亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。

  • 請問大家關于泡沫噴頭的布置

    請問大家關于泡沫噴頭的布置

    像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,上標4700,梁底5200,樓板底6000。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好

  • 噴頭的布置和燈具的距離

    吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?

  • 關于噴淋噴頭布置的疑惑

    按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾?請教一下???

  • 請教:梁下如何布置噴頭呢?

    請教:梁下如何布置噴頭呢?

    工程情況: 層高為:4.500米的商場。中危II級。商場不做吊頂。采用標準K=80噴頭。圖一:為商場結構梁圖。尺寸8100X2525。 主要梁高為:300X800,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1、中危II級噴頭間距為:3600最大。 但是,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2、這樣布置。兩噴頭中間距離為:4500. 3、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]

  • 這樣的客房噴頭怎么布置

    這樣的客房噴頭怎么布置

    如下圖的客房,房間尺寸是4.94mx3.75m,墻到墻的距離,中危險一級,房間是吊頂的,這個怎么布置噴頭,布置兩個的話,噴頭到墻的距離大于1.8米了,難道要布置4個?還有就是布置擴展性邊墻噴頭可行?沒規范支持,不敢用啊。

  • 關于規范對噴頭布置的疑問2

    自動噴淋設計規范第7.2.1 直立型、下垂型噴頭與梁、通風管道的距離宜符合表7.2.1的規定(見圖7.2.1)。請問:1、如果我布置的噴頭距離梁水平距離只有10公分,那么按照第7.2.1規定,噴頭距離梁底距離為0,就是說噴頭濺水盤要和梁底平了,是這樣嗎? 2、如果是這樣,那么就與規范第7.1.3 除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,直立型、下垂型標準噴頭,其濺水盤與頂板的距離,不應小于75mm,不應大于150mm。相沖突了,如何解釋? 3、如果梁寬為500,噴頭正好在梁下面,該如何處理?請設計師們指點。謝謝

  • 噴頭要按防火分區布置嗎?

    消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝

  • 這樣的梁間如何布置噴頭

    這樣的梁間如何布置噴頭

    火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。

  • 怎么知道噴頭的布置的合理?

    依據7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面積,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎?

  • 一個關于噴淋噴頭布置的問題

    我有一個設計需要上噴淋,但所有房間寬度都是軸線3.9米,去掉墻后,凈剩3.7米,布置噴頭,我想按長方形布置,在中間布一排,橫向距墻為1.85米,縱向距為3米,能夠滿足噴頭的保護半徑,但噴淋規范要求距墻最大距1.8米,這樣一來就得兩排,整個樓的噴頭數增加一倍,而且水量也大了,我感覺有些浪費,大家認為我布一排可以嗎?你們遇到這個問題怎么處理?

  • 關于自動噴淋噴頭布置的矛盾.

    有一地下車庫,地上為住宅.我在地下車庫設置自動噴淋系統,在布置噴頭時,發現那些梁很高,按規范要求噴頭濺水盤與梁底面的距離大于0.45m時,噴頭與梁邊的水平距應大于1.8m,可是有一些梁的間距才4.5~5m,這樣布置,中間兩個噴頭的距離不就只有1m多了嗎,這樣該咋辦?

  • 有關噴淋系統噴頭布置的問題

    各位大俠:根據消防規范,由噴淋系統噴頭的工作壓力0.1MPa噴水強度6L/min.m2,可求出噴頭的保護面積13.33m2,走廊布置時圓形保護半徑2.06m,而方形布置時正方形的邊長3.65m,顯然2*2.06

  • 請教關于地下室噴頭布置

    大家好,請教個問題,關于地下室噴頭布置,地下室井字梁很多,噴頭是否應該布置在井字梁之間,那樣的話噴頭很多,距離也很近,但噴頭與梁的距離滿足不了規范7.2.1。請教各位大俠,該怎么辦。謝謝

  • 地下商場的噴頭如何布置?

