有一根水管,水管的一端連接家用水龍頭(0.4MPA),水管的另一端完全封閉,用壓力表測試,壓力表讀數是0.4MPA但是,當在水管上安裝一個噴頭之后,壓力表的讀數就沒有0.4MPA了,而是遠遠小于0.4MPA經過測試,壓力只有0.1MPA左右,這個可能是什么原因導致的呢?
根據7.1.3條7.2.1條之要求,如梁距為4×4m、8×8m等的地下車庫,噴頭很難布置?是否可以提高噴頭壓力,通過水力計算保證噴水強度而適當加大噴頭間距?
GB50084-2001(2005年版)自動噴水滅火系統設計規范:5.0.1 系統最不利點處噴頭的工作壓力不應低于0.05MPa。《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014 5.2.2高位消防水箱的設置位置應高于其所服務的水滅火設施,且最低有效水位應滿足水滅火設施最不利點處的靜水壓力, 并應按下列規定確定:自動噴水滅火系統等自動水滅火系統應根據噴頭滅火需求壓力確定,但最小不應小于0.10MPa。問題:噴頭的最小工作壓力難道改為0.1MPa了? 還是我對消規理解錯了啊?再如教材:濕式報警閥組功能按照下列要求進行檢測:①開啟末端試水裝置,出水壓力不低于0.05MPa,水流指示器、濕式報警閥、壓力開關動作。②報警閥動作后,測量水力警鈴聲強,不得低于70dB。③開啟末端試水裝置5min內,消防水泵自動啟動。④消防控制設備準確接受并顯示水流指示器、壓力開關及消防水泵的反饋信號。這個里面的0.05MPa沒有問題吧?
請問泡沫噴頭的工作壓力可以達到0.6MPa嗎?按我設計的圖紙噴頭在0.4MPa下達不到要求!若式噴頭壓力在0.6MP下,就不用做減壓孔板了,強度也滿足。
請教各位達人:我不是專門設計人員,噴淋系統在設計對噴頭的布置是否是這個順序? 1、差建筑的基本資料,給建筑劃分類別; 2、查噴規得到噴水強度和作用面積; 3、查噴規表7.1.2,得到噴頭的最大保護面積及布置邊長(正方形邊長或矩形長邊長)。
請教各位,市政管網壓力如果可以滿足最不利點噴頭工作壓力,是否可以不設噴淋泵,而是直接由市政管網供給,并且報警閥、水流指示器等是否失去了作用(因為不用啟動噴淋泵)?請高手賜教。
自動噴水滅火系統的工作壓力是多大,是不是必須采用噴淋泵加壓,設計流量是怎么計算的?如果地下齊射庫中危二級,噴水強度8/min.㎡,作用面積160㎡,作用時間1h;其他部位按民用建筑危險級一級設計,噴水輕度6/min.㎡,作用面積160㎡,作用時間1h;那么噴淋系統用水量是不是37.4L/S?為什么設計說明里面寫的是40L/S?
最不利點噴頭壓力按0.1mpa還是0.05mpa,我看的參考書有的取0.1,有的取0.05,這樣算出的一個噴頭的流量就分別是1.33和0.94l/s.誰能幫忙解釋一下
輕中危險級最不利點噴頭工作壓力的確定是按85%*噴水強度來確定的還是按照噴水強度來確定的?我看秘三那個例題是按噴水強度來確定的最不利點壓力的,我在其他的例題上看的是按85%的噴水強度來確定的,考試時按哪個來呢?請教下
在《自噴》規范中規定系統最不利點處噴頭的工作壓力,不應低于0.05Mpa。 這有兩種理解:1。在水泵啟動工作后最不利點的噴頭的工作壓力按0.05Mpa計算, 2。在水泵啟動前,高位消防水箱供給噴頭水時,按最不利噴頭的工作壓力為0.05Mpa確定水箱的高度。 在規范解釋好像是按第2種。但是按第2中計算(及水泵啟動后最不利噴頭的工作壓力按0.10Mpa計算)那么計算出的水量大于規范噴水強度和作用面積在乘以系數1.3是怎么回事?而且所需水壓也遠遠大于按0.05Mpa計算的結果。
MP旋轉噴頭是一種噴嘴大小的多射線噴頭。它適合用于所有常規的噴體或灌木轉接器,使之成為布水均勻性高,噴灌強度低,即使調節弧度和射程之后,也能獲得合乎要求的降水量.最適合2.5-9米的灌溉間距-在同一區域內所有的型號都可以組合使用。
各位師傅:我現在在做一個浴室的淋浴噴頭,冷、熱水箱在7米高,水箱和浴室的水平距離是4米,水箱出水口是100的,浴室共有36個淋浴噴頭,我想把100的冷、熱水總管進浴室后都變為65的總管,兩端和100總管環通,再分別用65/15三通接至每個淋浴噴頭,不知DN65的總管能否保證噴頭的壓力和流量,望賜教,謝謝!
