在工程竣工驗收檢查時感覺吊頂型濕式噴頭距離燈具有點近,擔心噴頭動作時水霧濺到燈具上會有危險,請問各位網友吊頂型濕式噴頭距離燈具多大?規范上有沒有一定的說法?
在《噴規》里面規定了一個濕式報警閥所帶的噴頭數不宜超過800個。現在有一個樓,如下圖所示,每層是一個防火分區,每個樓層的噴頭數是300個。這個工程中有很多個這種單體樓。對于條文中800個的規定可以有兩種不同的設計方法。方法一:每個防火分區一個水流指示器,每個樓共需設三個濕式報警閥(如果考慮另外一個樓的一個樓層的話,實際上相當于兩個樓五個濕式報警閥)方法二:對于每個單體的三層,雖然是一個防火分區,但設兩個水流指示器,分別從兩個濕式報警閥上接管,這樣的話,一個樓只需要兩個濕式報警閥。很明顯,方法二比方法一要省很多個濕式報警閥,在泵房里面布置的時候也會容易許多,但是第二種設計符不符合規范要求?為什么?
我是新手,第一次看到這種設計,很疑惑,一直都是一個濕式報警閥控制一個管網。 希望有高人指導交流。 一個管網,連接兩個濕式報警閥,如果有噴頭工作時,如何判斷哪個報警閥工作呢?
最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室帶一個陽臺,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?
消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝
這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
依據7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面積,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎?
火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q
遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理?
《噴規》2017版,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,發表下各位的意見
規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。
平時畫圖的時候,只管自己把濕式報警閥畫上去,卻不知道工作原理,哪位高手可以解釋一些嗎???還有一個問題,就是火災危險等級低的,為什么濕式報警閥的控制噴頭數量反而要少,火災危險等級高的為什么反而多呢?我的想法是,火災危險等級高的話,就應該多設幾個報警閥去控制噴頭的呀!三樓的,后面那句在王增長主編的《建筑給水排水工程》(第四版)第272頁上有的,如果你們覺得這是個舊版本的(這個是自己找的),那么在張英主編的《新編建筑給水排水工程》,中國建筑工業出版社2004年9月1日出版的第96頁上有(這個是我拖一個朋友給我找的).內容是一個報警閥控制的最多噴頭數:噴水滅火系統一個報警閥控制的最多噴頭數:輕危險級500 普通危險級800 嚴重危險級1000。
各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。
各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?
像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,上標4700,梁底5200,樓板底6000。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好
按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾?請教一下???
子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,麻煩指一條路。
吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?