直立噴頭和下垂式噴頭有什么區別?
本人設計一賓館的噴淋系統,由于不吊棚,甲方要求采用側噴,但本人對于邊墻式噴頭不了解.我在規范里看到中危險的不超過3.0間距,但我在實際工程中看到的側噴距離墻達到8米,所以我很疑惑,什么樣的房間利于設側噴?布置要領?
一般來說,不吊頂場所(例如地下車庫)應采用直立型灑水噴頭,吊頂場所(例如設置有吊頂的辦公室)應采用下垂型灑水噴頭或吊頂型噴頭,我想大家討論下這種設置是基于什么考慮的呢?如果按熱氣流感應的范圍來講能夠講的通,但是實際火災中吊頂極易成為燃燒的重要火源,采用下垂型噴頭,因為向上噴的水量極小(0——20%的水量),如何能保證火災的安全性呢?這個問題一直困擾著我,哪位高人解釋下!
機械立體車庫一個停車位為2.2m,三輛車為一個單元,單元總寬度為2.2*3=6.6m,噴頭布置有兩種方案,方案一:布置兩排,兩側距端墻距離為1.6,噴頭之間距離為3.4m.此方案噴頭不在車輛的正上方,也不在車與車之間,滅火效果不好,但是造價低。方案二:噴頭布置4排,兩側靠端墻各布置一排,在三輛車的中間上均勻布置2排,則四排噴頭的之間間距都為2.2m,緊貼兩側端墻布置噴頭,這樣噴頭都在車與車的正中間,滅火效果好,但是不滿足兩噴頭間距大于2.4m的要求,可能會導致著火時一個噴頭噴水了,與其相鄰的噴頭噴水時間之后。請教高手指教那個方案好?或者有別的更好的建議。
本帖最后由 pangabc0 于 2014-9-29 23:05 編輯 辦公樓,最不利面積160m2上,側噴邊墻式噴頭K80怎么計算其流量?
根據7.2.4條,下垂式噴頭與不到頂隔墻的水平距離,不得大與....垂直距離的2倍.而在條文說明中表12中,當a>750mm時,最小垂直距離b=450mm.我是否可以認為當噴頭距不到頂隔墻垂直距離>450mm時,則噴頭與不到頂隔墻水平距離可不受限制.
求購:塑料旋轉長臂式雙噴嘴微噴頭300個,急急!指標:WXSC1-11/2,P=100~200Kpa,Q=124~305L/H,D9.2~12m,噴頭間距是9米。請問那個大師指點一下,那有這個型號的!!急急急。。。。。。。。。。。。。。誰有貨或有介紹請聯系QQ510565733 郵箱:510565733@qq.com謝謝! 請回貼!
噴淋中邊墻式噴頭最大保護面積是多少,前段做的酒店設計給他們做的上自立型噴頭,可是后來不吊頂了,要做邊墻型噴頭了,請教該怎么辦?
隱蔽式噴頭濺水盤掉不下來 掉下來高度卻不夠 近期實拍
依據7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面積,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎?
遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理?
《噴規》2017版,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,發表下各位的意見
火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q
這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。