    一地下商場,不做吊頂,中間被柱子分為7mX7m的柱網。梁高均為700mm,那么在布置自噴頭時如何布置呢? 這種情況下自噴頭只能采用直立型的,那么按《噴規》7.2.1 b>0.45,a=1.8.那么梁兩側的噴頭的間距將大于3.6,(地下商場建筑面積大于1000平方米,屬于中危險級2,矩形布置噴頭的長邊間距也不能大于3.6)這種情況下如何處理呢?

  • 自動噴淋噴頭與燈具布置

    請教自動噴淋噴頭與燈具布置間距是否有沒規范要求(,我一工程的自動噴淋噴頭與2*40W格柵日光燈安裝間距10CM是否符合消防要求)

  • 請教高手,噴頭的布置間距

    自噴規范中關于直立型噴頭與梁的間距規定的是如果噴頭濺水盤與梁底垂直距離大于0.55,水平距離大于1.8米,如果房間開間為3,6 而梁寬為0。3,該如何布置噴頭呢?

  • 請賜教,關于噴淋噴頭的布置

    小弟不才,剛剛布置一建筑的噴淋系統。此建筑定性為中危險等級2級,按照規范規定“矩形或平行四邊形布置的長邊邊長為3.6m”,例如,在設計中,如果我長邊取3.6m,那短邊應該如何求的啊?長邊取3.5m時短邊又如何?望各位前輩賜教!

  • 請教:梁間布置噴頭的困惑

    梁間布置噴淋噴頭例:梁寬0.4米,高1米。梁間距4.8米,需二個噴頭。噴頭間距2.4米,噴頭距梁a=(4.8-2.4-0.4)/2=1.0米。直立噴頭查 表7.2.1。噴頭至梁底最大距離b=0.25噴頭至頂板的距離最小距離=1-0.25=0.75。大于550mm。疑惑:1.解決辦法是否是梁底加噴頭?2. 如是梁底加噴頭,原噴頭安裝高度怎么定?3. 梁底噴頭至少離頂板1米,如何滿足不應大于300mm?(風管寬大于1.2m時經常遇到)。(7. 2. 3條)

  • 請教高手們,噴頭是否可以這樣布置

    請教高手們,噴頭是否可以這樣布置

    這個是醫院的一個病房有單獨的衛生間考慮過用邊墻噴頭,但是還是覺得不怎么好,高手們,你們覺得我這樣布置是否可以?很愁啊,不會弄。

點擊加載更多

噴頭布置

噴頭布置專題,為您提供噴頭布置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與噴頭布置 相關的專業交流討論,更多噴頭布置相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

怎么清洗噴頭

噴頭種類

主站蜘蛛池模板: 久久机热这里只有精品| 国产网站免费在线观看| 成人综合视频网| 国产草草影院| 国产自视频| 免费午夜视频| 日韩欧美亚洲天堂| 亚洲精品国产高清嫩草影院 | 精品一区二区三区四区乱码90| 靠逼下载| 日本视频播放免费线上观看| 武侠古典一区二区三区中文| 一本岛一二三e区| 久久理论片迅播影院一级| 被免费网站在线视频| 国产中文字幕一区| 欧美日韩综合网在线观看| 天堂成人精品视频在线观| 伊人久久大杳蕉综合大象| 欧美伊人久久大香线蕉综合69| 成人av电影网| 久久精品视频5| 日韩毛片在线| 永久久久精品人人做人人爽| 99精品免费观看| 国产精选在线视频| 欧美在线看推理片网站| 亚洲国产影视| 伊人久久大香线蕉电影院| 国产成人精品福利网站app| 噜噜噜久久久| 午夜男人网站| 国产亚洲精品a在线观看app| 国产成人精品视频免费| 欧美精品成人a多人在线观看| 亚洲国产精品婷婷久久久久| 中文在线观看免费网站| 国产精品最新| 日日操天天| 亚洲成a人不卡在线观看| 国产 高清 在线|