對于噴淋的計算,我一直是稀里糊涂的。這次想徹底搞明白它。翻了教材、規范和措施,但是對于最不利點處噴頭壓力這塊還是不明白,請懂的朋友指點一下。規范上說,噴頭的工作壓力為0.1MPa,且不能小于0.05MPa。問了一下我們院的同事,他們計算時好多時候是按0.07Mpa算的,我想知道這個0.07是怎么得到的?還是就是個經驗值?如果是個經驗值,那噴頭的壓力有什么好的計算方法嗎?通過這幾天的學習,我覺得應該這么計算,可是總感覺這個方法有不妥。以我所畫的某個圖為例,中危1級,作用面積內(160平方)共有26個噴頭,最不利點處的4個噴頭構成一個正方形,噴頭間距均為2.4m,四個噴頭所圍成正方形的面積為2.4×2.4=5.76平方米,所圍成的面積內噴水量為:5.76×6=34.56L/min,根據我對《建筑給水排水工程設計計算》中第149頁的理解,這個34.56L/min可以看作一個噴頭的出水量。根據公式q=K根號下10P得到壓力P約為0.02MPa,小于0.05MPa,故選取0.05MPa。不知道這樣計算是否正確?
按照自噴規范9.1.4的要求每個噴頭流量為0.85*8*11.5=78.2L/個.min。
《自噴規范》第30頁規定:系統最不利點處噴頭的工作壓力應計算確定。請問如何計算?這個最不利點處噴頭是指所取矩形面積內的所有噴頭嗎?還是最不利的那一個噴頭?
原來用天正給排水來算每一層噴淋系統的入口起端壓力,每回都是選擇的最不利點壓力10m來計算的,導致每回根據計算結果調整的管徑都很大,被我師傅說。。。今天突然看規范,表上寫的是“噴頭工作壓力0.10Mpa”,但底下有一句話:“系統最不利點處噴頭的工作壓力不應低于0.05Mpa”。所以就想起來,是不是在天正給排水來噴淋計算時,選擇最不利點噴頭工作壓力 7m也是可行的?
如題, K=115 側噴噴頭的最小工作壓力是多少?噴頭用于雙層機械車庫的下層車位的保護!雙層機械車庫,大家的噴淋系統流量取的是多少?謝謝大家!
下噴:有吊頂的、車庫梁下(帶集熱罩) 上噴:無吊頂的、格柵吊頂. 側噴:一般用于辦公室、居室、立體車庫 吊頂上高度大于800mm,且有可燃物時,吊頂內設上噴.吊頂下噴。
請教一下各位開式噴頭和閉式噴頭在構造用途以及安裝上的區別是什么?濕式噴水系統噴頭安裝方向一般為向下,那么樓板和屋面板的防火安全性是否要比干式噴水系統差?
附圖中的噴頭為安裝在吊頂下的噴頭。但是我懷疑這應該是一個直立的噴頭,即上噴頭,不可以用為下噴頭。判斷的依據是個濺水板的形狀是凹形。大家看看給個意見。