亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 靜電出塵電纜,靜電噴涂電纜,直流高壓電纜,

    靜電出塵電纜,靜電噴涂電纜,直流高壓電纜,

    產品用途:聚乙烯絕緣直流高壓電纜用于靜電噴涂、靜電選礦、靜電植絨 序號 產品名稱 產品型號 芯 數 導體截面(mm?) 1 聚乙烯絕緣75KV直流高壓電纜 GYVZ-75 2 聚乙烯絕緣50KV直流高壓電纜 GYVZ-50 3 聚乙烯絕緣150KV直流高壓電纜 GYVZ-150 4 聚乙烯絕緣125KV直流高壓電纜 GYVZ-125 5 聚乙烯絕緣100KV直流高壓電纜 GYVZ-100

  • 靜電噴霧中高壓電源的應用

    據調查顯示,我國農藥超量使用中因農民盲目用藥者大于1/3,它的減少除培訓教育和相應的技術規范保證外,還需改進農藥噴灑技術。靜電噴霧是提高農藥中靶率及藥效的有效使用技術,它應用高壓靜電使霧滴帶電后定向運動飛向植株并吸附其上,命中率高,沉降快速,附著量大且覆蓋均勻,尤其是提高了植株下部和背面的附著量,減少了飄逸和流失。高壓電原則是靜電噴霧技術中的核心。 高壓靜電噴霧試用環狀或針狀電極帶電,噴頭噴出的射流通過荷電環在電場、定向電荷作用下表面荷上電荷,提高了表面吸附能力和活度,表面層分子產生定向排列,從而降低了液體表面張力,減少了霧化阻力,同時因所帶電荷相互排斥和其他外力的擾動,射流散列而發生霧化。帶電霧滴在電場力的作用下沿電力線飛向目標。 靜電在均勻、細化霧滴及提高霧滴在目標物上的沉積量、均勻性等方面效果明顯,靜電噴霧再施藥技術中有著廣泛的應用前景。

  • 噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。

  • 關于噴頭流量系數的疑惑??!

    各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?

  • 關于噴淋噴頭布置的疑惑

    按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾?請教一下???

  • 噴頭的布置和燈具的距離

    吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?

  • 關于泡沫噴頭的選型問題

    子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,麻煩指一條路。

  • 請問大家關于泡沫噴頭的布置

    請問大家關于泡沫噴頭的布置

    像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,上標4700,梁底5200,樓板底6000。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好

  • 請教:梁下如何布置噴頭呢?

    請教:梁下如何布置噴頭呢?

    工程情況: 層高為:4.500米的商場。中危II級。商場不做吊頂。采用標準K=80噴頭。圖一:為商場結構梁圖。尺寸8100X2525。 主要梁高為:300X800,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1、中危II級噴頭間距為:3600最大。 但是,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2、這樣布置。兩噴頭中間距離為:4500. 3、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]

  • 天正7·6的交點噴頭怎么用?

    我用的時候,設置了新的圖層,作為輔助線,但是用交點噴頭布置的時候,只要有線交叉的地方都用噴頭,怎么解決這個問題?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 編輯 ]

  • 關于噴頭保護半徑的問題

    飛揚,天正用bhbj命令顯示噴頭保護半徑的時候,顯示的圓在0層上,不方便,能不能做個修改,把這個保護半徑的圓能不能改在和噴頭一個層上,因為有的時候畫圖的時候,會把其他層鎖定,保護半徑圓在其它層上不利于刪除操作

  • 這樣的客房噴頭怎么布置

    這樣的客房噴頭怎么布置

    如下圖的客房,房間尺寸是4.94mx3.75m,墻到墻的距離,中危險一級,房間是吊頂的,這個怎么布置噴頭,布置兩個的話,噴頭到墻的距離大于1.8米了,難道要布置4個?還有就是布置擴展性邊墻噴頭可行?沒規范支持,不敢用啊。

  • 關于規范對噴頭布置的疑問2

    自動噴淋設計規范第7.2.1 直立型、下垂型噴頭與梁、通風管道的距離宜符合表7.2.1的規定(見圖7.2.1)。請問:1、如果我布置的噴頭距離梁水平距離只有10公分,那么按照第7.2.1規定,噴頭距離梁底距離為0,就是說噴頭濺水盤要和梁底平了,是這樣嗎? 2、如果是這樣,那么就與規范第7.1.3 除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,直立型、下垂型標準噴頭,其濺水盤與頂板的距離,不應小于75mm,不應大于150mm。相沖突了,如何解釋? 3、如果梁寬為500,噴頭正好在梁下面,該如何處理?請設計師們指點。謝謝

  • 噴頭要按防火分區布置嗎?

    消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝

  • 這樣的梁間如何布置噴頭

    這樣的梁間如何布置噴頭

    火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。

  • 關于噴頭的流量系數問題

    噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q

  • 此處應該設計噴淋噴頭嗎?

    最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室帶一個陽臺,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?

  • 與噴頭相連的管件叫什么

    與噴頭相連的管件叫什么

    這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎

  • 噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理?

點擊加載更多

愛普生壓電噴頭

愛普生壓電噴頭專題,為您提供愛普生壓電噴頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與愛普生壓電噴頭 相關的專業交流討論,更多愛普生壓電噴頭相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

愛普生五代噴頭

壓電寫真機噴頭

主站蜘蛛池模板: 亚洲精品天堂在线观看| 日韩中文字幕免费在线观看| 国模啪啪一区二区三区| 99热成人精品热久久66| 亚州精品视频| 亚洲精品视频在线观看免费| 影音先锋a v在线资源站| 亚洲欧美日韩中文在线| 亚洲女人网| 亚洲欧美日韩中文字幕在线一| 亚洲国产成人久久综合碰| 色网站网址| 亚洲国产成人久久午夜| 亚洲黄色在线观看| 亚洲欧洲国产视频| 伊人精品国产| 中文字幕亚洲精品资源网| 最新欧美大片| 久久中出| aa874高清日本在线观看| 成人免费网站视频ww| 成人精品视频在线观看播放| 肥胖老太婆毛茸茸xxxx| 成人看片黄a免费| 国产麻豆免费| 久久成年视频| 欧美成人免费草草影院视频| 毛片com| 麻豆国产精品免费视频| 欧美日韩精品在线| 日本在线观看a| 亚洲h电影| 尹人在线| 在线日本看片免费人成视久网| 亚洲欧美精品伊人久久| 伊人午夜| 伊人影院蕉久| www.亚洲免费| 很黄的网站在线观看| 免费欧美在线| 日韩免费视频网站|