亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 噴頭附近是大梁怎么辦?急!!!

    各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。

  • 噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。

  • 關于噴頭流量系數的疑惑!!

    各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?

  • 請教:梁下如何布置噴頭呢?

    請教:梁下如何布置噴頭呢?

    工程情況: 層高為:4.500米的商場。中危II級。商場不做吊頂。采用標準K=80噴頭。圖一:為商場結構梁圖。尺寸8100X2525。 主要梁高為:300X800,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1、中危II級噴頭間距為:3600最大。 但是,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2、這樣布置。兩噴頭中間距離為:4500. 3、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]

  • 天正7·6的交點噴頭怎么用?

    我用的時候,設置了新的圖層,作為輔助線,但是用交點噴頭布置的時候,只要有線交叉的地方都用噴頭,怎么解決這個問題?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 編輯 ]

  • 請問大家關于泡沫噴頭的布置

    請問大家關于泡沫噴頭的布置

    像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,上標4700,梁底5200,樓板底6000。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好

  • 關于泡沫噴頭的選型問題

    子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,麻煩指一條路。

  • 這樣的客房噴頭怎么布置

    這樣的客房噴頭怎么布置

    如下圖的客房,房間尺寸是4.94mx3.75m,墻到墻的距離,中危險一級,房間是吊頂的,這個怎么布置噴頭,布置兩個的話,噴頭到墻的距離大于1.8米了,難道要布置4個?還有就是布置擴展性邊墻噴頭可行?沒規范支持,不敢用啊。

  • 關于噴頭保護半徑的問題

    飛揚,天正用bhbj命令顯示噴頭保護半徑的時候,顯示的圓在0層上,不方便,能不能做個修改,把這個保護半徑的圓能不能改在和噴頭一個層上,因為有的時候畫圖的時候,會把其他層鎖定,保護半徑圓在其它層上不利于刪除操作

  • 此處應該設計噴淋噴頭嗎?

    最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室帶一個陽臺,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?

  • 噴頭要按防火分區布置嗎?

    消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝

  • 有關精密鑄造的一些知識與大家分享

    精密鑄造的特點:① 可以制造形狀復雜的毛坯或零件;② 加工余量小,金屬利用率高;③ 適應性強,應用面廣,用于制造常用金屬及合金的鑄鐵件;④ 鑄件的成本低;⑤ 鑄件的晶粒比較粗大,組織疏松,常存在氣孔、夾渣等鑄造缺陷,機械性能比鍛件差;⑥ 鑄造生產工序多,鑄件質量不夠穩定,廢品率較高;⑦ 鑄件表面較粗糙,多用于制造毛坯。 造成精密鑄造出現夾砂和砂眼現象原因:是砂型內清砂不干凈,有殘留沙礫。在是在澆注過程中,由于鐵液沖刷澆道壁的型砂而造成。

  • 與大家分享精密鑄件的分類

    鑄件分類方法比較多,如果按鑄件材質類型分為:鑄鐵件,鑄鋼件,鑄造非鐵合金件等。 按鑄件產品用途分類為:通用機械類精密鑄件、機床工具類鑄件、輕紡機械類鑄件、重型機械類鑄件、電力機械類鑄件、儀器儀表類鑄件、石油化工類鑄件、農林牧副漁業類鑄件、制藥商業糧食機械類鑄件、汽車摩托車類鑄件、鐵路機車類鑄件、船舶機械類鑄件、航空航天類鑄件、國防工業類鑄件、內燃機類鑄件、日常生活用品類鑄件、藝術裝飾類鑄件等。 按鑄件重量等級分類為:重型鑄件、中型鑄件、輕型鑄件等。 按鑄件尺寸大小分類為:大型鑄件、中型鑄件、小型鑄件等。 按鑄件壁厚厚度分類為:厚壁鑄件、薄壁鑄件等。 按鑄件結構狀況分類為:復雜結構鑄件、簡單結構鑄件等。 按鑄件形狀狀態分類為:圓形鑄鐵、方形鑄件、長方形鑄件、環形鑄件、扁平行鑄件等。 按鑄件鑄造方法分類為:

  • 這樣的梁間如何布置噴頭

    這樣的梁間如何布置噴頭

    火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。

  • 關于噴頭的流量系數問題

    噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q

  • 關于規范對噴頭布置的疑問2

    自動噴淋設計規范第7.2.1 直立型、下垂型噴頭與梁、通風管道的距離宜符合表7.2.1的規定(見圖7.2.1)。請問:1、如果我布置的噴頭距離梁水平距離只有10公分,那么按照第7.2.1規定,噴頭距離梁底距離為0,就是說噴頭濺水盤要和梁底平了,是這樣嗎? 2、如果是這樣,那么就與規范第7.1.3 除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,直立型、下垂型標準噴頭,其濺水盤與頂板的距離,不應小于75mm,不應大于150mm。相沖突了,如何解釋? 3、如果梁寬為500,噴頭正好在梁下面,該如何處理?請設計師們指點。謝謝

  • 關于噴淋噴頭布置的疑惑

    按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾?請教一下???

  • 噴頭的布置和燈具的距離

    吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?

  • 與噴頭相連的管件叫什么

    與噴頭相連的管件叫什么

    這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎

  • 怎么知道噴頭的布置的合理?

    依據7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面積,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎?

點擊加載更多

精密噴頭

精密噴頭專題,為您提供精密噴頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與精密噴頭 相關的專業交流討論,更多精密噴頭相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

高速噴頭

愛普生噴頭

主站蜘蛛池模板: 日韩欧美在线视频观看| 韩国三级hd中文字幕好大| 黄网站在线播放视频免费观看| 好吊色青青青国产在线观看| 免费亚洲成人| 视频亚洲一区| 伊人久久精品| 亚洲毛片在线看| 亚洲激情视频在线| 亚洲一区二区免费看| 国产成人啪精品视频免费网| 伊人久久影视| 成年视频xxxxx在线观看| 黄色美女网站免费看| 欧美人妖在线| 视色在线| 久久青草免费线观最新| 斗罗大陆免费观看在线播放| 久久精品伊人| 色综合天天综合网国产人| 伊人热热久久原色播放www| 99re5| 精品久久亚洲一级α | 911福利社| 国内精品伊人久久久影院| 日本午夜大片a在线观看| 伊人激情综合| 国产成人精品高清在线| 殴美影院| 亚洲视频欧美视频| 国内精品一级毛片免费看| 日韩精品视频免费在线观看| 中日韩va无码中文字幕| 黄视频网站在线免费观看| 天天亚洲综合| www.久色| 青春草视频在线播放| 伊人青青操| 精品一区二区三区在线视频| 亚洲最大福利网站| 好湿好紧太爽了小说男男|