某汽車制造廠噴漆車間,早先設置了雨淋系統,開式噴頭向下,空管式,系統建成初期,噴頭出水沒問題,但現在噴頭不斷出現堵塞,噴水量成不均勻性。請問:有人說是漆霧所致,還有高見嗎?怎樣改造?
多數人在淋浴的時候,都發現淋浴噴頭使用時間越久,水流越小,那是因為平時不注意保養,淋浴噴頭產生堵塞的情況。想要解決這個問題,趕快看一下小編整理的小妙招吧! 淋浴噴頭堵塞原因 淋浴噴頭會出現堵塞的情況,什么原因呢?其實這需視情況而定。一般來說如果您的淋浴噴頭安裝不久,使用時間不長,卻遇到了噴頭堵塞的情況,那么這可能是您的淋浴噴頭質量不好造成的。 但如果您的淋浴噴頭已經安裝很久,使用時間長,遇到噴頭堵塞,那么這是
火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。
最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室帶一個陽臺,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?
消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q
這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理?
依據7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面積,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎?
《噴規》2017版,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,發表下各位的意見
規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。
各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。
我現在正在設計一個2萬噸/日的水廠,反應池是波紋板反應池,沉淀池采用的是斜管沉淀池,排泥方式均為穿孔排泥管排泥,排泥閥為手動蝶閥(排泥管管徑DN200,管材為A3,孔眼直徑Φ25)。 我計算了一下,排泥時管道末端流速大概有4~5m/s,在這種情況下我估計孔眼應該不會被堵住。但是業主提出來以前相同的工藝運行時排泥管容易出現堵塞現象,所以讓我考慮增加沖洗裝置。 請教各位,在這種情況下有沒有必要采取防堵塞措施?如果有,怎樣防止,是增加沖洗裝置還是改造排泥管結構? 多謝賜教!
各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?
像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,上標4700,梁底5200,樓板底6000。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好
子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,麻煩指一條路。
吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?
按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾?請教一下???
我用的時候,設置了新的圖層,作為輔助線,但是用交點噴頭布置的時候,只要有線交叉的地方都用噴頭,怎么解決這個問題?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 編輯 ]