河北寫真機技術人員說: 1. 管道中有空氣 對于NovaJet機器,經常會因為管道與墨頭接觸點松動或墨頭漏氣,引起墨水回流到左側供墨倉,致使墨頭空燒損壞。如果在灌裝墨水的過程中含有氣泡,一般的燒毀會引起短路,因而引起整組的噴孔失效。對于HP2000CP、2500CP、3000CP、3500CP、50000、5000PS機器,經常會因為向墨水盒加注代替墨水時,注入太多空氣,當氣泡在墨頭內引起供墨不足,發熱體就會因為沒有足夠墨水對其進行冷卻從而使加熱晶片過熱燒毀,造成損壞。 2.靜電干擾過于干燥的工作環境,會直接產生大量靜電,直接造成墨頭電路損壞;或者在使用打印材料,尤其在使用塑基材料,如PP、背膠介質時,也會產生大量靜電;損壞墨頭或引起雜質堆積造成墨頭堵塞損壞。 3.外部電壓 外部電壓過高或者不穩定,對于打印頭,尤其是對NovaJet代替打印頭影響甚大,可能造成機器燒壞打印頭或不識別打印頭。 4. 不注意操作和維護對于Epson系列打印頭,造成其損壞的直接原因是物理損壞,即由于紙張等介質翹邊,在打印過程中刮傷
在日常工作當中,寫真機噴頭保養是一件非常重要的工作,好的保養,可以大大延長噴頭的壽命;然而,許多人員都忽視了保養這一點,在此,合肥俊財科技溫馨的提醒您,要想工作起來事半功倍,如下幾點在日常寫真機保養中必不可少的:一、安裝方法:(1)當寫真機噴頭出墨異常時,首先要檢查下墨盒,查看墨盒內某個顏色的墨水是否已用完,或是噴頭是否出現堵塞等常見問題;(2)裝上噴頭后,新的噴頭我們都先清洗下打印頭,一般清洗3-5次最佳,請至少對打印頭清洗一次;(3)新換的噴頭一旦安裝完成后,不要用手去觸摸噴頭,不要隨意取下;二、日常保養注意:(1)噴頭堵塞,在平時使用寫真機,噴頭堵塞是個常用的問題了,第當我們遇到噴頭堵墨時,應先將噴頭內的墨水用注射器吸出,并用清水清洗干凈;噴嘴可用溫水浸泡2-3分釧,再用注射器加入少許空氣,用于擠壓噴頭,將污水排出;(2)注意噴頭的密封性,空氣與噴嘴直接接觸,會導致墨水堵塞噴嘴;長時間不使用時,應注意將噴頭清洗干凈,并密封好保存;(3)請使用質量好的墨水,不要混合使
1、靜電干擾過于干燥的工作環境,會直接產生大量靜電,直接造成墨頭電路損壞;或者在使用打印材料,尤其在使用塑基材料,如PP、背膠介質時,也會產生大量靜電;損壞墨頭或引起雜質堆積造成墨頭堵塞損壞。 2、管道中有空氣 對于NovaJet機器,經常會因為管道與墨頭接觸點松動或墨頭漏氣,引起墨水回流到左側供墨倉,致使墨頭空燒損壞。如果在灌裝墨水的過程中含有氣泡,一般的燒毀會引起短路,因而引起整組的噴孔失效。對于HP2000CP、2500CP、3000CP、3500CP、50000、5000PS機器,經常會因為向墨水盒加注代替墨水時,注入太多空氣,當氣泡在墨頭內引起供墨不足,發熱體就會因為沒有足夠墨水對其進行冷卻從而使加熱晶片過熱燒毀,造成損壞。 3、墨水質量 墨水中含有多種化學成份,往往由于過濾不精細、粘稠度過高、保濕液不過關等因素,造成打印頭出現故障。 4、不注意操作和維護對于Epson系列打印頭,造成其損壞的直接原因是物理損壞,即由于紙張等介質翹邊,在打印過程中刮傷打印頭底部的金屬孔片,造成打印頭噴孔損壞,而無法正常噴射。 NovaJet機器右側墨頭保養站
最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室帶一個陽臺,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?
消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝
火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。
依據7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面積,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎?
這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q
遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理?
《噴規》2017版,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,發表下各位的意見
規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。
各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。
各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?
像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,上標4700,梁底5200,樓板底6000。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好
吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?
子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,麻煩指一條路。
按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾?請教一下???
我用的時候,設置了新的圖層,作為輔助線,但是用交點噴頭布置的時候,只要有線交叉的地方都用噴頭,怎么解決這個問題?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 編輯 ]