  • 水幕帶噴頭布置計算問題

    在新自噴中提到作為水幕分隔帶,要選用水幕噴頭或開式灑水噴頭。當用水幕噴頭時,噴頭的布置,例如間距、排距都有辦法計算了。但當用開式灑水噴頭時應如何計算間距、排距?因為當用開式噴頭時噴出來水的軌跡時圓,所以要按閉式噴頭噴淋的計算方法計算,即計算噴水圓的面積。但水幕系統的流量強度單位是L/s.m,與噴淋的流量強度L/s.m2是不一樣的,該如何根據開式灑水噴頭的K,噴頭的水壓以及水幕系統的流量強度來計算噴頭的噴水圓面積。從而計算水幕系統的噴頭間距,排距?

  • [討論]關于一個濕式報警閥帶800個噴頭的問題

    [討論]關于一個濕式報警閥帶800個噴頭的問題

    在《噴規》里面規定了一個濕式報警閥所帶的噴頭數不宜超過800個。現在有一個樓,如下圖所示,每層是一個防火分區,每個樓層的噴頭數是300個。這個工程中有很多個這種單體樓。對于條文中800個的規定可以有兩種不同的設計方法。方法一:每個防火分區一個水流指示器,每個樓共需設三個濕式報警閥(如果考慮另外一個樓的一個樓層的話,實際上相當于兩個樓五個濕式報警閥)方法二:對于每個單體的三層,雖然是一個防火分區,但設兩個水流指示器,分別從兩個濕式報警閥上接管,這樣的話,一個樓只需要兩個濕式報警閥。很明顯,方法二比方法一要省很多個濕式報警閥,在泵房里面布置的時候也會容易許多,但是第二種設計符不符合規范要求?為什么?

  • 請教?多層建筑帶玻璃頂中庭設噴頭?

    請教:一個多層建筑中的三層高的中庭,高11.7m,頂部到屋面是玻璃采光頂,怎么考慮這個區域的自動滅火設施?頂上設噴頭的話,玻璃頂下面怎么安裝噴頭?側噴設集熱罩會影響自然采光與建筑效果。設小型水炮,要增加自動噴水泵的揚程;如何取舍,請教大家,謝謝[ 本帖最后由 zzutsh 于 2010-7-17 00:34 編輯 ]

  • 一個DN150的水流指示器后面最多能帶多少噴頭

    在消防噴淋系統中,一個DN150的水流指示器后面最多能帶多少噴頭?

  • 消防噴淋支管中管徑最小32管,帶的噴頭數量是多少?

    誰給來個簡單的圖文介紹?謝謝了,

  • 中危險等級,多層養老院,,DN125可以帶多少個噴頭?

    中危險等級,多層養老院,,DN125可以帶多少個噴頭?

    本帖最后由 不再讓你孤單 于 2016-9-10 12:35 編輯 中危險等級,多層養老院,,DN125可以帶多少個噴頭?

  • 噴頭附近是大梁怎么辦?急!!!

    各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。

  • 噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。

  • 關于泡沫噴頭的選型問題

    子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,麻煩指一條路。

  • 噴頭的布置和燈具的距離

    吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?

  • 關于噴淋噴頭布置的疑惑

    按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾?請教一下???

  • PKPM20051101.iso(帶破解)

    用電騾 我下的速度將近200Khttp://lib.verycd.com/2006/04/12/0000098529.html

  • 請問大家關于泡沫噴頭的布置

    請問大家關于泡沫噴頭的布置

    像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,上標4700,梁底5200,樓板底6000。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好

  • 請教個關于避雷帶的問題

    屋面有法國pulsar60提前放電接閃器,保護半徑96m。屋面鋼筋網也做了避雷網格焊接,現在女兒墻和構架上的明敷避雷帶還需要做嗎?建筑物高度71m(包括構架)

  • 請教:梁下如何布置噴頭呢?

    請教:梁下如何布置噴頭呢?

    工程情況: 層高為:4.500米的商場。中危II級。商場不做吊頂。采用標準K=80噴頭。圖一:為商場結構梁圖。尺寸8100X2525。 主要梁高為:300X800,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1、中危II級噴頭間距為:3600最大。 但是,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2、這樣布置。兩噴頭中間距離為:4500. 3、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]

  • 天正7·6的交點噴頭怎么用?

    我用的時候,設置了新的圖層,作為輔助線,但是用交點噴頭布置的時候,只要有線交叉的地方都用噴頭,怎么解決這個問題?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 編輯 ]

  • 關于噴頭保護半徑的問題

    飛揚,天正用bhbj命令顯示噴頭保護半徑的時候,顯示的圓在0層上,不方便,能不能做個修改,把這個保護半徑的圓能不能改在和噴頭一個層上,因為有的時候畫圖的時候,會把其他層鎖定,保護半徑圓在其它層上不利于刪除操作

  • 這樣的客房噴頭怎么布置

    這樣的客房噴頭怎么布置

    如下圖的客房,房間尺寸是4.94mx3.75m,墻到墻的距離,中危險一級,房間是吊頂的,這個怎么布置噴頭,布置兩個的話,噴頭到墻的距離大于1.8米了,難道要布置4個?還有就是布置擴展性邊墻噴頭可行?沒規范支持,不敢用啊。

  • 關于規范對噴頭布置的疑問2

    自動噴淋設計規范第7.2.1 直立型、下垂型噴頭與梁、通風管道的距離宜符合表7.2.1的規定(見圖7.2.1)。請問:1、如果我布置的噴頭距離梁水平距離只有10公分,那么按照第7.2.1規定,噴頭距離梁底距離為0,就是說噴頭濺水盤要和梁底平了,是這樣嗎? 2、如果是這樣,那么就與規范第7.1.3 除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,直立型、下垂型標準噴頭,其濺水盤與頂板的距離,不應小于75mm,不應大于150mm。相沖突了,如何解釋? 3、如果梁寬為500,噴頭正好在梁下面,該如何處理?請設計師們指點。謝謝

  • 噴頭要按防火分區布置嗎?

    消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝

點擊加載更多

帶噴頭墨盒

帶噴頭墨盒專題,為您提供帶噴頭墨盒相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與帶噴頭墨盒 相關的專業交流討論,更多帶噴頭墨盒相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

中心直上噴頭

噴頭怎么拆

主站蜘蛛池模板: 操伊人| 色综合久久天天影视网| 黄 色 免 费 网站在线观看| www.亚洲5555.com| 国产麻豆永久视频| 成年视频在线| 被免费网站在线视频| 4399影视在线播放观看| 亚洲免费大全| 高清国产在线播放成人| 在线日本视频| 这里只有精品网| 一区二区三区中文国产亚洲| 亚洲一区二区三区四区视频| 亚洲欧美精品在线| 亚洲男人天堂av| 亚洲日本一区二区三区高清在线| 亚洲高清电影| 亚洲色图视频在线观看| 亚洲人成伊人成综合网久久 | 99久久国语露脸精品国产| 亚洲一区在线观看视频| 国产成人精品免费视频大| 在线免费观看a视频| 国产永久免费高清在线观看| 九九黄色大片| 99精品国产成人a∨免费看| 99热黄色| 国产成人在线看| 国产亚洲精品成人a在线| 精品综合久久久久久88小说| 老女人chinese肥臀老女人| 免费成年人| 日本国产高清色www视频在线| 日韩精品视频免费在线观看| 色综合综合网| 亚洲综合第二页| 中文字幕一区二区三区有限公司| 亚州成人| 被同学征服的巨ru柳慧| 国产欧美日韩在线观看|