了限制,規定只有“頂板為水平面的輕、中危Ⅰ級場所的居室、辦公室,可采用邊墻型噴頭”。而現在甲方一定要我們使用邊墻型噴頭,說噴頭放在房間中央不好看。我們現在很少考慮規范的場所限定。而是在甲方非要采用的情況下,就盡量空邊噴控制距離不超過3米。但我聽說控制5米都行。因為沒有相關資料,對此問題有些迷惑。懇請各位高手慷慨想告有什么好的解決方法?謝謝了
邊墻型噴頭的設計問題:1.如果是開間大于3.6米的,需要兩側長邊設計噴頭,那么,兩側的噴頭是對稱布置好,還是,錯開?2.邊墻噴淋的設計,是不是可以將支管埋于墻體內?當然前提是結構同意暗裝于墻體。
室內噴頭設計為直立,但考慮以后吊頂是否裝下垂型,但又怕裝下垂型驗收通不過(聽說),請問是不是有這面的要求?請指教!
直立型噴頭距噴淋主干管的高度有要求沒?如下圖H。
我設計了一個地下車庫,局部風管下采用的是下垂型干式噴頭,施工單位來電話說這種噴頭需要1千多一個,我找了半天沒找著干式噴頭樣本,誰有這方面的廠家啊.
同行大咖們,大型無吊頂辦公區域需要在梁間布置噴頭,梁的高度有800、700、600及400四種尺寸,安裝噴規7.2.1條規定,會出現在整個辦公區域內噴頭距離頂板的高度不一致的情況,即上噴噴頭的安裝高度高低不一,請問這種情況合理嗎?
防火卷簾門水幕保護系統采用閉式邊墻型噴頭,可是噴頭又是在吊頂下安裝,如果水平安裝會影響到吊頂的美觀效果,請問可以下垂安裝么,如果不能的話有什么其他更好的辦法呢,請各位高手指點。
請教各位高手:擴展覆蓋面側墻型噴頭的接管管徑應為多少?我按照公式計算的流量為1.92l/s.選DN32的管徑可以嗎?有誰知道它向前和向兩側噴灑的距離分別為多少?先在這里謝謝了!
自噴規范第6.1.3條:“頂板為水平面的輕危險級、中危險級I級居室和辦公室,可采用邊墻型噴頭”請問:為什么限定邊墻型噴頭只能用在輕危險級、中危險級I級?
做畢業設計噴到了需要用邊墻型噴頭,對于噴頭的覆蓋面不太懂。個人理解普通噴頭覆蓋面即以碰頭為圓心的圓,對于邊墻型噴頭,同學們有兩種看法,畫了個草圖,上來問一下,是A還是B?或者都不是?
一個項目是大開間的辦公寫字樓,交工時業入還未入駐進行二次裝修,如果按無吊頂裝噴頭,將來業主吊頂后要全部重新換噴頭,甚至支管、干管都要調整。如果現在按有吊頂裝下垂型的,驗收時因為沒吊頂消防不能通過。 為什么無吊頂的不能裝下垂型噴頭呢?
本帖最后由 酷酷滴小葉 于 2014-7-7 13:39 編輯 邊墻型噴頭因其配水管道易于布置,頗受設計、施工及使用單位的歡迎。但是對于邊墻型噴頭的應用卻是有嚴格的規定,使得設計及使用中存在一定的限制。選擇合適的噴頭型式,并且進行合理的平面布置,是自動噴水滅火系統設計中至關重要的步驟。設計案例:揚州某高層賓館,層數13層,每層30間客房。為了空間的視覺效果,裝修標準為客房內起居部分不做吊頂。一、客房內噴頭的選擇
規定是這樣的:邊墻型擴展覆蓋噴頭的最大保護跨度、配水支管上的噴頭間距、噴頭與兩側端墻的距離,應按噴頭工作壓力下能夠噴濕對面墻和鄰近端墻距濺水盤1.2m高度以下的墻面確定我想知道這個噴濕對面墻是什么意思,是不是只要能噴到對面墻就可以了,噴到墻的最底下即可嗎,是不是只要正對噴頭那一點(A點)能被噴到,其它點就不考慮了(如B,C點)?還有那個鄰近端墻面是什么意思,1.2米高度以下是指哪個地方,是指的D、E點嗎,還是整面側墻？第一次采用這種噴頭,所以很多東西不懂,謝謝另外,采用這種噴頭之后管道的管徑如何選擇,按流量計算嗎?好象有點麻煩,不知有沒有簡單一點的方法以如下這個圖作例子,大家幫忙說明一下,謝謝
垂直邊墻型和水平邊墻型噴頭怎么安裝?垂直是說噴頭垂直于墻面么?那水平是噴頭立著了?可是立著應該叫垂直啊?暈!這倆噴水有什么不同么?為什么要分出兩種來?